Автор Тема: Вопросы по PAIS  (Прочитано 21148 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Вопросы по PAIS
« : Август 11, 2015, 20:06:00 »
Братцы помогите .паисы на 9 этажках работают нормально ,а вот в башнях проблема часто срабатывают ,особенно когда то то держит дверь несколько реверсов и сработало

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #1 : Август 11, 2015, 20:47:06 »
Для начала, желательно было бы указать типы PAISoв, установленных там и там. А также типы лифтов, на которых они установлены (информация из штампа схемы).
    Так же важно знать: эта проблема была изначально, с монтажа, или появилась после какого-либо периода нормальной работы.
    Как там насчет сигнала DO?
Что говорит местный инженер-наладчик?

Можно, для полноты указать объект. Уж коли он в Москве, может что знакомое. Но это опционально, то бишь необязательно.
« Последнее редактирование: Август 11, 2015, 21:22:09 от MBC »
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #2 : Август 12, 2015, 18:39:04 »
Здравствуйте .PAIS CV,станция MCS220,взяли на обслуживание недавно ,паисы не работали мы подключили ,например на одной башне 6 лифтов ,в день хотя бы одна заявка обязательно ,наладчик,что то пытается разобраться ,но видно не получается ,ну сами понимаете наезды жильцов до вас лифты работали нормально ,им этого не объяснишь вот и хочется побыстрее разобраться

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #3 : Август 12, 2015, 19:00:12 »
После подключения проверяли на каждом этаже? Все RC работают нормально?

Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #4 : Август 12, 2015, 19:59:50 »
Срабатывает на разных этажах ,где повторялось rs меняли не помогло

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #5 : Август 12, 2015, 20:08:28 »
Что значит не помогло?
Вы пришли, заменили rc цепочку, включили питание и тут же загорелось красным.
Или загорелось зеленым, а после открывания дверей загорелось красным?
Или вы пришли, горит красный светодиод, вы перезапустили, открыли закрыли - все ОК. А назавтра снова горит?

А есть этажи где все работает нормально у этого лифта? Там стоят такие же rc цепочки?
PAISы проверяли на нормальных лифтах?

    Как там насчет сигнала DO?
Что говорит местный инженер-наладчик?

Вы видите сколько разных комбинаций и вопросов  может быть. Все это должен сделать наладчик первым делом и придти к каким-либо выводам.
« Последнее редактирование: Август 12, 2015, 21:04:37 от MBC »
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #6 : Август 12, 2015, 20:38:48 »
Перемычки то хоть стоят  в PAISе?
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #7 : Август 12, 2015, 21:39:45 »
так если он бы срабатывал постоянно может легче было бы найти причину ,так нет катаешься  в нормальной работе по всем этажам по несколько раз все нормально горит зелёный ,проходит какое то время заявка сработало красный,что происходит не понятно,но если на этаже принудительно  кнопками открытия закрытия дверьми играешь срабатывает и не сразу.

Автоматическое объединение сообщений.

А перемычки по моему в паис CV особой роли не играют если я не ошибаюсь ,пробывали все варианты

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #8 : Декабрь 29, 2015, 22:36:08 »
DW-DLY - Время отскока дверного контакта DW сколько должно выставляться в параметре ,и какое оно имеет влияние на срабатывание pais cv

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #9 : Декабрь 29, 2015, 23:04:23 »
А никакого отношения, Паис имеет свою выдержку и выдаёт свой сигнал реверса при рассогласовании.

По паисами целые трактаты написаны.
http://naladchik2006.ru/viewtopic.php?f=5&t=16

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #10 : Декабрь 29, 2015, 23:27:31 »
pais ci работают нормально paiы cv замучили почему не понятно ,два три реверса сработал ,на первом этаже двери в подъезд открыта в лифте закрыть не может ,несколько попыток и  опять

Автоматическое объединение сообщений.

Не ужели это только у нас ,у кого нибудь есть pais cv как он себя ведёт на высотках? выше 20 этажей

Оффлайн Ale

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 617
  • > Спасибо: 58
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #11 : Декабрь 30, 2015, 07:13:01 »
Если дело в сквозняке, меняйте пружину на груз, или пробивайте в приямке дыру в подвал для выравнивания давления, паис тут дело десятое

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #12 : Январь 08, 2016, 20:32:16 »
Мужики ,извините эта тема достала уже ,нужен совет профессионала снова паис cv ,достались всего  два дома,  но задолбали ,пока что я понял что такие паисы ставятся только на высотках ,и в них соответственно как и во всех высотках сильные сквозняки ,поток воздуха не даёт закрываться двери шахты,на паисе загорается жёлтый светодиод и сразу красный ,двери открываются и всё охрана,вопрос почему нет реверса ,паис не как не регулируется

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #13 : Январь 08, 2016, 21:06:25 »
поток воздуха не даёт закрываться двери шахты,на паисе загорается жёлтый светодиод и сразу красный ,двери открываются и всё охрана,вопрос почему нет реверса ,паис не как не регулируется
Ну так сделайте, чтобы двери закрывались. A потом уж охраной шахты занимайтесь. Причем, вам это уже советовали.
У вас двери НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ, а Вы о реверсе мечтаете. Где логика?

пока что я понял что такие паисы ставятся только на высотках
Чушь
« Последнее редактирование: Январь 08, 2016, 22:03:16 от MBC »
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: Вопросы по PAIS
« Ответ #14 : Январь 08, 2016, 22:03:19 »
Ну понимаете , двери как таковые закрыты ,но всем жильцам не объяснишь ,например происходит такая ситуация привезли мебель ,кто то кого то ждёт ,затаскивает велосипед итак далее,владелец тоже разводит руками ну сквозняк а что ,это ваши лифты работают неправильно ,ну типа рядом дом там такой же сквозняк но работают ,и попробуй объясни ,что там лифты кмз и они действительно работают по сравнению с паис , вот такая дискуссия постоянно ,конечно какой то выход искать надо ,