Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн liftgeneer

  • -> Спасибо: 12
  • ***
  • 267
  • За нетбуком с IMS
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1485 : Февраль 07, 2018, 12:46:33 »
Доброго дня!
Проблемка - постоянно горит "15 кг". Датчик под кабиной отодвинут и исправен.
В клеммнике откидываю 288 провод (один из указанных в таблице матрицы) - продолжает гореть.
В какую сторону копать?
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

Оффлайн ReAnimator

  • -> Спасибо: 50
  • ***
  • 307
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1486 : Февраль 07, 2018, 13:29:46 »
liftgeneer, Так замкнуть же надо диодом 288 - 299. Датчик "15кг" на размыкание работает.

Оффлайн liftgeneer

  • -> Спасибо: 12
  • ***
  • 267
  • За нетбуком с IMS
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1487 : Февраль 07, 2018, 16:22:35 »
Замыкаем 288-289 на кабине - гаснет.
Значит где-то обрыв под кабиной.
Полезем смотреть. Возможно датчик неверно расключен.
Правда, с Х4 (самый верхний) -8 откинут 132 провод (при подключении на место уходит в 96 ошибку).
Также 132-ой фигурирует в схеме "15 кг" на кабине.
И сколько вольт там реально идёт? Тестер показывал от 8 до2 вольт :-)
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

Оффлайн Morenacs

  • -> Спасибо: 7
  • **
  • 119
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1488 : Февраль 07, 2018, 16:42:26 »
liftgeneer, 132---24В

Оффлайн mgsu

  • -> Спасибо: 0
  • **
  • 117
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1489 : Февраль 25, 2018, 14:47:31 »
проверю

Автоматическое объединение сообщений.

Еще один вопрос, не сталкивались с проблемой : возникает А1 при появлении сквозняка ,чаще на первом этаже,происходит следующее замок запирается,замыкает контакт,а микрик не размыкается на охрану шахты,без сквозняка,все работает,кроме утяжеления контргруза,что можно еще сделать?БУАД настраивал,микрик менял,клипсы тоже,регулировать его больше нет возможности.Спасибо
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2018, 15:24:17 от mgsu »

Оффлайн Павелл

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 10
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1490 : Февраль 26, 2018, 20:27:28 »
Ребят, выручайте!!! Ситуация в следующем... Станция шулм,, лифт грузовой тонник с распашными дверями, ну это не так важно. Лифт в режиме наладки. В аварии и умп бегает, ставлю в ревизию и все...не едет ни вниз ни вверх. все провода от лифта до станции проверил-целы, по ячейке 288, 289 и 296 диодом замыкал-ничего. в пульте ревизии тоже все нормально . И почему то когда ставлю в ревизию высвечивается 36 ошибка...это, конечно, нормально...но не в режиме же ревизии.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1491 : Февраль 26, 2018, 22:18:02 »
В ревизии по факту станция переходит  в НР. Что то с режимами напутано-прозванивай режимы в матрице.

Оффлайн Павелл

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 10
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1492 : Февраль 26, 2018, 22:31:16 »
но,если он в норму уходит, он не должен был разве определиться по этажности? при переключении просто стоит


Автоматическое объединение сообщений.

Ну... может я что то не допонял

Оффлайн infinit

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 23
Никто не сталкивался с таким глюком у ШУЛМ (5.0.6.7).Лифт стоит на этаже с закрытыми дверьми.Происходит перезагрузка.Если в реперах,то открывает двери.Если нет,то едет определяться.
RC цепи на пускателях стоят,меняные.Плата ставилась на другой лифт.Проблема перешла вместе с ней.На плате ИМС DS1232 менялась.От безысходности уже.При прогоне платы на тестах,ничего не выявилось.
« Последнее редактирование: Март 14, 2018, 09:35:11 от infinit »

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
А в чем собственно проблема?

Оффлайн infinit

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 23
Интересует вопрос по решению этой проблемы.Именно ремонт.Т.к. сам с таким сталкиваюсь впервые.Может кто занимается ремонтом именно плат.
Приходится не только выезжать на лифт,но и сидеть с платами.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Стабилизатор поменяли? Одиночка или в группе?

Оффлайн infinit

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 23
Стабилизатор не меняли.Лифт одиночка,9 этажей.
При этом индикатор +5 В горит на плате.

Видео присланное механиком.
https://yadi.sk/i/KCt1XMwI3TMDq8
https://yadi.sk/i/_wDn6fk73TMDqW
« Последнее редактирование: Март 14, 2018, 10:53:46 от infinit »

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
ОМГ. Индикатор на плате показывает лишь то, что есть какое-то напряжение на выходе стабилизатора. Одна из неисправностей интегральных стабилизаторов пульсация на выходе.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
В какие моменты перезапуск происходит ? В одни и те же или в разные? Если в одни и те же то RC-цепи соответствующих пускателей неисправны. Если в разные -то смотри стабильность питания.