Автор Тема: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A  (Прочитано 4131 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 7
Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« : Август 26, 2016, 16:44:42 »
Уважаемые коллеги,
Просим Вас обратить внимание на следующую информацию,
Копания KEB GmbH со второго квартала 2016г. начала выпуск преобразователей частоты с версией ПО 4.5. При использовании преобразователей частоты с данным ПО в составе с системой управления ШК 6000 могут возникнуть проблемы с запуском.
Поэтому при возникновении проблемы необходимо проверить версию математического обеспечения в параметре LI.34 и на основании указанной версии ввести в параметр LC.24 требуемое число. Таблица соответствия ниже.

Версия ПО, LI.34           LC.24 для скорости 1 м/с                       LC.24 для скорости 1,6 м/с

4.30                                                  96                                                      112

4.40, 4.50                                         111                                                     127

Телефон для получения тех. поддержки +7 929 029 04 21 Долгополов Алексей.

скачать в формате pdf
« Последнее редактирование: Август 29, 2016, 10:10:41 от Lift-man »

спасибо


Оффлайн AHDPEi

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 35
  • > Спасибо: 14
Re: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« Ответ #1 : Январь 08, 2018, 23:48:15 »
Доброе время суток!
Предыдущая запись подходит только для энкодера 1313.
Для энкодера ECN1325 (EnDat 2.2) вышли изменения.
Переход ЕПМ на поставку лебедок с энкодером ECN1325
Настройка количества выходных импульсов энкодера для адаптации к требованиям шкафа управления:
Значение LС.22 - 32
Всё хорошо, но после неоднократного сброса всех параметров LС.22 ниже 128 не опускается.
Осталось вменяймо перевести стр10-11 отсюда: DKF5Z1M-K021_rev1E
Из инструкции с сайта КЕВ - LC.11 Назначение канала 1 последнее значение 22, у меня 28 и не меняется.
                                            LC.30 Энкодер 1. Тип, у меня 53 тоже описания нет.
Мат № 15F5A1E-YR9A отсюда видно-xx9x 1-BISS_and_EnDat_2.2 2-TTL-выход.
в параметре LC.21 Назначение канала 2: у меня заводская настройка 30, но она меняестя со сбросом и входом в О.оР.1
После нажатия стрелки. По инструкции надо поставить или 2 Выход инкрементального энкодера TTL 5В,
или 10 Выход инкрементального энкодера TTL. Но это я ещё не пробовал только нашёл.
З.Ы. Большое спасибо ущербинцам за незабываймый праздничный квест.
89295727103-обслуживанние приостановленно, а предыдущий 29 до 12 часов уже не брали.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2018, 11:45:11 от AHDPEi »
Новости филологии. Поднимаясь пешком на шестнадцатый этаж, грузчик Николай подобрал сто синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».

Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 7
Re: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« Ответ #2 : Январь 09, 2018, 09:14:04 »
Добрый день.
предварительно задайте в пар-ре LC21 значение 29. Далее задайте в LC22 значение 32.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2018, 10:07:18 от AlexeySD »

Оффлайн AHDPEi

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 35
  • > Спасибо: 14
Re: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« Ответ #3 : Январь 14, 2018, 17:20:28 »
Спасибо за помощь, но подведём итог.
При установке LC.21=29 слетают все параметры LC.
Видео установка LC21_29
но LC.22 действительно можно поставить 32.
LC.02=96. Далее по инструкции, но Ес.38 в 2 не ставиться. Ставим ноль.
Видео установка ЕС.38
Далее по инструкции. С 9 января работает, пока.
Новости филологии. Поднимаясь пешком на шестнадцатый этаж, грузчик Николай подобрал сто синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».

Оффлайн LexI

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 40
  • > Спасибо: 1
Re: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« Ответ #4 : Август 29, 2018, 14:34:27 »
Доброе время суток!
Дабы не плодить тем пишу здесь, да и по контексту подходит. Ситуация такая: с разной периодичностью останавливается ЧП по причине ошибки системной позиции. На панели ЧП ошибка "E.EnCC",  в ячейке LC.02 значение 181. Кабина останавливается между 1-м и 2-м этажами, межэтажное расстояние больше по сравнению с другими этажами. Иногда около верхнего этажа, но сам не видел. В виду отсутствия развёрнутой информации по ошибке, ЧП пока не трогал, проверил только кабель энкодера. Что подскажите? Заранее спасибо!

Параметры энкодера
Lc.00-ENC;
Lc.01-0;
Lc.02-16;
Lc.03-2;
Lc.11-28;
Lc.12-2048;
Lc.13-1;
Lc.14-1;
Lc.15-off;
Lc.16-27882;
Lc.17-0.001;
Lc.18-0;
Lc.19-1;
Lc.21-29;
Lc.22-32;
Lc.23-0;
Lc.24-0;
Lc.27-0.004;
Lc.30-53;
Lc.31-4;
Lc.32-0;
Lc.33-10.

Частотный привод
КЕВ F5
МАТ № 15F5A1E-YR9A
сер № 41000212/20171004

Энкодер
ENC 1325 2048 5MS16-C9
SN 5898360A

Лебёдка
ЛЛ0100102ЕПМ00000-4,2-5Х10Щ
№ 0000000156 11 2017

Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 7
Re: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« Ответ #5 : Август 30, 2018, 08:47:51 »
приветствую,

в этом случае необходимо снизить несущую частоту до 8кГц - параметр Lb.08. Также данная ошибка возникает по причине плохого заземления, необходимо проверить заземление экрана силового кабеля и остальных элементов.

спасибо


Оффлайн LexI

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 40
  • > Спасибо: 1
Re: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« Ответ #6 : Август 31, 2018, 09:19:37 »
Время доброе!
Вчера проверил заземление и силу, в клемнике двигателя сорваны несколько винтов по питанию. Снизил частоту ШИМ. Что означает изменение системной позиции на 2500 инкрементов в LC16? А также поясните параметры LC18 и 19.
« Последнее редактирование: Август 31, 2018, 10:27:33 от LexI »

Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 7
Re: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« Ответ #7 : Сентябрь 03, 2018, 08:41:19 »
изменение системной позиции относится к настройке энкодера для того, чтобы измерить значение данного параметра необходимо установить LC18=4 & LC19=1 и сделать несколько поездок в одном направлении, контролируя значение системной позиции в параметре LC16. Отклонение на 2500 означает, что значение LC16 не должно отличаться от предыдущего более чем на 2500 ед. Т.е. если после трех попыток движения в одном направлении отклонение позиции составляет менее 2500 (от предыдущего значения), то можно судить, что оно измерено правильно. Далее необходимо отключить режим измерения, установив LC18=0 и сохранить значение в памяти согласно инструкции.

Оффлайн LexI

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 40
  • > Спасибо: 1
Re: Делитель сигнала для ПЧ КЕВ F5A
« Ответ #8 : Сентябрь 03, 2018, 11:06:12 »
В выходные не останавливался. А если позиция изменяется после переключения питания в момент первой поездки, при LC.18= 0; LC.19= 1. Это нормально?
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2018, 11:14:22 от LexI »