Автор Тема: Сигнал "охрана шахты" для диспетчерской  (Прочитано 1314 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Nerevit

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4437
  • > Спасибо: 167
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
    • Инженер-электроник
В руководстве АЕИГ.656353.036РЭ для УЛ есть формат данных диспетчерского последовательного канала  (п.1.1.4.14). Последовательный канал группы  будет иметь тот же формат, возможно дополненный дополнительными байтами. Вряд ли Горецкий что то новое придумал для УЭЛ при той же схематехнике платы ЦПУ.
Je suis Liftforum

Оффлайн yrgon

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 18
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
Re: Сигнал "охрана шахты" для диспетчерской
« Ответ #1 : Февраля 07, 2015, 00:11:35 »
Добрый день! Подскажите, как правильно снять сигнал "охрана шахты" со станций УЭЛ, УЛ.
 Подключились на реле К3 освещения кабины и в диспетчерскую, при открытии дверей, постоянно "сыпятся" сигналы "охрана шахты".

Оффлайн Nerevit

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4437
  • > Спасибо: 167
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
    • Инженер-электроник
Re: Сигнал "охрана шахты" для диспетчерской
« Ответ #2 : Февраля 07, 2015, 09:00:14 »
О какой системе диспетчеризации речь?
Je suis Liftforum

Оффлайн yrgon

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 18
  • > Спасибо: 0
    • Профессия не указана
Re: Сигнал "охрана шахты" для диспетчерской
« Ответ #3 : Февраля 07, 2015, 10:30:49 »
"Обь" в расчет не берем.. в ней снимается сигнал по последовательному каналу. Нужно снять с реле . НЗ или НО контакты. В документации УЛ написано, что с реле К3 "освещение кабины" снимается 3 сигнала: открыты двери шахты или двери кабины или пассажир в кабине. Получается, что в НР лифта реле постоянно включается и т.к мы снимаем сигнал с него, то в диспетчерскую "летят" сигналы охрана шахты. Как бы разделить.....Вроде как дополнительное реле поставить, может кто знает, спать не могу.....

Оффлайн Nerevit

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4437
  • > Спасибо: 167
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
    • Инженер-электроник
Re: Сигнал "охрана шахты" для диспетчерской
« Ответ #4 : Февраля 07, 2015, 11:42:24 »
Нет в этой системе управления "чистого" сигнала "охрана ДШ". Только колхозить, но даже это не просто.
Je suis Liftforum

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5263
  • > Спасибо: 145
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Лифтовод, -вед, -фил
    • Москва
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Сигнал "охрана шахты" для диспетчерской
« Ответ #5 : Февраля 07, 2015, 12:56:18 »
На УЛ, УКЛ так снимаеться сигнал "двери шахты", но на него требуеться задержка по времени срабатывания- на АСУД например по умолчанию ставят 2 минуты, то есть сигнал сработает только после 2-х минут простоя с открытыми дверьми...