Автор Тема: спящая YASKABA  (Прочитано 7305 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Kostia

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 5
спящая YASKABA
« : Июнь 18, 2017, 18:57:46 »
Здравствуйте всем! Прошу помощи у всех грамотных... Мы собрали "могилу" на 630кг. Станция УЛ 30. Все, вроде по уму, но "мать" не видит ЧП. Светодиод готовности ЧП не горит. Висит 45 авария. Нет напряжения на -3р и на 014. Пробовал подавать 24в перемычкой на -3р и на 014 - ничего не произошло. До запуска лазил в меню, забил параметры двигуна и все. YASKABA ни каких аварий не выдает. Помогите..!!

PS. На монтажном режиме, тоже ничего не получилось. Пускатель на двигатель хлопает... и все.

Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1128
  • > Спасибо: 104
Re: спящая YASKABA
« Ответ #1 : Июнь 18, 2017, 20:19:57 »
Здравствуйте, перемычки 3-3р, -L - -Lp стоят ?

Оффлайн Kostia

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 5
Re: спящая YASKABA
« Ответ #2 : Июнь 18, 2017, 21:35:25 »
Да. Я их ставил. Ничего...

Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1128
  • > Спасибо: 104
Re: спящая YASKABA
« Ответ #3 : Июнь 18, 2017, 22:37:44 »
Что значит ставил, если Вы сами расключали ЧП то должны были установить перемычки 3-3р и -L--Lр, такое требование есть в описаниях к схемам. То есть прибором Вы должны видеть 24В постоянного тока на 3р и на -Lр. В остальном смотрите рекомендации к 45 ошибке в  пособии для механиков по УЛ. Если не поможет, тогда идите на заведомо исправный лифт и переписывайте параметры из ЧП и сравнивайте их с Вашим…

Оффлайн Kostia

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 5
Re: спящая YASKABA
« Ответ #4 : Июнь 19, 2017, 00:26:14 »
Изначально перемычек не было. Потому что, ни схемах (где описания и рекомендации), ни могилевской книге по уэлке, нет ни слова про yaskava. А в инструкции по ЧП нет ни слова про перемычки. Но я их все равно поставил. Не помогло... Сходил на рабочий лифт. Его собирали люди из другого города. Они, похоже, в настройки вообще не заходили. Потому что параметры двигателя остались еще с завода... Спасибо за соучастие. Завтра еще раз и повнимательнее все проверю и сравню.



Автоматическое объединение сообщений.

Пою году радости! Сегодня все сложилось. Честно говоря, большую часть параметров, я не догоняю, но это временно.
Спасибо всем!
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2017, 20:09:19 от Kostia »

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: спящая YASKABA
« Ответ #5 : Июнь 19, 2017, 20:51:48 »
http://bulaev.pro/images/OMRON/uel_Omron.jpg
http://bulaev.pro/images/OMRON/OMRON_1_6.jpg
http://bulaev.pro/omron-docs.html
Как видно из заводской схемы подключения,
014 формируется релейным выходом М5-М6.
Который программируется параметром H2-03.
Должно быть 6.
Выходные H2   
H2-01- M1-M2    40
H2-02- M3-M4    0
H2-03- M5-M6    6
Входные H1   
H1-01- S3 -  3
H1-02- S4 -  4
H1-03- S5 -  14
H1-04- S6 -  F
H1-05- S7 -  F

« Последнее редактирование: Июнь 19, 2017, 22:01:19 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Morenacs

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 119
  • > Спасибо: 7
Re: спящая YASKABA
« Ответ #6 : Июнь 20, 2017, 08:56:56 »
А плата исправна? подали 24В на 014 провод светодиод горит? Было нечто похожее на плате разъем Х13 выпал -Lp и Также -L выпал в шкафу.

Оффлайн Kostia

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 5
Re: спящая YASKABA
« Ответ #7 : Июнь 20, 2017, 12:04:52 »
Ребята, спасибо за соучастие! Я во всем разобрался. Правда сначала чуть в запой не ушёл, с расстройства...

Оффлайн zfii

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 497
  • > Спасибо: 51
Re: спящая YASKABA
« Ответ #8 : Июнь 20, 2017, 12:32:47 »
Создали интригу, а теперь бы узнать истинную причину )

Оффлайн Kostia

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 5
Re: спящая YASKABA
« Ответ #9 : Июнь 20, 2017, 12:57:25 »
Каюсь, виновен. Когда ставил перемычки,-L сунул мимо клммы... Но зато весь круг настроек ЧП, я прошёл добросовестно...