Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела*
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 607
  • > Спасибо: 156
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #435 : Октябрь 27, 2017, 06:55:07 »
Но ваша схема, если причина конечно в ней, не раскрывает, почему человек не может получить на выходе "сухой контакт".
Диодный мост ставят для обеспечения "разнополярности" подключения выхода. А что в качестве собственно ключа у вас выступает до диодного моста? Это тоже должен быть какой-то полупроводник причем условно говоря "полярный". А иначе зачем мост? Логично было бы увидеть на месте контактов оптрон - все становится понятно, но в итоге падение на выходе может получиться даже выше, того, что у вас было на оптроне(зависит конечно от ключа и нагрузки). И что за такое падение на оптроне в виде 3В? Значит схема такая, что не обеспечивает достаточное открытие оптрона.
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 169
  • > Спасибо: 33
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #436 : Октябрь 29, 2017, 11:49:39 »
Похоже не вы, не MOZG,
не совсем верно понимаете значения термина "сухой контакт" .
Прочитайте, пожалуйста, и прокомментируйте, что именно не совпадает.

Ключ - полевик с сопротивлением канала 0,3 Ом, которым можно пренебречь.

30 Ом * 0,1 А = 3 В
0,7 В + 0,7 В = 1,4 В

Пользователю MOZG по телефону был объяснен принцип прозвонки контакта. Не все , к сожалению, знают, что на пределе мультиметра / прибор показывает не сопротивление, а падение напряжения.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2017, 10:52:27 от nppmagnus »
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела*
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 607
  • > Спасибо: 156
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #437 : Октябрь 30, 2017, 11:31:58 »
За "сухой контакт" почитаю в википедии.
30 Ом то - это что за цифра такая, да еще у оптрона? Теоретически можно получить такое падение на оптроне, но он у вас греться начнет безбожно при ваших значениях. Но это означает только - меняйте оптрон(а найти оптрон на такой ток с малым падением вобщем то не проблема поставьте оптрон со схемой Дарлингтона раз нужны такие токи) или схему. Вы выбрали второе, видимо лишив себя гальванической развязки по выходу, либо усложнив схему каскадным включением оптрона и полевика. Это ваше дело конечно, но если вам задают вопрос, то логично ответить принимая во внимание, что вопрошающий может захотеть и вникнуть в этот ответ.
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 169
  • > Спасибо: 33
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #438 : Октябрь 30, 2017, 13:48:07 »
Признаю. Заврался.

Сопротивление оптрона 8 Ом.
Но схема на оптроне не применяется больше года.

Опторазвязка никуда не пропала. Затвор ключа управляется так называемым photovoltaic optocoupler. Гальванической связи с схемой управления "сухой контакт" не имеет.
 Точная схема вот такая.



УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела*
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 607
  • > Спасибо: 156
    • ООО ПО "Комплекс"
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #439 : Октябрь 30, 2017, 19:59:40 »
Все понятно. Согласитесь, что проще было отписать это сразу. Наладчик с интересом оценит, а "залетный" ретируется без лишних вопросов
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


Оффлайн MOZG

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #440 : Октябрь 31, 2017, 20:50:41 »
 Здравствуйте.
Как и обещал для nppmagnus, привод проверил на рабочем лифте, всё работает. Просто попался такой первый и наверное последний привод.
 

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #441 : Ноябрь 01, 2017, 04:17:47 »
Признаю. Заврался.

Сопротивление оптрона 8 Ом.[/url]
Максимально допустимое. Обычное 4,5Ома...

MOZG,
А привод с рабочего лифта на этот ставили? А то мозг людям выносите, а потом выяснится, что просто проводок битый или не туда прикрутили...

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 169
  • > Спасибо: 33
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #442 : Ноябрь 02, 2017, 10:47:44 »
... на полушахте, как обычно...
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн LeSoft

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 102
  • > Спасибо: 1
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #443 : Ноябрь 05, 2017, 14:02:52 »
Здравствуйте,

Блок Магнус-21, заводской № 4652 нет питания на микросхеме сервисной панели. подскажите какие посмотреть элементы и цепи.
Hа основной плате в контрольных точках +15 и +5 присутствует, на МК питание и генерация есть.
Версии ПО : serv543vb131211 и magn458ab140114.

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 169
  • > Спасибо: 33
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #444 : Ноябрь 06, 2017, 16:42:33 »
Сервисная панель (прибор) питается отдельной обмоткой трансформатора. Эти изолированные цепи имеют суффикс _iso в обозначении.
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн LeSoft

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 102
  • > Спасибо: 1
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #445 : Ноябрь 10, 2017, 09:37:25 »
nppmagnus, с15 относится к цепи питания сервисной панели? И есть ли возможность получить схему прибора?

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 169
  • > Спасибо: 33
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #446 : Ноябрь 10, 2017, 11:54:26 »


И еще куча блокировочных 0,33мкФ раскиданных по плате.
Но в вашем случае, скорее всего, шлейф. Просто подайте 5В с лабораторного блока питания на сервисный прибор.

пс. В краснодаре есть сервисный центр.
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн LeSoft

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 102
  • > Спасибо: 1
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #447 : Ноябрь 10, 2017, 16:24:55 »
Сгнила дорожка от с15 к переключателям

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #448 : Февраль 14, 2018, 07:46:51 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно выставить параметры под "тяжелые двери" (последние КМЗ 400кг). Открывает и закрывает все хорошо, но есть нюанс с "хлопком" при закрытии - не хватает усилия сдержать эти двери и на участке закрытия замков они таки скатываются и хлопают (скорости закрытия, закрытия створок и замков выставлены минимально возможные).
Пробовали усилия в промежуточном состоянии увеличивать - не помогло.

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 169
  • > Спасибо: 33
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #449 : Февраль 14, 2018, 12:03:00 »
Конечное усилие увеличить. Полку дотяга увеличить. Наклон торможения увеличить (не более 40). Маршевую скорость уменьшить, что бы не было большого перепада между П07 и П15.  Параметры П25 и П15 сравнять между собой и не ставить их уж очень маленькими.
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21