Здравствуйте, уважаемые форумчане. После подключения блока к станции появилась проблема: схема лифта схема 0471.10.4.10.01, РКД подключено по схеме, на 47 контакт. Лифтовой блок Обь 6.1 Pro CM3. Выдает "Кз цепи бесопасности, блокировка РД без РКД". Но РКД лифта работает! Во время работы РОД и РЗД РКД отключается по контрольным точкам и в самой станци цепь безопасности работает.
Отслеживая состояние контрольных точек заметил что ошибка возникает при появлении сигнала РД (без сигнала УКСЛ) во время работы РЗД, когда РКД еще отключено (двери закрываются). Обычно сигнал РД появляется синхронно с УКСЛ, когда лифт начинает движение, но тут четко видно что двери закрываются (работает РЗД), РКД в этот момент отсутствует, лифт еще стоит (УКСЛ нет), но появляется сигнал РД


Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблема с Обью на релейном лифте
« Ответ #1 : Июнь 29, 2018, 19:52:36 »
Суть аварийного состояния "КЗ ЦБ"-наличие напряжения на входе РКД во время РОД (РОД+РКД 1,5 сек=не разорвалась ЦБ), либо в наличие РД (КВ или КН для ЛБ6) при наличии ДШ (сигнала открытых дверей по УБ). Если цепи УБ у вас не разведены, то скорее всего вы неправильно определили 47 точку. Она находится за два контакта до 46-1 в последовательной цепочке всех реле безопасности (от 50 до 46-1). Следующая за ней точка 47-1, потом контакт  реле W-K4 и следующая 46-1. Также вместо 47 можно посадить на 47-1 или на 060. (схемы 0471 нет под рукой писал по 366-й -такой же).
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2018, 20:03:36 от Nerevit »

Оффлайн Olimp

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 78
  • > Спасибо: 0
Re: Проблема с Обью на релейном лифте
« Ответ #2 : Июнь 29, 2018, 20:12:12 »
47 точку я нашел четко на кембрике контакта реле (кембрик родной). На РКД2 верхний крайний контакт, если не ошибаюсь. На соседнем лифте подключал аналогично - там проблем нет. По точкам в MPult видно что рано срабатывает именно РД (когда работает РЗД, появляется сигнал РД), а РКД осутствует во время работы РОД и РЗД как и нужно. Заметил еще интересную особенность, срабатывает ошибка при движении кабины вверх, при движении вниз на пульте такого  я не наблюдал. Так что проверю еще раз подключение Оби к контакторам направления, и проверю работу самого контактора с механиком

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблема с Обью на релейном лифте
« Ответ #3 : Июнь 29, 2018, 20:21:24 »
Т.е КМ1 (62) появляется раньше ?    Возможно это "Блокировка РД без РКД" - она кажется тоже интерпретируется как КЗ ЦБ... Попробуйте отключить 42-=0 для эксперимента.

спасибо


Оффлайн Olimp

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 78
  • > Спасибо: 0
Re: Проблема с Обью на релейном лифте
« Ответ #4 : Июнь 29, 2018, 21:00:45 »
после установки 42 адреса в 0 сигнализация ошибки действительно исчезла, но по точкам вижу как РД срабатывает во время работы РЗД, т.е еще до начала движения лифта. Проверю подключение контакторов

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблема с Обью на релейном лифте
« Ответ #5 : Июнь 30, 2018, 14:07:42 »
Значит есть какая-то проблема в станции... Можно попробовать не отключать 42 и подкорректировать время формирования данной ошибки. Ну или оставить отключенной 42-не велика проблема.

Оффлайн Olimp

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 78
  • > Спасибо: 0
Re: Проблема с Обью на релейном лифте
« Ответ #6 : Июль 04, 2018, 14:36:43 »
проблема оказалась в неправильном подключении контрольной точки КВ от Оби, она была подключена к 231 точке вместо 62, спасибо за подсказки :-[

Оффлайн Immotrall

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: Проблема с Обью на релейном лифте
« Ответ #7 : Апрель 16, 2019, 15:54:09 »
Друзья мои, ссылки не работают. Обновите ПЖЛ. Ставим  ЛБ7 на релейку. Непонятно, как РКД подключать.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблема с Обью на релейном лифте
« Ответ #8 : Апрель 16, 2019, 18:37:11 »
1. Какой шкаф или схема лифта?
2. Схему подключения можно запросить в техподдержке лкдс
3. На сайте есть схемы подключения ЛБ6 к распространенным релейным лифтам тут. Можно использовать ее.

Оффлайн Immotrall

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: Проблема с Обью на релейном лифте
« Ответ #9 : Апрель 17, 2019, 16:19:25 »
Схема предположительно 0471.10.4.10.01. Производитель рекомендует стандартную схему, но нумерация проводов не совпадает. Все подключили но РКД вопросы. Этажи делятся на четные и нечетные. При открытии дверей сначала пропадает 110 в, потом появляется снова. А для АРС надо чтобы при открытых дверях 110 в пропадало пока двери не закроются.

Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1129
  • > Спасибо: 104
Re: Проблема с Обью на релейном лифте
« Ответ #10 : Апрель 17, 2019, 17:10:55 »
Смотрите ответ №2 здесь такой вопрос рассматривали.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблема с Обью на релейном лифте
« Ответ #11 : Апрель 17, 2019, 18:23:56 »
Схема предположительно 0471.10.4.10.01. Производитель рекомендует стандартную схему, но нумерация проводов не совпадает. Все подключили но РКД вопросы.
Для схемы 0471 точка подключения РКД-47.  Можно использовать 47-1 или 055.  Эти точки находятся на контактах реле в цепи W-K5=W-K5=WK-7=WK-1=WK-1=WK-2=WK-2=WK-3 начинающейся от клеммы 50