Просто на будущее интересно как можно выходить из такой ситуации.
2.1. Организационно-техническая подготовка к производству монтажных работ2.1.1. До начала монтажа оборудования лифта должна быть обеспечена готовность строительной части лифта и выполнены следующие работы:установить по всей высоте шахты подмости с шагом 1,8-3 м и ограждения дверных проемов;выполнить временное освещение шахты напряжением сети не более 42 В;выполнена исполнительная схема строительной части шахты лифта по приложению 1 и на стене шахты нанесены краской отметки уровней чистых полов остановок лифта;установлены распределительные электрические щиты для временного подключения силовой электрической части лифта, временного освещения и сварочного трансформатора;подготовлена проектно-сметная документация, а также техническая документация предприятия-изготовителя лифтового оборудования и паспорт на лифт.2.1.2. Проверка выполнения работ по п.2.1.1 должна проводиться не позднее чем за 10 дней до планируемого срока начала монтажа оборудования с составлением актов по приложениям 1 и 2.
Глава 5.5.Электрооборудование лифтов5.5.4. Напряжение силовых электрических цепей в машинных помещениях должно быть не выше 660 В, в кабинах, шахтах и на этажных площадках - не выше 380 В, а для цепей управления, освещения и сигнализации во всех помещениях - не выше 220 В (допускается использование фазы и нуля сети 380/220 В). При использовании фазы и нуля должны быть соблюдены следующие требования:1. Питание цепей управления, освещения и сигнализации должно производиться от одной фазы.2. Один конец обмотки аппаратов должен быть наглухо присоединен к нулевому проводу.Напряжение цепи питания переносных ламп должно быть не выше 42 В.Применение автотрансформаторов с целью понижения напряжения не допускается.
5.5.15. В машинном помещении, в помещении верхних блоков и на крыше кабины должно быть установлено по одной или более розеток для переносной лампы напряжением не выше 42 В.