Приветствую, лифт BLT с контроллером MPDK176 (тот же NICE3000 NEW) без машинного помещения. На кабине присутствует 1 датчик остановки, в параметрах прописан тоже только он один (без датчиков выравнивания верха и низа) - во время движения в нормальной работе при проходе любого шунта ТО выходит ошибка Err22-101 (Залипание датчика остановки), при том, что светодиод X5, а соответственно и вход X5 назначенный на сигнал датчика остановки (F5-05 = 3) отрабатывает как положено (светодиод загарается в шунте ТО и гаснет вне его и даже программно работа датчика отображается корректно, см. далее).
В FA-26 сегменты B,C,D, 1го разряда индикаторов, отвечающие за верхний датчик выравнивания, датчик точной остановки и нижний датчик выравнивания соответственно меняют своё состояние при проходе шунта, что означает, что сигнал чётко доходит не только до опторазвязки на входе платы но и вплоть до программы управления. Почему они все три разом срабатывают, могу лишь догадываться, что контроллер сам добавляет сигналы выравнивания верха и низа, при их отсутствии, т.к. если активировать их наличие на входах, то контроллер тут же начинает выдавать ошибку по отсутствию сигналов с них (соответственно эти сегменты сразу же гаснут, стоит только добавить их наличие в системе).
Датчик остановки менялся дважды на разные марки. Калибровку шахты (по F-7 = 1 на панели управления) лифт проходит без ошибок: замедляется в зоне DSD1 (читай датчик низа), останавливается в ТО, едет наверх, замедляется в зоне USD1 (читай датчик верха), встаёт в ТО, все шунты видит, индикацию счёта меняет по прохождении каждого из шунтов, по количеству этажей насчитывает всё верно. Тюнинг двигателя и энкодера по F-A = 1 так же проходит корректно, отклонение полученного сдвига угла при повторных тестах составляет ±3°. Если откинуть провод, отвечающий за сигнал точной остановки со входа контроллера, то он проедет всю шахту без ошибок и остановок ровно до того этажа, куда его направишь, заедет точно в шунт, но потом естественно потеряется и поедет определяться вниз. Параметры сравнивал с похожим лифтом - Aoyama, построенном на том же NICE3000 NEW, они в целом совпадают, больше таких экземпляров BLT нет, поэтому более точное сравнение провести не могу. Если следить за положением кабины по импульсам энкодера в F4-02, F4-03, то в инспекции считает корректно, не сбивается; в норме можно отследить только движение на 1 этаж, далее сразу выскакивает ошибка Err22 поверх меню Если поставить кабину в полэтажа, затем перевести в норму - доезжает до ближайшего этажа ниже и сменяет индикацию ещё на этаж ниже, т.е. ставим кабину между 7 и 8 - едет на 7й, при заходе в шунт меняет индикацию на 6й, если выгнать его в инспекции снова наверх, перевести в норму - опять докатит вниз до того же самого шунта 7го этажа, но уже покажет 5й и так до 1го можно. Вопрос, о каком залипании ДТО контроллер сигнализирует я не понимаю, т.к. всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что система работает штатно. Возможно я что-то упускаю, есть мысли по этому поводу?