Руководителям организаций-членов ТК 209

Полномочным представителям
организаций-членов ТК 209


В настоящее время предел огнестойкости противопожарных дверей шахт лифтов определяется в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».
05.06.2013 г. ТК 209 получил разработанный ВНИИПО проект национального стандарта ГОСТ Р «Конструкции строительные. Двери для заполнения проемов в ограждениях шахт лифтов. Метод испытаний на огнестойкость». Окончательный проект стандарта передан на редактирование, на отзыв специалистам лифтовой отрасли не направлялся.
Разработанный проект стандарта в дополнение к дверям шахт лифтов включил в область применения заполнения следующих проемов в ограждениях шахт лифтов: смотровые проемы, аварийные проемы, проемы для технического обслуживания оборудования, проемы входа в приямок.
Учитывая, что выполнение заполнений указанных проемов не входит в область ответственности лифтовых организаций, возможно возникновение проблем, в частности, при декларировании соответствия смонтированных на объекте лифтов.
Международные стандарты ИСО, европейские стандарты, также как и ГОСТ 30247.3 учитывают особенности конструкции и использования дверей шахт лифтов и регламентируют методы испытаний на огнестойкость дверей шахт лифтов в отдельных стандартах (ИСО 3008-2, ЕН 81-58).
Учитывая, что проект нового стандарта находится на заключительной стадии оформления, необходимо в срочном порядке его рассмотреть и сообщить свои замечания и предложения.
Срок представления замечаний в ТК 209 до 20.06.2013 г.
   

Приложение: проект национального стандарта ГОСТ Р «Конструкции строительные. Двери для заполнения проемов в ограждениях шахт лифтов. Метод испытаний на огнестойкость».
   
С уважением,       
Председатель ТК 209


Цитировать
ГОСТ Р
Конструкции строительные
ДВЕРИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ В ОГРАЖДЕНИЯХ ШАХТ ЛИФТОВ
Метод испытаний на огнестойкость


9.1   Комплект поставки образца должен включать:
- чертежи (эскизы) с указанием размеров основных узлов и деталей, расположения теплоизоляционных материалов, уплотнений, воздушных лабиринтов и зазоров;
- техническое описание с указанием используемых в конструкции двери материалов: наименование, тип (марка), производитель, назначение, указание соответствующей нормативно-технической документации; толщина каждого составляющего слоя;
- инструкцию по монтажу двери.
9.2   Отбор образца для испытания с целью проведения оценки соответствия продукции требованиям пожарной безопасности производится на заводе – производителе в присутствии представителя испытательной лаборатории.

10   Подготовка испытания

10.1   Образец должен быть смонтирован на фрагменте ограждающей конструкции, имеющем предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости ограждающей конструкции шахты лифта, предназначенной для данной двери.
10.2    Строительный проем во фрагменте ограждения шахты лифта должен иметь размеры, указанные в инструкции по монтажу.
10.3    Монтаж образца на фрагменте должен быть выполнен заказчиком  в соответствии с инструкцией по монтажу двери.
10.4   При использовании минеральных вяжущих веществ при монтаже образца его испытание может быть проведено только по истечении нормативного времени отверждения вяжущего.
10.5   На смонтированном и установленном на печь образце двери должен быть произведен контроль регламентированных зазоров.
http://www.lift.ru/index.php/ru/news/1178-ogon.html


Как-то все обтекаемо в ГОСТ насчет заполнения пространства между строительным проемом и обвязкой дверей шахты. Не ясно, какой должна быть огнестойкость пространства между строительным проемом и обвязкой дверей шахты при различных огнестойкостях дверей шахты, чем и как это пространство заполнять и нужно ли его заполнять вообще или достаточно примыкание дверей шахты к строительной части закрыть металлическими обрамлениями.
В настоящее время узел примыкания дверей шахты к строительной части остается бесхозным и не сертифицированным. Лифтостроительные заводы утверждают, что это пространство должны заполнять строители. Строители отвечают, что нигде в проектно-сметной документации об этом не сказано, а чем и как заполнять они не знают. В результате лифтомонтажные организации буквально играют с огнем, заполняя это пространство по методу «кто во что горазд» или просто закрывая примыкание металлическими обрамлениями. Более того, лифтостроительные заводы лукавят с размерами строительного проема во фрагменте ограждения шахты. При испытаниях дверей шахты на огнестойкость размеры строительного проема во фрагменте ограждения шахты, как правило, таковы, что зазор между строительным проемом и обвязкой дверей шахты не превышает 20 мм, а дверь плотно прижимается к внутренней стенке фрагмента, как в случае с идеально вертикальной шахтой. В заданиях на проектирование строительной части лифтов, выдаваемых лифтостроительными заводами, строительные проемы таковы, что зазоры между строительным проемом и обвязкой дверей шахты получаются от 70 до 140 мм при номинальных размерах шахты и отсутствии отклонения шахты от вертикали. При допустимых регламентированных отклонениях размеров шахты от  номинальных и при допустимых отклонениях шахты от вертикали эти зазоры получаются еще большими, а дверь может быть не прижата к внутренней стенке шахты, а находиться от неё на расстоянии допустимого отклонения шахты от вертикали. Технология заполнения этого пространства лифтостроительными заводами не приводится, конструкция дверей шахты не предусматривает какого-либо фиксирования заполнителя, а это, в свою очередь, может привести к необоснованно высоким затратам при заполнении примыкания на объектах, имеющих в пределах регламентированных допусков отклонение шахты от вертикали.
В связи с этим считаю необходимым пункты 10.2 и 10.3 изложить в следующей редакции:

10.2   Строительный проем во фрагменте ограждения шахты лифта должен иметь размеры, указанные в задании на проектирование строительной части лифтов с учетом допустимых отклонений в большую сторону.
10.3   Монтаж образца на фрагменте и заполнение примыкания образца к фрагменту должны быть выполнены заказчиком  в соответствии с технологией, изложенной в поставляемой вместе с лифтом инструкцией по монтажу двери, и с учетом максимально допустимого отклонения шахты от вертикали.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2013, 10:49:16 от vlad »