Автор Тема: Ошибки 51 и 53 в ШУЛК  (Прочитано 4522 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Ошибки 51 и 53 в ШУЛК
« : Ноябрь 10, 2016, 13:34:36 »
Други подскажите откуда в стандартной 5.0.2.3 читается код ошибки 51 (индивидуальный от ШУЛБ). Или если есть схема станции ШУЛБ выложите , плиз. Этих ШУЛБ в наших краях сроду не водилось, а вот старый ШУЛК такой сюрприз подарил.

Автоматическое объединение сообщений.

Нашел. Оказывается по 293-51 и по 294-53 ошибки зарезервированы в 5.0.2.3 для ШУЛБ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2016, 08:58:42 от Nerevit »

Оффлайн FOX

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 199
  • > Спасибо: 11
Re: Ошибки 51 и 53 в ШУЛК
« Ответ #1 : Апрель 14, 2017, 11:47:25 »
Кто знает, что значит ошибка 53? ПКЛ32 LW C 5.0.3W. что-то ни в одном описании не нашел.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Ошибки 51 и 53 в ШУЛК
« Ответ #2 : Апрель 14, 2017, 12:51:59 »
51 и 53 предназначались для станций ШУЛБ и в таблицах ШУЛК/ШУЛМ отсутствуют, но поскольку для их формирования используются входы 293/294, то вероятно в ПО ШУЛК (без ЧП) они обрабатываются также.
51- Авария главного привода в ШУЛБ (по 293)
53- Авария дверного привода в ШУЛБ (по 294)
У нас была когда то такая проблема. Разберайтесь с входом 294
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2017, 13:04:56 от Nerevit »

спасибо


Оффлайн FOX

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 199
  • > Спасибо: 11
Re: Ошибки 51 и 53 в ШУЛК
« Ответ #3 : Апрель 14, 2017, 16:16:41 »
если установить проц. с другой прошивкой (505 например) ошибки нет???? две платы с такой бедой, на одной поменял проц., полет нормальный. Вот про ШУЛБ первый раз "слышу". В этик ШУЛ??? заблудиться можно однако+в параметрах что-то меняют, недавно обнаружил, что в новых ПКЛ32  в 12 параметре только 30 этажей,  пожарку, то в 49, то в 4 параметр,  разработчикам скучно? или они нам задачки для разнообразия подкидывают.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Ошибки 51 и 53 в ШУЛК
« Ответ #4 : Апрель 14, 2017, 18:26:27 »
ШУЛБ мало кто видел, это были экспериментальные станции еще во времена ШУЛК32. Это была первая попытка заменить пускатели бесконтактными элементами. Отсюда и "Б" в названии. Попробовали и забыли, а коды остались .. Видимо они оставались  в микропрограмме 5.0.3.х а позже их убрали.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Ошибки 51 и 53 в ШУЛК
« Ответ #5 : Апрель 15, 2017, 00:28:32 »
На сколько я узнавал у разработчиков, ШУЛБ установили на 2-х домах в Москве по программе модернизации. Один дом я срубил 2 года назад - махнули панели на ШУЛМ. Судьба второго дома неизвестна, но судя по всему и его постигла таже участь, поэтому ШУЛБ можно увидеть только там -лежащие в углу МП..