SCHINDLER

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн baks1519

  • -> Спасибо: 18
  • **
  • 153
Re: SCHINDLER
« Ответ #60 : Август 25, 2015, 08:34:36 »
Если Miconic MX-GC то тогда
72 Safety 110V
Описание
Цепь безопасности была разорвана перед первой точкой (ISKT1). Проблема с источником питания цепи безопасности. Замечания: данная ошибка может быть зарегистрирована после отключения главного источника питания. Прочие точки цепи безопасности (ISKT2 и т.д.) не создают соответствующих сообщений об ошибках.
Дополнительный код
= 00000000: информация отсутствует.
= xxyyyyyy: первые 2 разряда (xx) содержат диагностическую информацию для источника питания цепи безопасности (SKS). Остальные 6 разрядов (yyyyyy) указывают положение кабины (десятичное значение в мм) в момент возникновения ошибки.
Дополнительный код для источника питания цепи безопасности (xx): 00: отсутствует питание цепи безопасности.
Для систем управления с платой SKS предоставляется следующий Дополнительный код:
01: напряжение цепи безопасности на реле слишком высоко. В случае аппаратной неисправности (неправильная работа регулятора напряжения) питание цепи безопасности выключается, если напряжение на реле слишком высоко. Уровень напряжения находится в диапазоне от 27,0 до 28,0 В.
02: слишком низкое напряжение источника цепи безопасности. В случае аппаратной неисправности (неправильная работа регулятора напряжения) питание цепи безопасности выключается, если выходное напряжение слишком низкое.
Уровень напряжения находится в диапазоне от 19,0 до 20,0 В.
03: выходное напряжение цепи безопасности слишком высоко. В случае аппаратной неисправности (неправильная работа регулятора напряжения) питание цепи безопасности выключается, если выходное напряжение слишком высоко. Уровень напряжения находится в диапазоне от 60,1 до 60,7 В.
04: чрезмерный ток цепи безопасности. В случае короткого замыкания на землю или наличия тока утечки на землю питание цепи безопасности выключается. Максимально допустимое значение тока составляет от 300 до 500 мА.
Причины и меры
Отсутствует питание цепи безопасности.
Проверьте питание цепи безопасности.
При использовании регулируемого источника напряжения: сбросьте защиту от короткого замыкания источника питания цепи безопасности.
Реле RKPH.
Проверьте реле контроля фазы RKPH (если оно есть).
Неправильный сигнал на интерфейсной плате для точек цепи безопасности.
Проверьте интерфейсную плату и соединения с цепью безопасности. При необходимости замените плату.
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн uchenik

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 34
Re: SCHINDLER
« Ответ #61 : Октябрь 20, 2015, 09:49:53 »
Здравствуйте дорогие знатоки.
В этом моторе
http://s019.radikal.ru/i635/1510/0e/7188d6af5f5b.jpg
один тормоз не открывается. Может ли кто нибудь поделится информацией о замене и сервис тормоза?
navidich@gmail.com
Заранее благодарю.

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: SCHINDLER
« Ответ #62 : Октябрь 20, 2015, 10:53:21 »
Что значит "один тормоз не открывается"? Вы лично это видите или ориентируетесь по ошибке, которая выскакивает?
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Vladislav

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 11
Re: SCHINDLER
« Ответ #63 : Ноябрь 05, 2015, 22:23:17 »
Здравствуйте! Bionic 5 rel.4.0. можно ли узнать какая кнопка вышла из строя не отключая их по очереди? Взяли эти лифты недавно, появились глюки с bus, лифт выходил из группы, диод bus горит в пол накала. Кнопки нажимные. Нашли кнопку которая глючит, отключили ее. Теперь ждем новую для замены и тренировки по ее внедрению в систему...кстати есть тут тема по прописке кнопок? Инструкцию заводскую читал, мало что понял.

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: SCHINDLER
« Ответ #64 : Ноябрь 05, 2015, 23:24:31 »
Нет, нельзя. Только методом тыка. Хотя, может cadi и покажет. В инструкции всё отменно прописано. Достаточно попробоватб 1 раз.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн vashlift

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: SCHINDLER
« Ответ #65 : Ноябрь 17, 2015, 11:51:39 »
всем добрый день!!! прошу совета. есть в обслуживании лифт шиндлер 3300. проблема: отсутствует аварийное растормаживание от аккумуляторов. (аккумуляторы в порядке, плата аварийного растормаживания SEM 23.Q) на плате SEM 23.Q (при отключении основного автомата) ставлю переключатель в режим аварийного растормаживания. кнопка горит оранжевым цветом. при нажатии ничего не происходит. грешу на плату так как с этой платы (с разъема DC/AC) не идет зарядка аккумуляторов.   

Оффлайн Румиль

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 13
Re: SCHINDLER
« Ответ #66 : Ноябрь 18, 2015, 22:38:02 »
Здравствуйте! Bionic 5 rel.4.0. можно ли узнать какая кнопка вышла из строя не отключая их по очереди? Взяли эти лифты недавно, появились глюки с bus, лифт выходил из группы, диод bus горит в пол накала. Кнопки нажимные. Нашли кнопку которая глючит, отключили ее. Теперь ждем новую для замены и тренировки по ее внедрению в систему...кстати есть тут тема по прописке кнопок? Инструкцию заводскую читал, мало что понял.
Новую кнопку надо обязательно прописывать. В инструкции это называется сделать "Отсчет LOP".

Автоматическое объединение сообщений.

всем добрый день!!! прошу совета. есть в обслуживании лифт шиндлер 3300. проблема: отсутствует аварийное растормаживание от аккумуляторов. (аккумуляторы в порядке, плата аварийного растормаживания SEM 23.Q) на плате SEM 23.Q (при отключении основного автомата) ставлю переключатель в режим аварийного растормаживания. кнопка горит оранжевым цветом. при нажатии ничего не происходит. грешу на плату так как с этой платы (с разъема DC/AC) не идет зарядка аккумуляторов.   
У меня была такая же проблема. Надо разобрать шкаф управления, снять все разъемы с платы и саму плату. Потом установить все обратно. И может все заработает. Если нет, то заменить плату.
Кстати, вы проверяли растормаживание не в точной остановке?

спасибо


Оффлайн sherlock82

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 20
Re: SCHINDLER
« Ответ #67 : Октябрь 21, 2016, 17:17:10 »
Доброго, уважаемые форумчане!
Лифт Miconic MX-GC проходная кабина на 4 остановки. Передняя дверь открывается на всех этажах, задняя только на первом. Как эту заднюю вообще отключить? Из документации как обычно: только схема. Меню облазил и открывание дверей на этажах так и не нашел. Буду крайне признателен, если кто поможет, а если доки кто скинет, тто каждый раз видя этот агрегат буду добрым словом вспоминать.

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: SCHINDLER
« Ответ #68 : Октябрь 21, 2016, 18:50:45 »
Ссылка в личке
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: SCHINDLER
« Ответ #69 : Октябрь 24, 2016, 08:39:15 »
Доброго времени суток, коллеги. Шиндлер 5300 после залития. Ошибка 1533. В нормальной работе и в ревизии не едет вообще, через меню 102 идет рывками. Подозрение на энкодер, но должен ли он с рывками двигаться?
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2016, 16:46:10 от Мишаня »
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн bitok

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: SCHINDLER
« Ответ #70 : Июль 01, 2017, 06:54:07 »
Дима! тебе удалось решить проблему 1509 шиндлер? как? поделись пожалуйста.

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: SCHINDLER
« Ответ #71 : Июль 01, 2017, 09:46:59 »
dimon4ik на форуме с 2015 года не был, судя по всему Вы к нему обращаетесь. Ошибка 1509 гласит, что обнаружено пониженное напряжение на звене постоянного тока ПЧ.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн CMEPIII

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 47
Re: SCHINDLER
« Ответ #72 : Июль 30, 2017, 21:41:17 »
В этой теме не нашел, но если что, повторюсь, как убрать значок "Serviceman" на приказной панели Schindler-a рюкзачного типа.(Schindler Smart MRL Traction)
http://i94.fastpic.ru/big/2017/0730/e0/81b837aab62ab2e93c5ac5b422ca9de0.jpg
AS Estonian OTIS

Оффлайн DiegoSZT

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 9
Re: SCHINDLER
« Ответ #73 : Сентябрь 07, 2017, 11:54:58 »
Уважаемые коллеги.
Срочно нужна информация и инструкции по пуско-наладке Shindler Hydraulic Freight 2600
Проблема: при подходе к точной остановке на первом этаже раздается стук плунжера и лифт просаживается.
Есть мнение о неправильной настройке гидроагрегата. Может у кого что-то было подобное?

Если написал не в ту тему, прошу извинить.

Инструкции прошу выслать на szt@mail.ru

Спасибо

Оффлайн Nikolay

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: SCHINDLER
« Ответ #74 : Ноябрь 22, 2017, 08:41:40 »
Добрый день уважаемые коллеги!
Скиньте пожалуйста информацию по лифту шиндлер 3300 (инструкцию по обслуживанию, схемы, инструкцию по пуско-наладке, таблицу ошибок, параметры программирования, и т.д.) Вынужден взять на обслуживание, лифт не работает уже не один год и информации 0. Кто может проконсультировать по телефону скиньте контакты на электронку Gym-nikolay@mail.ru. Заранее Спасибо!