1. Должна стоять перемычка в КЕВ 20-12. Это скорость 0.
2. Согласно руководству работают скорости: LF23-скорость 0,LF24-скорость ревизии, LF25-скорость дотягивания, LF26-номинальная скорость. Нужно проверить значения установленные в этих параметрах.
3. Параметр LB 05-должен стоять в значении 7.
4. в параметре LI 17 можно увидеть в битовой комбинации значение входов 1-ST,2-RST,4-ВЕРХ,8-НИЗ,16-КЛЕММА10,32-КЛЕММА 11, 64-КЛЕММА 12.
Пример: при нажатии в станции управления кнопку вниз смотрим в ПЧ КЕВ в параметре LI 17 мы увидим число 89.
89=64+16+8+1 . Видим сигнал ST-1, скорсть 0-64, скорость ревизии-16, направление низ-8.
А вообще если не уверен, что преобразователь настроен корректно, я порекомендовал бы сбросить значения на заводские настройки и заново по руководству ввести корректные значения.