Контрольные точки в дверной цепи безопасности.
5 Ответов
5520 Просмотров
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
electroni
Контрольные точки в дверной цепи безопасности.
«
:
Май 24, 2006, 21:23:40 »
Народ, че-то запамятовал, в УЛ, ШУЛК или где-то еще, кроме УПЛ/УЛЖ присутствуют отводки/контрольные проводники в МП от дверной цепи безопасности, чтобы быстро определить место разрыва дверной цепи из МП или от выключателей охраны шахты для той-же функции?
«
Последнее редактирование: Январь 13, 2008, 11:58:22 от Lift-man
»
Записан
vlad
-> Спасибо: 282
4605
Кина не будет
Re: Контрольные отводки от дверной цепи безопаснос
«
Ответ #1 :
Май 24, 2006, 22:14:17 »
Несколько отводов на шахту.
Записан
Наладчик
-> Спасибо: 175
5335
Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
Re: Контрольные отводки от дверной цепи безопаснос
«
Ответ #2 :
Май 24, 2006, 22:34:19 »
для ул,умл, укл- после1,5,9,13,17,21 этажей.
Записан
Решим ваши проблемы с лифтами и эскалаторами всех марок
electroni
Re: Контрольные отводки от дверной цепи безопаснос
«
Ответ #3 :
Май 24, 2006, 22:44:15 »
А как это индицируется?
Записан
Наладчик
-> Спасибо: 175
5335
Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
Re: Контрольные отводки от дверной цепи безопаснос
«
Ответ #4 :
Май 24, 2006, 22:59:06 »
В смысле наглядной проверки? Ну вообщето предосмотрен контрольный провод которым можно проверять цепи 110V при наличии напряжения загорается светодиот на птз если я не ошибаюсь, а по жизни-берёш тестер и вперёд по клемнику искать место пропажи
В этом смысле УЛЖ ещё никто не переплюнул-там об этом подумали основательно... На Шул1нп и Шул2рс тоже есть такие отводки, но индикация показывает лиш наличие цепи целиком.
Записан
Решим ваши проблемы с лифтами и эскалаторами всех марок
Наладчик
-> Спасибо: 175
5335
Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
Re: Контрольные отводки от дверной цепи безопаснос
«
Ответ #5 :
Май 25, 2006, 23:14:17 »
Сорри светодиод на ПКТС2 (для УМЛ,УЛ)и ПТ (для УКЛ) для контроля 110V цепей-просто никогда не пользовался...
«
Последнее редактирование: Май 31, 2006, 23:14:05 от naladchik2006
»
Записан