эл механик, возможно сильно перегружен противовес или неисправен тормоз. Проверьте также цепь управления тормозом
.
Автоматическое объединение сообщений.
можете что еще посоветовать по 502й ошибке?
Возможные причины и решения:
- Неправильная фазировка электродвигателя - изменить
параметр Motor Phase 0/1.
- Неправильная обратная связь от кодера - проверить разводку
кодера и его соединение.
- Неправильное значение параметра - проверить правильность
значения параметра Inertia kg-m2.
- Чрезмерный рывок при пуске / неправильный предварительный
крутящий момент - проверить устройство грузовзвешивания;
- Тормоз не поднимается - проверить разводку тормоза и
разводку источника питания тормоза.
- Препятствия в шахте - проверить на предмет препятствий
(например, кабина или противовес на буфере).
Если все это было проделано, тогда начинайте метод подмены заведомо исправным оборудованием: экодер, ПЧ. Других вариантов я не знаю
.