Автор Тема: KEB лифт F5  (Прочитано 71971 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ruly

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 275
  • > Спасибо: 6
Re: KEB лифт F5
« Ответ #30 : Октябрь 26, 2015, 11:44:43 »
Подскажите пожалуйста:
Система управления с ПКЛ — 32. ПЧ — KEB  14 F5A1E – YROA. АС — мотор 7,5 kW 2/4 р  50/60 Hz
Ситуация:
1. На контроллере лифта в станции - - № этажа
2. На дисплее ПЧ   US_on
При пуске, в любом режиме, лифта:
1. через 4 сек. на плате контроллера лифта → «96» ошибка
2. через 4 сек. на дисплее ПЧ — ошибка → «E.br»
При нажатии кнопок управления на станции лифта «Вверх» или «Вниз» Включается пускатель подающий питание на гл. электродвигатель марки 9676 Ах55, но на силовых клеммах пускателя напряжение отсутствует. Также не включается реле управления тормозом.
Вопрос:
1. Неисправен ПЧ?
2. Или требуется перепрограммирование ПЧ
Документация по эксплуатации и настройке у Заказчика отсутствует.

Оффлайн sergun

  • Лифтфорум клуб
  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 37
  • > Спасибо: 8
    • KEB РУС
Re: KEB лифт F5
« Ответ #31 : Октябрь 26, 2015, 11:57:50 »
"E.br"- ошибка формируется при проверке целостности фаз двигателя в фазе запуска перед снятием тормоза. Неисправности которые могут вызывать данную ошибку следующие:
1. Неисправность обмотки двигателя
2. Неисправность кабеля двигателя
3. Неисправность цепей пускателей станции управления
4. Неисправность ПЧ.

Если к первым трем пунктам нареканий нет, то требуется диагностика и ремонт ПЧ.

Оффлайн Grenui

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 61
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #32 : Март 04, 2016, 21:33:43 »
Возникла такая же ситуация, но не всегда. Временами даст ошибку, сбросишь его автоматами, и всё хорошо уже. Лифт в наладке

Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 7
Re: KEB лифт F5
« Ответ #33 : Март 09, 2016, 14:51:13 »
Возникла такая же ситуация, но не всегда. Временами даст ошибку, сбросишь его автоматами, и всё хорошо уже. Лифт в наладке
Данная ошибка еще возникает?
скорее всего рвется какая-либо фаза двигаетля.. нужно проверить цепи от ПЧ к двигателю.. возможно плохой контакт в пускателе..

« Последнее редактирование: Март 09, 2016, 16:10:14 от AlexeySD »

Оффлайн Grenui

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 61
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #34 : Март 09, 2016, 23:22:27 »
Понял. Да, периодически выстреливает

Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 7
Re: KEB лифт F5
« Ответ #35 : Март 10, 2016, 12:51:37 »
Понял. Да, периодически выстреливает

какие у вас лебедка и тормоз?

Автоматическое объединение сообщений.

Еще можно проверить значения параметров LF.40/LF.41, -время растормаживания/ наложения тормоза.. какие стоят значения?
« Последнее редактирование: Март 10, 2016, 14:32:19 от AlexeySD »

Оффлайн Grenui

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 61
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #36 : Март 10, 2016, 23:17:48 »
Лебедка eldin зеленая, время снятия 0.25 наложения 0.30. Причину нашли - не был протянут контактор

Автоматическое объединение сообщений.

В документацию нужно обязательно добавить требование сброса на заводские параметры. Уже два частотника не хотели никак ехать, пока не сделал сброс, и заново не перенастроил.

Также в документации к шулм отсутствует описание процесса измерения сопротивления статора, только в общей документации можно это найти. И там же не указано, что на реле R2 в параметре lb.15 нужно задать "2" - управление тормозом

Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 7
Re: KEB лифт F5
« Ответ #37 : Март 11, 2016, 11:11:10 »
из инструкции по настройке ПЧ F5 для асинх. редукторной лебедки без энкодера станция ШУЛМ:
Автоматическое измерение сопротивления статора произвести следующим
образом:
 нажмите Аварийную кнопку в шкафу ШУЛМ
 в параметре Ld.07 активируйте режим измерения вводом «1»
 нажмите вручную шток электромагнитной системы пускателя КМ3,
например отверткой, для подключения двигателя к ПЧ
 один раз коротко нажмите клавишу UP (▲) в параметре Ld.08
 отпустите Аварийную кнопку в шкафу ШУЛМ
 калибровка запускается и заканчивается приблизительно через 10 секунд
 Ld.08 отображает измеренное значение
 отпустите шток электромагнитной системы пускателя КМ3
 нажмите и отпустите Аварийную кнопку в шкафу ШУЛМ
 процедура измерения закончена
Сопротивление статора можно измерить с помощью мультиметра, независимо от
соединения обмоток.

Оффлайн Grenui

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 61
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #38 : Март 11, 2016, 13:05:51 »
Нет, как сделать я понимаю, но почему бы это не включить в документацию на конкретную станцию? Мультиметры не все настолько точны, чтобы мерять десятые доли ома. Например я столкнулся, что частотник замеряет 0,9 ом, а мультиметр показывает 1,5 ом

Автоматическое объединение сообщений.

Вот здесь под станцию шулм инструкции нет, но есть под шулм-р. Так вот в ней нет описания процедуры измерения

Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 7
Re: KEB лифт F5
« Ответ #39 : Март 11, 2016, 16:00:54 »
Для точного измерения активного сопротивления обмоток статора, нужно:
1) отсоединить двигатель от ПЧ;
2) проводить измерение на прогретом двигателе м/у двумя фазами питания двигателя;
3) для более точного результата измеряются все три значения U/V, U/W, V/W и вычисляется среднее значение.

ну и, конечно, желательно пользоваться точным прибором.   

Оффлайн Rafail

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 990
  • > Спасибо: 24
  • Тяжело в деревне... без нагана.
Re: KEB лифт F5
« Ответ #40 : Март 11, 2016, 21:34:24 »
Сопротивление статора можно измерить с помощью мультиметра, независимо от
соединения обмоток.
Для чего это измерять мультиметром? Сколькоразрядным?
Частотник сам умеет, вроде.
И каким мультиком? Четырёхпроводным?

Методику и критерии к оснастке озвучьте, пож-та.
« Последнее редактирование: Март 11, 2016, 21:53:52 от Rafail »
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!

Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 7
Re: KEB лифт F5
« Ответ #41 : Март 14, 2016, 16:11:24 »
Для чего это измерять мультиметром? Сколькоразрядным?
Частотник сам умеет, вроде.
И каким мультиком? Четырёхпроводным?

Методику и критерии к оснастке озвучьте, пож-та.

все верно, можно провести автонастройку. или же измерить сопротивление статора вручную, если по каким-то причинам первое стделать не удается..
в данном случае достаточно мультиметра с разршением 0,1Ом. 

Оффлайн parey

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #42 : Март 16, 2016, 10:31:01 »
Помогите устранить причину вибрации / подергивания кабины лифта, частота вибраций изменяется пропорционально скорости лифта.
ПЧ - KEB-F5, безредукторная лебедка, полиспас, асинхронник 14кВт, г/п 1200кг.
манипуляции с параметрами LF-11, LF-12 ни к чему не привели.
Спасибо!

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: KEB лифт F5
« Ответ #43 : Март 16, 2016, 10:37:17 »
Если в точности пропорционально скорости то оставь в покое частотник и разбирайся с механикой.
Тот же ограничитель скорости например долбит...

Автоматическое объединение сообщений.

« Последнее редактирование: Март 16, 2016, 10:47:31 от SVKan »

Оффлайн DANZHA

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #44 : Март 24, 2016, 19:00:48 »
Всем привет lb5 для шулм какой?

Автоматическое объединение сообщений.

Если lb5-1 вопрос ошибка E.EF к чему неправильная фазировка или стоит скинуть все заводские настройки и попробовать еще раз?
« Последнее редактирование: Март 24, 2016, 19:20:34 от DANZHA »