"что блокировка до наладчика закорочена, то 110В попадают в матрицу"
"Кстати на 2-х из них ПКЛ 32 вышла из строя!!!"
Совсем не понял. Кто это без наладчика станцию включает.
Если это монтажник, значит он берёт на себя ответственность, так так ему и надо.
А если наладчик пускает в ревизии да от ПКЛа, так обязан всё привести в порядок.
То что крыша собрана кое как, это не новость вовсе, пора уж привыкнуть.
"Ну и доколи над нами будут издеваться с этим ублом?"
По поводу УБЛа.
Похоже это отзвуки той партии "плохих" резисторов по входам (2мОм, 2Вт).
Показывает коды: по фазным-РКФ, по входам МС и БС соответственно обрыв фазы после пускателя. Возможны комбинации. При наличии резистора ремонтируется на месте (проще, чем снимать\таскать в ремонт).
Датчик моргает, но выскакивает ошибка "замедленный разгон МС (БС)".
УБЛо исправно, лечится подгибанием кронштейна с магнитом ближе к датчику (того, который визуально
дальше). Ну и конечно всё это справедливо при качественном питании.
пысы. Конечно партия некасественных резисторов здорово подмочила репутацию УБЛа.