Автор Тема: Системы контроля доступа в лифте магнитные ключи, карточки  (Прочитано 100492 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн start

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 53
  • > Спасибо: 2
Перейдем в личку, чтобы не мусорить на ветке.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Мотокореец, в текущей конфигурации с одной линией вызовов это невозможно.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Скажу по другому: требуется, чтобы у одного из лифтов, работающих в группе, кнопка вызова на каждом этаже начинала функционировать только после поднесения "таблетки" или магнитной карты.
Вы так и не хотите мозги включить.
По вашим хотелкам группы вообще не должно быть. Кнопка должна работать на один лифт, а второй должен стоять на стреме и ждать администрацию. В каком месте это группа то?
При поднесении ключа эта кнопка должна срабатывать на лифт для администрации. Только зачем тогда эта привязка к этой же кнопке нужна?
Ну и если сейчас ждать один из двух лифтов приходится долго, то значит после выключения из работы одного лифта придется ждать еще дольше...
Не выключать и пытаться совмещать в группе это не вариант ибо нельзя сделать без перепахивания софта станции. А даже если переписать, то как вытряхнуть людей из кабины и освободить ее для властелина ключа?

Оффлайн Ale

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 617
  • > Спасибо: 58
Можно использовать вызовы типа Е, подключив их к считывателю системы доступа и прописав в маске. Но проблема с пассажирами остаетсэя.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Ale, страшные вещи Вы пишите ;), если вызывные посты на HBB, то ещё и дополнительные RS-ки придётся подключать к линии...

Оффлайн Ale

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 617
  • > Спасибо: 58
Ну сколько те RS ки стоят, понты дороже денег )

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Так подключить и прописать самое интересное, ОТИС сервисный прибор в руки, а тут дырын-дым-дым ехать надо...

Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1129
  • > Спасибо: 104

Оффлайн Eurobish

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Что за система. Как называется?

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
 Одно большое НО.
При пожаре реализовать режим ППП будет невозможно.
Пожарный не будет (и не должен) искать таблетки.

Горе-мастера просто заменяют кнопку своей приблудой, а «по уму» надо делать так, чтобы при повороте ключа ППП или «Приоритет», лифт возвращал свой первоначальный алгоритм функционирования.

Взрослые фирмы ТАК делают.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

спасибо


Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Что за система. Как называется?
Да самая обычная для таблетки или брелока, коих вагон и маленькая тележка. Наберите в яндексе "плата контроля доступа"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Вопрос не в технике, а в том,на каком основании эти самоделкины вносят изменения в схему лифта.
Думаю, это до первого нормального инспектора.
Жильцы быстро перестанут радоваться, ибо гостей надо встречать, скорую ...
Либо у консьржа должен быть ключ.
А обслуга то в курсе,что какие то люди вносят изменения в их лифт или этим сама обслуга занимается?
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2018, 13:16:12 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Ale

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 617
  • > Спасибо: 58
Замена кнопки приказа на кнопку другого типа не является изменением схемы. Для полноценного запрета поездки посторонних лиц на отечественных лифтах надо убирать кнопку "отмена", и очень скоро жильцы поймут, что самоделкин их обманул.

Оффлайн start

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 53
  • > Спасибо: 2
Приведённая на видео схема не совсем удобна. Так как придётся ставить считыватели на каждую кнопку этажа. А это не совсем удобно.
  На счет самоделок, я не согласен. Если самоделка отвечает всем требованиям, и внешний вид не уступает заводскому исполнению, тогда зачем кормить буржуев. Можно у своих купить дешевле, и если что, то его быстро восстановят.
Система должна иметь один считыватель, с подключением модулей (оптопары или реле) с контролем каждого этажа в отдельности.
Открывать доступ как к одному конкретному этажу, так и к нескольким.
 Иметь кнопку принудительного включения всех этажей на доступ. Это может быть ключ или кнопка в сервисном отсеке кабины.  На случай (пожар, похороны, скорая, свадьба, полиция).

Оффлайн Pro100A1ex

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 6
  • > Спасибо: 0
На видео бюджетная система доступа с одним управляющим реле: один раз установи и забудь, защита от дубликатов ключей нету,  администрирование базы данных ключей можно сказать отсутсвует, в разрезе  удаления ключей из контроллера (нужно иметь непосредственно сам ключ доступа для удаления или быть вундеркиндом и помнить порядковый номер данного ключа
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2018, 19:34:49 от Pro100A1ex »