Автор Тема: Вопросы по УЭЛ  (Прочитано 144970 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Дмитрий 1983

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 68
  • > Спасибо: 7
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #675 : Январь 15, 2021, 17:24:01 »
В том то и дело что все заземлено. Ошибки в расключке были. Но только ошибки такие как не установленные перемычки. Все установил. Заземление в норме. Это проверил в первую очередь. Питание на плате 10В и 24В в норме. При пуске не просаживается. 380в тоже стабильное. На следующей неделе буду ставить другую плату. Двигатель мерял сопротивление на холодную.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1356
  • > Спасибо: 74
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #676 : Январь 15, 2021, 18:28:14 »
Думается,что ваш ПЧ всё таки не заземлён.Даже разница в 20 Ом даст такой эффект.Первый раз столкнулся с подобными 3 года назад,на заменах.Искал причину 2 часа,пока не догадался притащить осциллограф из машины.Правда у меня 60 ошибка стреляла и плата перезагружалась.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Дмитрий 1983

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 68
  • > Спасибо: 7
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #677 : Январь 15, 2021, 18:31:50 »
Я сам лично все перепроверил и не один раз. На следующей неделе попаду на объект и еще раз гляну. Буду с запасной платой. По результату отпишусь.

Оффлайн Дмитрий 1983

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 68
  • > Спасибо: 7
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #678 : Февраль 04, 2021, 15:54:52 »
Думается,что ваш ПЧ всё таки не заземлён.Даже разница в 20 Ом даст такой эффект.Первый раз столкнулся с подобными 3 года назад,на заменах.Искал причину 2 часа,пока не догадался притащить осциллограф из машины.Правда у меня 60 ошибка стреляла и плата перезагружалась.

Все верно. Оказалось действительно был не заземлен ЧП. Монтажник посадил земляной провод не на корпус а на N. При чем сам провод был другого цвета. Не Ж-З а синего. Вот это и сбило с толку. После того как посадил куда надо лифт сразу заработал.

спасибо


Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4914
  • > Спасибо: 702
    • eurolift.su
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #679 : Февраль 14, 2021, 19:15:03 »
Коллеги, у кого завалялся ненужный процессор со старой версией ПО, желательно .024?
Техническое обслуживание лифтов и ремонт электроники.

Оффлайн Вячеслав

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 114
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #680 : Февраль 18, 2021, 10:37:56 »
Здравствуйте. На лифте 1 м/с, с ЧП, УЭЛ (уирф 467369.085 в5), одиночка случилась неприятность - были сброшены на заводские настройки функции ЗР. После проверки обнаружилась еще одна неприятность - заводские уставки не соответствуют таблице размещенной в документации..
Проверяли согласно рекомендации из той-же доки; лифт на промежуточном этаже, двери закрыты, кабина свободная и т. п. Отсюда вопрос. Состояние подключенных контактов аппаратов как-то влияет на содержание этой таблицы? Кроме того состояние номеров 15, 23 и 31 изменить не удается т.к. они ссвязаны с кнопками которыми манипулируешь..
Что смогли поправили, результат - лифт ходит в МП2, МП1, Ревизия. При переводе в НР открывает двери и стоит без ошибок не реагируя ни на что. При переводе в МП двери не закрывает.
Перебрали в ЗР все контакты (меняя состояние на обратное) которые могли бы не давать дверям закрыться (110%, Реверс, фото-реверс, ПО..), но это не помогло, все так-же, причем только при изменении ПО появляется режим ПО) .. Плату конечно поменяли а что делать с этой идеи закончились. DD7, DD8 24СО2С могут быть причиной? Кто нибудь сталкивался с подобным? У нас массово это ставят с прошлого года пока глючат эпизодически, но этот случай просто в тупик поставил))

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4914
  • > Спасибо: 702
    • eurolift.su
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #681 : Февраль 18, 2021, 20:54:25 »
Служебные функции версии 085 и сопоставляйте с таблицей матрицы ЗР на странице 21. Настройки можно один раз на бумажку переписать.
Техническое обслуживание лифтов и ремонт электроники.

Оффлайн Вячеслав

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 114
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #682 : Февраль 19, 2021, 03:04:15 »
Извините за Неточность ЗР подфункция функции FB
Цитировать
Проверяли согласно рекомендации из той-же доки
Есть такой альбомчик по нему и работали)
Состояние М.Кн.Вв(15), М.Кн.Вн(31), М.То(23) очевидно прописано без возможности изменения..
Табличка была переписана с работающей платы такой-же версии, может конечно где-то и ошиблись, проверим.
Цитировать
Состояние подключенных контактов аппаратов как-то влияет на содержание этой таблицы?
Непонятным осталось условие - положение кабины и т.п. - при работе с таблицей.
При допросе с пристрастием было получено признание в сбросе на заводские подфункции FC..
Изыскания продолжаются..
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2021, 06:06:33 от Вячеслав »

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4914
  • > Спасибо: 702
    • eurolift.su
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #683 : Февраль 19, 2021, 06:36:19 »
Когда кабина находится в указанном положении, ему соответствует такое состояние контактов. Мне непонятно из вашего текста, что вы никак не можете понять  :o Если не закрывает двери в НР после того как залезли в настройки "шаловливыми ручками" - логино предположить, что либо контакт реверса, либо кнопка реверса, фотобарьер инвертирован (HP/НЗ).
Техническое обслуживание лифтов и ремонт электроники.

Оффлайн Вячеслав

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 114
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #684 : Февраль 19, 2021, 08:41:02 »
Цитировать
что либо контакт реверса, либо кнопка реверса, фотобарьер инвертирован (HP/НЗ
Было проверено в первую очередь..
Да и ошибок А2 (А6, А7, АА) нет.
Вопрос из первого поста:
Цитировать
Состояние подключенных контактов аппаратов как-то влияет на содержание этой таблицы?
Выяснил, что нет - на этой конкретно плате.
При сбросе, если что-то изменить, возвращается к "заводским", которые не соответствуют данной таблице, (перед сбросом условия выполнены; кабина на промежуточном этаже, свободна, двери закрыты.)
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2021, 12:17:20 от Вячеслав »

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4914
  • > Спасибо: 702
    • eurolift.su
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #685 : Февраль 19, 2021, 21:45:42 »
"Стою на асфальте я в лыжи обутый..." это таблица установочных параметров, а не реал-тайм индикатор состояния матрицы. Например: датчик ДТО может быть с замыкающим контактом, при воздействии на него в точной остановке, а может быть с размыкающим контактом при воздействии на него в точной остановке. В зависимости от этого и выбирается состояние контакта - нормально разомкнутое или нормально замкнутое.
Техническое обслуживание лифтов и ремонт электроники.

Оффлайн Вячеслав

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 114
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #686 : Февраль 20, 2021, 04:38:31 »
Реал-тайм функция F9 и я это, представьте увидел в доке!
То, что это
Цитировать
это таблица установочных параметров
и мне, было очевидно. Смутили условия, при которых рекомендовано инструкцией, ее просматривать.
Развернуто: Т.е., если "Реал-Тайм" состояния контактов не влияет на установленные значения, то зачем прописывать условия;
Цитировать
лифт на промежуточном этаже, в ТО, двери закрыты, кабина свободная
  - это противоречие и смутило..
Что тут могло навести на этот пассаж?
Цитировать
"Стою на асфальте я в лыжи обутый...
Проблема остается; в НР система открывает двери и чего-то ждет) ошибок нет. В МП1, МП2, Рев - все нормально.
Весь вопрос в этом, изменение состояния контактов Реверс и т.п. в FB не помогает.

Оффлайн Э-ЛИФТ Горецкий Борис

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 29
  • > Спасибо: 13
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #687 : Февраль 20, 2021, 07:08:09 »
По всем вопросам, связанным с УЭЛ, можно позвонить нам 8 499 720-29-23 Гневашев Андрей Валентинович.

спасибо


Оффлайн 1998

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 66
  • > Спасибо: 26
  • Я люблю лифтфорум!
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #688 : Февраль 20, 2021, 10:54:10 »
...При переводе в НР открывает двери и стоит без ошибок не реагируя ни на что. При переводе в МП двери не закрывает...
Похожая проблема уже обсуждалась: возможная причина - замкнутое состояние 503/606.

спасибо


Оффлайн Вячеслав

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 114
  • > Спасибо: 6
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #689 : Февраль 21, 2021, 05:39:54 »
Цитировать
возможная причина - замкнутое состояние 503/606.
Именно так :-[
На стенде подлый шлейф, предназначенный для плат ПУ, МПУ, проник в комплект шлейфов для ПУ-3, ЦПУ под ЧП и был установлен.
А т.к. в матрице МПУ 503-606 датчик замедления с Н.З., вышло то, что вышло - наступил на забытые грабли.