Добрый день!
В ПЧ L1000 время удержания задается в параметрах S1-04, S1-05 (первый для пуска второй для остановки)
параметр В6-03 не используется уже давно у вас устаревшая инструкция.
Для включения удержания мы используем параметр d1-01 (0,4) - минимальное задание частоты, без него удержание постоянным током работать не будет так как у нас разомкнутый контур, удержание постоянным током на нулевой частоте возможно только при работе ПЧ в замкнутом контуре (с энкодером, тогда d1-01 можно ставить 0)