Автор Тема: АВВ ACSM1  (Прочитано 196589 раз)

0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
АВВ ACSM1
« : Декабрь 14, 2012, 16:10:55 »
АВВ инструкция по монтажу и наладке.
http://bulaev.pro/abb-docs.html
http://bulaev.pro/abb-scheme.html
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2014, 14:58:37 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #1 : Март 19, 2013, 21:25:29 »
Слишком поздно сделал "Тык"? Или уже все убрали?
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #2 : Март 19, 2013, 21:53:55 »
А что, уже поставляет ЩЛЗ?
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2014, 14:55:53 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #3 : Март 20, 2013, 06:56:52 »
ЩЛЗ с АВВ пошли уже с конца ноября.

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #4 : Март 20, 2013, 07:45:55 »
Или уже все убрали?
Сайт на реконструкции. Скоро откроется.
Специально для Миши. АВВ инструкция по монтажу и наладке.
Тынц.
А что, уже поставляет ЩЛЗ?

Спасибо. Сегодня буду знакомиться в офисе.
Говорят, идет борьба выбора КЕВ или АВВ.
« Последнее редактирование: Март 20, 2013, 18:57:29 от MBC »
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #5 : Апрель 17, 2013, 11:15:35 »
Здравствуйте, господа!
По адресу http://rusfolder.ru/36022325 лежит действующая версия сокращенной инструкции по наладке привода АВВ.
В скорейшем времени ожидается выход полной инструкции на русском языке.
Какие вообще впечатления от этого привода?
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #6 : Апрель 17, 2013, 12:20:35 »
Andrei1987, я так понимаю Вы представляете фирму -поставщика частотника АВВ
Наша контора уже получала эти частотники, запускали другие наладчики, поэтому у меня только чисто теоретические вопросы после прочтения инструкции.
Переведите на русский вот эти параметры. Может я один такой и не понимаю.
-20.01 MAXIMUM SPEED = +1.1· 99.09 MOT NOM SPEED;
-20.02 MINIMUM SPEED = - 1.1·99.09 MOT NOM SPEED;
-20.05 MAXIMUM CURRENT ≤ 2· 99.06 MOT NOM CURRENT;
Очень порадовала эта фраза.
Если по каким-либо причинам провести снятие тяговых канатов затруднительно – отсоедините двигатель от редуктора, соблюдая инструкции завода-изготовителя, установите его устойчиво на свободной площадке рядом с редуктором.
Представил слова монтажников на предложение проделать указанную процедуру.
По мнению форумлян частотник должен быть максимально настроен на заводе (по типу БУАД),
здесь же вы установки адаптировали под конкретные станции а привод нет.
Хотя ассортимент лебёдок на ЩЛЗ не так широк.
Всяческие формулы это для науки, тут чисто практики и считать никто не будет.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #7 : Апрель 19, 2013, 17:06:00 »
Здравствуйте, Bulaev!
Перевожу:
Например номинальная скорость двигателя 1450 rpm и номинальный ток 13 А,
тогда 20.01 MAXIMUM SPEED = +1.1*1450=1595 rpm (или просто 1600 rpm);
           20.02 MINIMUM SPEED = -1.1*1450=-1595 rpm (или просто -1600 rpm).
           20.05 MAXIMUM CURRENT=2*13=26 А.
По поводу максимальной и минимальной скорости - система симметричная, поэтому я доработаю софт, чтобы убрать параметр минимальная скорость.
Насчет нижеуказанной фразы - мы рекомендуем провести эти действия (чтобы в приводе сформировалась максимально точная математическая модель двигателя), если нет такой возможности, то можно прогон провадить и без снятых тяговых канатов.
Тем более что мы без механиков отсоединяли двигатель (правда Могилевская лебедка была) без всяких проблем))
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #8 : Апрель 19, 2013, 17:30:19 »
 Так, я только не понял. Это бывший Системный анализ эти АВВ поставлять начал? Не Игорь, не Гарыныч мне об этом не доложили.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #9 : Апрель 19, 2013, 17:33:34 »
Нет. Системный анализ как занимался Omron-ом с Yaskawa, так и занимается.
Игорь - это Хаткевич, а Гарыныч - Гаранович Игорь что-ли??
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2013, 17:44:52 от Andrew1987 »
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #10 : Апрель 19, 2013, 17:44:56 »
Andrew1987спасибо за ответ, теперь всё стало понятно. А что это за коэфф.99.09 и 99.06 , которые есть в формуле и нет в ваших вычислениях. И что такое мин. скорость -1600 об*мин-1.
В нашем понятии мин. скорость -это скорость удержания (на Алтиваре 71 она ставиться отличной от нуля -0,4 гц)
В вашем случае непонятно.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #11 : Апрель 19, 2013, 17:51:19 »
99.09 - это номер параметра, в который заноситься значение номинальной скорости, а 99.06 - значение номинального тока.
Понятие минимальной скорости для АВВ ACSM1 осталось от общепромовских приводов, где системы могут быть "не симметричны" по скорости.
Здесь максимальная скорость - максимальная скорость в положительном направлении (например при направлении вверх), а минимальная скорость - максимальная скорость в отрицательном направлении (при направлении вниз)
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #12 : Апрель 19, 2013, 17:57:33 »
Спасибо, теперь понятно. Вопросов бы не было, если б это было в описании.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #13 : Апрель 19, 2013, 18:01:45 »
Игорь - это Хаткевич, а Гарыныч - Гаранович Игорь что-ли??
Таки да.

Оффлайн Dozor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 338
  • > Спасибо: 13
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #14 : Апрель 19, 2013, 20:22:18 »
   Серёга, по АВВ на курсы к финам, вроде твой полный тёзка на бульбашовский манер, Сергей Юркевич, летал пару лет назад, а это одна команда с Гарановичем Игорем, так, что ежели чего, им дверями пальцы зажимай.