Собственно 2 вопроса интересуют.
1.
Грузовсзвеска выполнена на микриках, вместо контакта минимальной нагрузки подключен НО контакт 90 %, собственно это указано и в правом нижнем углу.
Соответственно минимальной нагрузке в кабине нет, в параметрах "минимальная нагрузка"- стоит 30 кг. Группа работает идеально - идёт разбег лифтов по зонам.
Только одно "но" так как он видит пустую кабину, то по приходу на ближайший этаж по приказу- сбрасывает все нажатые приказы.
Если я ему выставляю "минимальная нагрузка" -0 кг, то есть кабина всегда нагружена, то приказы начинают работать нормально -штук по 15 принимает и отрабатывает, на распарковка не работает вообще, ни групповая, ни принудительное опускание на 1-й этаж.
2. Проблема с режимом "ППП" в режим "по" он переходит и по сигналу JBF и по сигналу KBF, но в ППП не переходит ни по JNFF, ни по JBFF.
У кого есть лифты с ППП, как должно быть?