Здравствуйте Коллеги!
Извините, что не совсем в тему, у меня вопрос по шунтовому замедлению.
ШУЛМ, LWC.5.0.3.2 W 09.01.08, не регулируемый привод, замедление по шунтам, 1 м/с, 17 этажей, группа 2 лифта.
Проблема - раз в 3-4 дня, а иногда чаще, г/п стоит на 2 этаже, но показывает 1-й, пасс стоит выше, к примеру на 10-м. Люди нажимают кнопку на 1-м этаже, г/п открывает двери на 2-м, а пасс так и стоит на 10-м... Итог - люди не могут уехать.
Ошибок на плате нет, сбросом питания г/п лифт уезжает определяться и дальше работает до следующего такого сбоя.
Датчик ДЗ менял, последний раз поставил датчик с двумя герконами, включенными последовательно (чтоб хоть один из них сработал), все равно косяк вылез. Плату менял с соседним домом, не помогло - косяк остался на месте, поменял провода в подвеснике, та же фигня.
Заход шунтов в датчик сделал максимально возможным, болтанки нет, а воз и ныне там!
Попробовал сымитировать неисправность - плате в нормальном режиме пофиг на ДНЭ, т.е. стоять на 1-м этаже и не видеть ДНЭ это для нее нормально!
Диодом зашунтировал на секунду датчик ДЗ при движении вверх, так, что получился пропуск одного шунта - получил искомую ситуацию - станция не посчитала один этаж и при вызове на 1-й по факту приехала на 2-й, и там открыла двери. При этом, если пропускает больше одного шунта, то выдает ошибку.
склоняюсь к варианту намагниченности какого-то из шунтов, но как найти какого? А поменять все 32 шунта не получится - нет столько в наличии.
Посоветуйте, где копать или что делать, пожалуйста?
Жильцы жалуются, заказчик нервничает, а я крайний, т.к. до этого лифт больше 10 лет работал и такой фигни не было.