Пишу с др.аккаунта. Спасибо, завтра попробуем. Тормоз не срабатывал, потому что с монтажа 012 был заведён на клемму 013. Когда развели их по своим местам, тормоз стал срабатывать, но готовность ПЧ по прежнему не снималась. Точнее, снималась через два раза, на третий. Если бы там на выходе была релюшка, можно было подумать, что контакты залипают, но там оптрон..
посмотрим ещё L8-88, если все параметры выставлены правильно, значит ПЧ неисправен (плавающий отказ)..
Порылся в мануале и нашёл причину: L5-01, количество попыток перезапуска после возникновения ошибки. В нашем случае SE2, 2 попыпытки перезапуска. Завтра отключим эти попытки. Спасибо за поддержку и советы.
Объединены сообщения.