Автор Тема: Парная, групповая работа, разноуровневые лифты  (Прочитано 26548 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Scorpion

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 156
  • > Спасибо: 0
Есть задача. Два лифта ШУЛМ (ПКЛ-32) хотят сделать парную работу, но один из этих лифтов с подвалом. Версия ПО 502
"Как в школе :)" Дано: 1-й лифт без подвала, 2-й лифт с подвалом, режим работы - Административный.
Получается у первого лифта - 15 этаже, у второго 16-этажей  в т.ч. подвал.
Вопрос: 
1 как расключать 1 лифт 1этаж=2лифт-2этаж (имеется ввиду 2 этаж по счету и 1 этаж фактически)  или 1лифт 1этаж = 2лифт подвал?
2 Как будет вести себя 2-й лифт если он будет вверху а первый внизу и поступит вызов из подвала, придет ли он туда?
Жизнь, как компьютерная игра - задумано хреново, но графика обалденная.
Поможем детям - http://www.pomogi.org/

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Вопрос: 
1 как расключать 1 лифт 1этаж=2лифт-2этаж (имеется ввиду 2 этаж по счету и 1 этаж фактически)  или 1лифт 1этаж = 2лифт подвал?
Подвал расключается по схеме как 1-я остановка, первый этаж как 2-я для обоих лифтов (т.е. у неподвального лифта расключение по схеме начинается со 2-ой остановки)
2 Как будет вести себя 2-й лифт если он будет вверху а первый внизу и поступит вызов из подвала, придет ли он туда?
Естественно придёт.

Также, следует выставить соответсвующие данному случаю параметры для каждого из лифтов, согласно руководству по программированию.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2013, 00:00:08 от Oleg Aksenov »

ДЯДЮШКА

  • Гость
У нас вопрос. Два лифта в парной работе на 17э и 16э. Станции ШУЛМ-Р2. Плата ПКЛ-32. Версии LWC 5.0.3.01Е и LWC 5. 0.3.02.Е соответственно. Вторые этажи отсутствуют ( заложенные проёмы ). Суть вопроса : в парной работе , ведущий лифт 17э переключается на 16э при этом исключая из работы кнопки вызова и приказа 17э, а также смещает приказы и вызовы у ведущего лифта на единицу вверх. Если переключиться в режим «КОНТРОЛЬ», а затем, обратно – «Н.Р», работа ведущего восстанавливается до сброса
питания платы у него. В одиночной работе этой проблемы нет. Главные приводы с частотниками-ЕМОТРОН ,дверные-БУАДы. Скорость 1.6м\с Вторые этажи-экспресс зоны.
                                    Расключка вызовов  и приказов.
этаж   останов.   вызов    268   269   271   приказ   272В   273А
1                1           384   х           284     х   
3                2             385      х        285     х   
4                3             386      х        286     х   
5                4             387      х        287     х   
6                5             388      х        288     х   
7                6             389      х        289     х   
8                7             390      х        290     х   
9                8             391      х        291     х   
10                9             384         х     284              х
11              10             385         х     285              х
12              11             386         х     286              х
13              12             387         х     287              х
14              13             388         х     288              х
15              14             389         х     289              х
16              15             390         х     290              х
17              16             391         х     291              х

                                Набор изменённых параметров.
П4: С0-1, С1-0, С2-1, С3-1, С4-0, С5-0, С6-1.
П7-0
П11-1
П12: (ведущий-17, ведомый-16)
П13-1
П51-66 (51-1, 52-3, …,66-17)

2 ВОПРОС:
У лифта на 16э при входе шунта в ДТО происходит перезапуск контроллера (периодически).

Просьба-поделится мыслями. Торопимся.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
колличество этажей по-моему должно быть одинаковым, но у одного последний этаж надо утановить необслуживаемым-есть там такая функция... (по поему начиная с 42-гго чтоли параметра...)

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Задача с ответом, но оставившая меня в недоумении:
4 ШУЛМ в группе, 1 ходит на 3 этажа вниз (стоит спец. версия), на 1-м этаже отдельная кнопка для спуска в подвал ... Замечу для вызова лифта чтобы спуститься в подвалы! И кто бы мог подумать что её надо подключать как кнопку "вверх" посадочного этажа!.. Что называется - "Пойдём от противного"....

Оффлайн HzzzZ

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 137
  • > Спасибо: 0
Здрасьте. Както я пошел на 1 лифт, меня там попросили подключить вызов первого этажа, который не вызывал лифт. Всего в подъезде имеется 2 лифта, оба лифта по 17 этажей, но лифт 400кг ездит на 1 этаж ниже. Итого получается 630 ездит с 1 по 17 этажи, а 400кг с 0-16 этажи. Возможно-ли подключение этих лифтов для парной работы с одной кнопки вызова на каждом этаже?
Γνώθι σ 'αυτόν

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
да.

Оффлайн Призрак

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 337
  • > Спасибо: 49
да.с датчиком замедления
меняй на 505.(любой индекс)
Внимание! Обнаружена ошибка в версии 5.05.3!!!
При использовании на паре лифтов с разной этажностью и установке параметра определяющего спец работу в группе(вызов двойным нажатием кн.вызова определённого лифта) в активное состояние. Проявляется в том,что при установке лифта (на котором активирована спец работа в группе)  в режим фиктивной погрузки, второй лифт вызвать невозможно.
Также появилась версия 5.06.2N от 20.05.11г.. Сейчас тестирую ее на объекте. О результатах отпишусь позже.

Оффлайн Scorpion

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 156
  • > Спасибо: 0
Есть следующая проблема:
Два лифта ШУЛМ версия 5.0.3 в паре, желье, 16 остановок .
Жильцы жалуются что при движении вниз останавливается на нескольких этажах, (отрабатывает попутные вызова) при этом на этажной площадке никого нет, такое происходит вне какой-то закономерности, от 5 до 50 раз в день. Причем это не связанно с самой парой, т.к. первый лифт простоял в ревизии 2 дня , а на втором эта проблема все-равно была, так же второй лифт был переведен в погрузку и первый вел себя так же. Сканер матрицы ничего не показал.
Т.е. происходит ложная фиксация нескольких вызывов.
У кого есть какие мысли?
Жизнь, как компьютерная игра - задумано хреново, но графика обалденная.
Поможем детям - http://www.pomogi.org/

Оффлайн Иван

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 198
  • > Спасибо: 3
Есть следующая проблема:
Два лифта ШУЛМ версия 5.0.3 в паре, желье, 16 остановок .
Жильцы жалуются что при движении вниз останавливается на нескольких этажах, (отрабатывает попутные вызова) при этом на этажной площадке никого нет, такое происходит вне какой-то закономерности, от 5 до 50 раз в день. Причем это не связанно с самой парой, т.к. первый лифт простоял в ревизии 2 дня , а на втором эта проблема все-равно была, так же второй лифт был переведен в погрузку и первый вел себя так же. Сканер матрицы ничего не показал.
Т.е. происходит ложная фиксация нескольких вызывов.
У кого есть какие мысли?

Был такой глюк у нас, в ДТО вместо диода было 100 ом сопротивление. Сканером пользовались лифт стоял на ТО? Попробуйте лифт поставить между этажами.

Оффлайн aleksandr861964

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 256
  • > Спасибо: 0
Если стояк намотан не раздельно попробуйте поставить фильтры . А насчёт надёжных реле - очень смешно их вообще не должно быть.
Гражданин страны всеобщего вранья!

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Не нахожу поводов для смеха в данном контексте. По факту систем управления ШУЛК, ШУЛМ выпущено очень много и как-то, необходимо обеспечивать работоспособность. Я обратил внимание к истоку темы, так как в ней присутствует не однолетняя история  диалога с разработчиками, "причины и следствия данной системы управления".
Стр.3 темы (2007 г.)

Оффлайн Scorpion

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 156
  • > Спасибо: 0
Сканер матрицы ничего не показал.
Т.е. происходит ложная фиксация нескольких вызывов.
У кого есть какие мысли?

Был такой глюк у нас, в ДТО вместо диода было 100 ом сопротивление. Сканером пользовались лифт стоял на ТО? Попробуйте лифт поставить между этажами.
И между этажами, и с открытыми дверьми, и кнопки вызывные нажимали - сканер ничего не показал.
Жизнь, как компьютерная игра - задумано хреново, но графика обалденная.
Поможем детям - http://www.pomogi.org/

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Причем это не связанно с самой парой, т.к. первый лифт простоял в ревизии 2 дня , а на втором эта проблема все-равно была, так же второй лифт был переведен в погрузку и первый вел себя так же. Сканер матрицы ничего не показал.
Т.е. происходит ложная фиксация нескольких вызывов.
У кого есть какие мысли?
Погрузка, ревизия это "не о чем". На ШУЛК-ах разъединяя пару необходимо не только отключить последовательный канал, но и разъединить общие вызывные 269, 271, 273,... Если между станциями нет связи по ПК, а общие вызывные связаны, то при вызове в одной строке, вызов будет зафиксирован по всем столбцам. Например, если нажимают кнопку вызова первого этажа, то вызов будет зарегистрирован на 1, 9 и 17 этажах. Если в подобной ситуации нажимают 2-3 кнопки вызова одновременно, то зрительно выглядит хаотично.

Оффлайн Scorpion

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 156
  • > Спасибо: 0

Погрузка, ревизия это "не о чем". На ШУЛК-ах разъединяя пару необходимо не только отключить последовательный канал, но и разъединить общие вызывные 269, 271, 273,... Если между станциями нет связи по ПК, а общие вызывные связаны, то при вызове в одной строке, вызов будет зафиксирован по всем столбцам. Например, если нажимают кнопку вызова первого этажа, то вызов будет зарегистрирован на 1, 9 и 17 этажах. Если в подобной ситуации нажимают 2-3 кнопки вызова одновременно, то зрительно выглядит хаотично.
Это если ПК пропадает то можно и такое предположить, но пропадание ПК исключил сразу, ставил платы с соседнего подъезда, проложил UDP по ПК, в истории нет ошибок связанных с ПК .
Жизнь, как компьютерная игра - задумано хреново, но графика обалденная.