Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Faqil

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 49
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1440 : Декабрь 16, 2013, 13:08:30 »
Сегодня проехался в норм.режиме с 1ого по 9ый этаж(с остановкой на каждом этаже), перевел в ревизию чтобы настроить шунты ТО. Заодно хотел проверить двери, с пульта  открываются, но не закрываются. Вчера была такая же проблема, решил подтягиванием 332ого контакта на ПСК-3. Но сегодня это не помогло.  Перевел в НР, ошибок нет. Двери открываются на том этаже где стоит лифт(местоположение определено). С ПУ-3 сигнал на закрытие дверей вообще не идёт, потомучто 50ой ошибки нет. Стоит так 2-3 минуты и выходит А2(превышено вреия открытия дв.шахты.
В чём может быть проблема?
Пойду пока ПУ-3 на другой лифт попробую вставить.

Оффлайн alix1984

  • -> Спасибо: 0
  • **
  • 51
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1441 : Декабрь 16, 2013, 22:06:03 »
Если в ревизии не закрываются, смотри реверс.

Оффлайн Головняк

  • -> Спасибо: 12
  • ***
  • 299
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1442 : Декабрь 17, 2013, 06:59:38 »
Faqil, здравствуй, если не закрывает двери и в ревизии и в НР, то как тебе уже написали смотри Мех. реверс, кн. Двери и, если есть фотореверс его тоже. В окна для ф. реверса очень любят заталкивать фантики от конфет, бумажки от сигаретных пачек, жевачку и т. д. В итоге луч перекрыт, двери не закрываются, а потом А2.
Умный в гору не пойдет, умный лифт изобретет.

Оффлайн Faqil

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 49
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1443 : Декабрь 17, 2013, 12:33:43 »
Накрылся концевик реверса. Я его до этого не прозванивал, думал зажат и нормально, а оказалось он не замыкается ни в какую. Поменял на новый из ЗИПа. Всё работает.

Оффлайн FOX

  • -> Спасибо: 11
  • **
  • 199
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1444 : Декабрь 17, 2013, 19:03:05 »
Добрый вечер!!! головоломка - не работает табло на 1 этаже и в кабине, нет подсветки приказов и вызовов, плата исправная (в соседнем подъезде все работает), табло рабочее подключаю к станции - не работает, кнопку приказа к станции подключаю - приказ регистрируется но не светится.... . провода все прозвонил все ок .... табло 1 эт. отключал не помогло, вот на табло в кабине времени не хватило... механики говорят что моргало сначала все, а потом потухло.... может есть какие мысли....

Оффлайн Головняк

  • -> Спасибо: 12
  • ***
  • 299
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1445 : Декабрь 18, 2013, 06:10:19 »
FOX, здравствуйте! Скорее всего у Вас умерли индикационные столбцы(65Х). Проверте их. Но чтобы сразу несколько - это надо постараться. Может в монтаже косяк? Попробуйте подключить какую нибудь кнопку приказа напрямую к ПУ-3,без внешних цепей по 65Х т. е. выньте разъём из платы и подключите напрямую к ногам (например к 651).Удачи.


Извиняюсь с спросонья не внимательно прочитал. Если работает в другом подъезде, то надо рыть весь монтаж - косяк там.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2013, 11:41:09 от Головняк »
Умный в гору не пойдет, умный лифт изобретет.

Оффлайн yus

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 36
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1446 : Декабрь 20, 2013, 08:37:55 »
Замени плату контроля фаз (там диод подтекает ) и иди пей кохфий.

Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4610
  • Кина не будет
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1447 : Декабрь 21, 2013, 20:08:03 »
Какието непонятки. ПО ФАИД 00502-51    Ar  №100513   05.2013 (административка с регулируемым приводом). Как только плата запустится, сразу выдаются сигналы на открытие и закрытие дверей одновременно. Внешние сигналы на это никак не влияют. Такая фигня происходит даже если на плату подать только питание 10 В переменки. Никаких дохлых элементов на плате не выявил. Если процессор вынуть,  то этих сигналов нет.
Воткнул в плату процессор УИРФ 467361.008-1  № КР 706516, с этим процессором сигналов открытия и закрытия после запуска платы нет. На объекте две платы с таким ПО, обе ведут себя одинаково. Что за ерунда такая? Всё как бы указывает на ПО, и в то же время возникают сомнения, неужели ПО с таким косяком могли выпустить?

Оффлайн Ustas

  • -> Спасибо: 33
  • Сергей Юрченко
  • *****
  • 3530
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1448 : Декабрь 22, 2013, 00:02:25 »
 Бедный Володя. У тебя что, телефонов нет, и ты не знаешь, кого йухами обложить.
 Письма пиши, если по телефону не умеешь.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1449 : Декабрь 22, 2013, 16:49:06 »
У нас с ФАИДами 51 и 54 непонятки в паре были. Не хотят работать и всё- А3 А4 в памяти.
С УИРФ -пара работает!!! Голову сломали мля... Оставили пока на одном объекте УИРФы, а на другом заработало без доработки одной платы по DD5. С доработками на обоих такая же фигня. Тоже на программные проблемы похоже, хотя и не верится , но делали все что можно было.

Владимир а другой проц с ФАИД не пробовал? Может банальный брак ПЗУ.

Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4610
  • Кина не будет
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1450 : Декабрь 22, 2013, 17:56:26 »
Владимир а другой проц с ФАИД не пробовал? Может банальный брак ПЗУ.
Запасного процессора с ФАИДовской программой у меня нет, только с УИРФ. Вероятность того, что на двух платах одинаково бракованные ПЗУ тоже небольшая. Там еще лифты с проходной кабиной. Может что-то правили в программе под проходную кабину и накосячили. Хотя, должны же были бы проверить после правки. Короче, одни вопросы. Пусть МЛЗ разбирается…

Оффлайн FOX

  • -> Спасибо: 11
  • **
  • 199
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1451 : Декабрь 23, 2013, 16:46:28 »
Спасибо YUS!!! действительной ПКТС сам бы х...н догадался...  пью кофе :)
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2013, 16:51:01 от FOX »

Оффлайн Андрей1414

  • -> Спасибо: 0
  • ***
  • 226
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1452 : Январь 22, 2014, 10:08:16 »
Платы ПУ-4 НЕТ ЕЩЕ
« Последнее редактирование: Январь 23, 2014, 07:19:55 от Андрей1414 »
Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно!

Оффлайн Faqil

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 49
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1453 : Февраль 04, 2014, 18:59:01 »
Станция УЛ ПУ-3 и ПЧ Данфосс ФС302. Не знаю почему, но кто-то поставил перемычку между "3" и "012"(контроль тока), при включении питания сгорели резисторы R177 и R194. Поменяли резисторы...как и ожидалось плата не заработала.
Плата переодически сама по себе перезапускается. Постоянно горит светодиод "Скорость 2"(зеленый 11ый слева) и  моргает светодиод "вверх".
Что ещё смотреть?

Оффлайн smartmaster

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 9
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #1454 : Февраль 24, 2014, 18:23:21 »
Вообщем разобрался сам. Если все пукты флешки не запрогаммированы на заводе, то он и будет показывать b9. Надо сомостоятельно прописать во флеш все пункты.

Здравствуйте!
Прочитал все сообщения по данной теме, но решение так и не нашел.
На ПУ-3 высвечивается b9 в режим программирования(по кнопке ТО) не заходит.
Заменил обе микросхемы DD6 и DD7 на новые, эффекта никакого. Прочитал старые микросхемы на программаторе, там вся память FF.
Я так понял, что нужно во одну из микросхем занести заводские параметры. Или я не прав?
Может у кого нибудь есть файлик с завоскими уставками, поделитесь пожалуйста.
Спасибо.