ЧП OVF20 и OVF20CR

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 450
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 4350
    • инженер-наладчик
    • Москва
    • Лифтфорум
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #75 : Сентября 06, 2017, 09:29:57 »
Если хотите поблагодарить за понравившийся пост - не нужно в ответ писать свой отдельный пост, нажимайте кнопку "Спасибо" в понравившемся посте.
В мобильной версии форума "Спасибо" находится в закладке "Действие".

спасибо


Оффлайн спящий

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 6
    • механик
    • Краснодар
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #76 : Декабря 08, 2017, 17:49:18 »
подскажите отис тонник,частотник ovf20,хочу сделать медленее лифт с 1,6 до 1,3м/с.Какие параметры изменить?
M 3 1
con spe =130,con Nmot=1158
M 3 2
nom spe=130
эти параметры?

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 91
  • ***
  • 286
    • Инженер-электроник
    • Минск
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #77 : Декабря 08, 2017, 22:36:38 »
В меню М-3-2 достаточно изменить параметр NOM SPE.

спасибо


Оффлайн Ale

  • -> Спасибо: 28
  • ***
  • 382
    • инженер
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #78 : Апреля 11, 2018, 08:59:44 »
OVF20 не принимает энкодер 1024 импульса, пишет imp/time>R25
Что это за R25 и можно ли его изменить?

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 91
  • ***
  • 286
    • Инженер-электроник
    • Минск
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #79 : Апреля 11, 2018, 15:26:58 »

спасибо