Автор Тема: Наладка частотника KDL16L  (Прочитано 12794 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн LIFTSV

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
  • Лифтовая компания
    • Лифтовая компания ЛИФТ-СВ
Наладка частотника KDL16L
« : Август 30, 2013, 10:55:48 »
Добрый день уважаемые коллеги!

Столкнулись с проблемой при запуске частотника KDL16L (комплекта модернизации)

Версия частотника 6105

На энкодере маркировка KM950278G01
На самом частотнике KM953503G21
Должны ли совпадать последние 3 символа?? Может быть в этом не стыковка?

Выдает ошибку 124 с подкодом 3053-1074-60 (нарушение скорости) Т.к в комплекте поставки шла инструкция на английском языке с версией 6104, точно идентифицировать ошибку не удается из за отсутствия кода ошибки

Настройку 6 пункта в меню делали, все параметры заново забивали

В нормальной работе лифт выходит на рабочую скорость и сразу переходит на малую скорость, и очень медленно подтягивается к точной остановке.
Отправляешь лифт с 1 на 4 этаж, при этом он остановится на 2 и 3 этаже с закрытыми дверьми, затем дойдет до 4 и откроет двери

Может кто нибудь помочь в решении данного вопроса?

Оффлайн LIFTSV

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
  • Лифтовая компания
    • Лифтовая компания ЛИФТ-СВ
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #1 : Октябрь 02, 2013, 17:35:04 »
Доброго времени суток! Проблему удалось решить, лифт работает в нормальном режиме. Если кому нибудь потребуется помощь - обращайтесь!

Оффлайн AFM

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 398
  • > Спасибо: 26
  • Александр
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #2 : Октябрь 02, 2013, 17:56:32 »
Удалено цитирование предыдущего сообщения.
Вот вместо этого можно было бы просто написать в чем дело было и все. И было бы все понятно и без лишних вопросов. ;)
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2013, 19:39:57 от Oleg Aksenov »

Оффлайн dezhnevsv

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #3 : Март 29, 2014, 20:38:13 »
горит Частотный преобразователь неисправен  по ошибке 170
электросеть есть фазное в порядке

Оффлайн pani_pa

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 244
  • > Спасибо: 21
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #4 : Март 29, 2014, 22:37:11 »
Эта ошибка не имеет никакого отношения к ЧП. Это у вас сработал контроль переменки. Смотрите разъем XM25 на lcecpu и плату lcerec.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #5 : Март 30, 2014, 01:47:20 »
А вот не согласен с тобой и пример тебе известен - в Горках 170-я ушла только после замены ЧП. А до этого лифт то работал, то стоял с 170-й ошибкой.

Оффлайн pani_pa

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 244
  • > Спасибо: 21
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #6 : Март 30, 2014, 02:31:54 »
Соглашусь. Но я бы начал с простого.
Хотя, товарищ пишет, что у него "горит Частотный преобразователь неисправен"...

Оффлайн dezhnevsv

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #7 : Март 30, 2014, 09:39:11 »
Эта ошибка не имеет никакого отношения к ЧП. Это у вас сработал контроль переменки. Смотрите разъем XM25 на lcecpu и плату lcerec.


переменка на входе в шкаф присутсвует, проверить переменку на электродвигатель?????

Оффлайн AFM

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 398
  • > Спасибо: 26
  • Александр
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #8 : Июль 21, 2014, 11:34:07 »
Напишу сюда:
Отработав 6-7 лет горят частотники. Вылетают ИГБТ модули и тянут за собой еще часть электроники.
Вердикт всегда почти один: скачки напряжения (они реально есть).
Такой вопрос: Есть ли смысл ставить перед ПЧ сглаживающие фильтры? С одной стороны внесение изменений, а с другой цена оборудования и простой лифтов.
К примеру: у LM стоят. У Daldoss стоят (хоть и без ПЧ). У Wittur стоят. У Kone - не нашел. Может где спрятаны?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #9 : Июль 21, 2014, 11:57:24 »
"6-7 лет" - срок службы ЧП
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=3211.msg60456#msg60456
Не фильтры ставить надо, а менять все электролитические конденсаторы и чистить платы от пыли..

Оффлайн pani_pa

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 244
  • > Спасибо: 21
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #10 : Июль 21, 2014, 20:03:10 »
KDL16? Подробности, пожалуйста.
Или вы имеете в виду V3f16l?

Оффлайн AFM

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 398
  • > Спасибо: 26
  • Александр
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #11 : Июль 22, 2014, 15:21:53 »
я имею в виду V3F16L.
И пыли в них нет.

Оффлайн pani_pa

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 244
  • > Спасибо: 21
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #12 : Июль 22, 2014, 16:33:11 »
У вас, насколько я понимаю, это уже не первый такой случай. И не только у вас - проблема то уже не то, что известная, а... Обычно меняют на kdl16; если же у заказчика настолько серьезные проблемы с энергоснабжением, что есть опасения по поводу сохранности оборудования вообще, то это скорее уже не проблема лифтов и чп.

Оффлайн AFM

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 398
  • > Спасибо: 26
  • Александр
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #13 : Июль 23, 2014, 10:22:59 »
это да. Потому и задался вопросом (ввиду того что исправить положение с приходящим питанием возможности нет) как сгладить эти скачки.
А KDL16, я так понимаю, тоже вылетать будут из-за питания такого?

Оффлайн sergun

  • Лифтфорум клуб
  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 37
  • > Спасибо: 8
    • KEB РУС
Re: Наладка частотника KDL16L
« Ответ #14 : Июль 23, 2014, 10:41:47 »
Потому и задался вопросом (ввиду того что исправить положение с приходящим питанием возможности нет) как сгладить эти скачки.
Установить сетевой дроссель.