Привет Всем!
эти платы меня уже достали
после монтажа двух лифтов работали нормально примерно по неделе каждый
потом проявляется такая ситуация
эл.механик приходит на лифт, а он стоит с открытыми дверями на первом этаже
поднимается наверх, а в машинке горит ошибка А3
(отсутствие посылок в последовательном канале) это при том что лифт запрограмирован на одиночку.
лифт при этом облуживает только приказы
посидев на лифте около 4х часов понял в чем вопрос
а вопрос в том что при наличии 15 кг. в кабине лифт по какой либо причине (не важно по какой) будь это недобросовестный жилец грузит диван или ДШ не закрываются делает 8 реверсов после этого ошибка 48 и сразу же она перекрывается А3-ей, лифт сбрасывает приказы и вызова и с этого момента обслуживает только приказы(т.е вызвать лифт невозможно)
Не знаю в чем причина, может на заводе че перепутали с прошивкой?