Как изменить алгоритм работы лифта? Про погрузочный режим.

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Призрак

  • -> Спасибо: 49
  • ***
  • 343
Жители жаловались в УК, которая задавала вопросы обслуживающей организации. Проконсультировались у разработчиков ПО, они порекомендовали замену версии. Ещё одним вопросом была организация вызова грузопассажирского лифта на любой этаж двойным нажатием кнопки вызова.
Самое главное что это нормальная УК, которая работает в интересах жильцов, обслуживающей организации платит неплохие деньги, поэтому люди работают на результат. А не какая-то Е(г)БУ "Жилищник" г.Москвы работающая на "отстань иди отсюда".

Оффлайн Aldan95

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Добрый день. В подъезде 2 лифта - грузовой и пассажирский (KONE 3000X MiniSpace, система управления DC/LCE).  Но кнопка вызова на этажах одна и контроллер сам выбирает какой из лифтов отправить на вызов. Можно ли как-то перенастроить/перепрограммировать систему вызова, чтобы можно было как-то указывать какой лифт нужен. Например долгое нажатие - значит точно нужен грузовой, обычное - как сейчас?

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1202
Нет, нельзя.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Aldan95

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Хорошо, но можете подсказать по каким модулям почитать доку чтобы это стало возможным? потому что что тема явно пустяковая.

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1202
А вы, собственно, кто? В профиле профессия не указана.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2022, 22:16:57 от Мишаня »
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Aldan95

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Я как раз программист, но немного по другим штукам.

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1202
Почитайте для начала это.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн tr1986

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Я пользователь лифтов. Есть потребность программирования Gen2 (G13833XL) следующими задачами:
- При двойном кратковременном нажатии кнопки вызова, происходит вызов грузового лифта;
- При однократном долгом нажатии (3 секунды), происходит вызов пассажирского лифта;
- При выгрузке пассажира на любом этаже, при отсутствии других вызовов, лифт будет стоять на данном этаже 2 минуты (режим «курьера»), после чего поедет на свой «парковочный» этаж;
- Запрограммировать «парковочным» этажом для грузового лифта – первый этаж, для пассажирского лифта – 9 этаж;
- При нажатии на первом этаже кнопки вызывной панели «вниз», реагировать должен только грузовой лифт, так как пассажирский не имеет возможности движения на -1 этаж. Сейчас приезжает/открывается пассажирский лифт.
Подскажите, насколько это осуществимо? Управляющая компания утверждает, что эти лифты не программируются. Подрядчик, обслуживающий лифты, отмалчивается.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 833
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5228
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
1, 2 пункты - невозможно.
3, 4, 5 пункты - настраиваемые параметры.

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
tr1986, да,часть ваших пожеланий вполне выполнима.НО.Это ваши личные хотелки(кроме пункта про пассажирик и -1этаж;тут обслуга обязана исправить) и вам необходимо заручиться поддержкой остальных жильцов.А также быть готовым,что за это придётся заплатить.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Ale

  • -> Спасибо: 58
  • ****
  • 619
При работе в группе парковочный этаж зашит в алгоритме групповой работы, скорее всего это будет 5 этаж и изменить его на 9 вряд ли получится

Оффлайн Елена Титова 1111

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Здравствуйте! В ЖК установлены лифты OTIS Gen2 - 4 пассажирских, на одном из низ видимо включен грузовой режим.

Он стоит с открытыми дверьми на парковочном 1 этаже и на этаже, на который был вызов из самой кабины. Это погрузочный режим называется у этого лифта?

Скажите пожалуйста, этот лифт будет реагировать на вызовы с других этажей, когда он в движении? Например, если лифт едет на 10 этаж (по вызову из кабины) и кто-то захочет спустится с 4 этажа, лифт среагирует и заберет пассажира?

Спасибо.

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1202
Погрузочный режим. На вызовы не реагирует.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.