Автор Тема: SJEC. Контроллер NICE 3000  (Прочитано 109048 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн gosha-087

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 15
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #300 : Июль 15, 2020, 16:19:45 »
меняю поворот двигателя параметры F2 10 идёт на изучение Шахты только не снизу вверх а сверху вниз

Оффлайн maxman11

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 108
  • > Спасибо: 2
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #301 : Июль 15, 2020, 16:20:08 »
Условие для выполнения обучения шахты.
Активны ДТО, датчик нижнего замедления, датчик нижнего лимита.
Собрана ЦБ, отсутствуют ошибки.
Дисплей показывает номер нижней остановки. Кабина стоит ниже ТО ~50мм.

Оффлайн gosha-087

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 15
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #302 : Июль 15, 2020, 16:27:23 »
Да когда кабина доезжает до НижнЕЙ остановки замедляется когда наезжает на датчик

Оффлайн maxman11

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 108
  • > Спасибо: 2
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #303 : Июль 15, 2020, 16:29:57 »
Направление движения должно соответствовать кнопкам в станции. Можно попробовать сделать автотюн мотора ещё раз, но уже с канатами. Была у меня подобная херь, с невнятным обучением - в ревизии ездил, а после догрузки противовеса и сборки кабины начал тупить. Излечил тюнингом с нагрузкой. Только кабину поставь на 5 этаж.

Оффлайн gosha-087

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 15
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #304 : Июль 15, 2020, 16:30:07 »
лиФТ на 6 остановок но когда начинается изучение Шахты он показывает цифру 6

Оффлайн maxman11

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 108
  • > Спасибо: 2
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #305 : Июль 15, 2020, 16:32:07 »
Кабина должна замедлиться, войти в ТО, проехать до нижнего лимита и встать по ошибке 43 или 44(точно не помню), не выходя при этом из шунта ДТО.

Автоматическое объединение сообщений.

Это неправильно. При старте обучения должен показываться нижний этаж. Измени в параметрах

Оффлайн gosha-087

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 15
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #306 : Июль 15, 2020, 18:59:14 »
какое растояния датчика замедления ставить отпластины нижней остановки  при скорости 1 м сек

Автоматическое объединение сообщений.

« Последнее редактирование: Июль 15, 2020, 19:31:56 от gosha-087 »

Оффлайн maxman11

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 108
  • > Спасибо: 2
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #307 : Июль 16, 2020, 02:55:41 »
Согласно таблице - 700мм

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #308 : Июль 16, 2020, 07:49:06 »
а не перепутаны ли у вас верхний и нижний датчик замедления? Если кабина стоит на 1 этаже что показывает MCB?
Обучение шахте всегда должно проводится снизу вверх.
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн maxman11

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 108
  • > Спасибо: 2
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #309 : Июль 16, 2020, 10:22:53 »
Вполне может быть, если датчики на кабине расположены.

Оффлайн gosha-087

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 15
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #310 : Июль 16, 2020, 11:57:43 »
сегодня начальство пригласили еще одного мастера  он на сервис-туле выставил параметр FP -01  поставил на бит 1 выдала ошибку 58 так он совсем перестал ездить даже на ревизии пробовали ставить перемычки на х 14 х15 в-общем Умер можно ли выставить опять заводские настройки 

Оффлайн maxman11

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 108
  • > Спасибо: 2
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #311 : Июль 16, 2020, 12:07:24 »
Поздравляю. Чувак сбросил контроллер на заводские настройки. Теперь обязательно нужно проверять настройки, особенно пятое меню, именно оттуда 58-я ошибка лезет. Берите схему и сверяйтесь, назначения входов от F5-01 до F5-24 проверяйте на соответсвие схеме. Добавил вам гемора умелец, работы на 15 минут, но без опыта и понимания можете неделю сидеть возле лифта.

Автоматическое объединение сообщений.

И назначения выходов от F5-26 до F5-31 тоже проверьте.

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #312 : Июль 16, 2020, 12:25:36 »
Улыбнуло: вопрос на 10 минут перевели в проблему на 2-3 дня.
А если серьезно, то программирование "чистого" контроллера можно сделать за 1-2 дня, но только при условии понимания того, что делаешь. И не стоит это делать тому, кто не понимает этот контроллер.
Совет: взять "толмут" и с самой первой страницы выполнять настройку с обязательным разбором назначений входов (X) и выходов (Y) и их назначением в параметрах F5
« Последнее редактирование: Июль 16, 2020, 12:37:39 от alex-chlm »
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн gosha-087

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 15
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #313 : Июль 16, 2020, 12:58:40 »

F5-02   Выбор функции терминала Х2       1   35   ★      
F5-03   Выбор функции терминала Х3       1   34   ★      
F5-04   Выбор функции терминала Х4       1   04   ★      
F5-05   Выбор функции терминала Х5       1   05   ★      
F5-06   Выбор функции терминала Х6       1   38   ★      
F5-07   Выбор функции терминала Х7       1   39   ★      
F5-08   Выбор функции терминала Х8       1   22   ★      
F5-09   Выбор функции терминала Х9       1   40   ★      
F5-10   Выбор функции терминала Х10       1   09   ★      
F5-11   Выбор функции терминала Х11       1   10   ★      
F5-12   Выбор функции терминала Х12       1   44   ★      
F5-13   Выбор функции терминала Х13       1   45   ★      
F5-14   Выбор функции терминала Х14       1   48   ★      
F5-15   Выбор функции терминала Х15       1   49   ★      
F5-16   Выбор функции терминала Х16       1   50   ★      
F5-17   Выбор функции терминала Х17       1   51   ★      
F5-18   Выбор функции терминала Х18       1   00   ★      
F5-19   Выбор функции терминала Х19       1   00   ★      
F5-20   Выбор функции терминала Х20       1   00   ★      
F5-21   Выбор функции терминала Х21       1   00   ★      
F5-22   Выбор функции терминала Х22       1   00   ★      
F5-23   Выбор функции терминала Х23       1   00   ★      
F5-24   Выбор функции терминала Х24       
   


Автоматическое объединение сообщений.

Удалено может кто нибудь помочь по Whats App не бесплатно
« Последнее редактирование: Июль 16, 2020, 13:17:03 от gosha-087 »

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #314 : Июль 16, 2020, 13:20:25 »
Далее берешь схему принципиальную и смотришь, что на входе X1, X2 и так далее. Потом берешь сервистул и назначаешь каждому входу X соответствующую функцию (по факту использования). Скажем в качестве примера, если на вход X6 (параметр F5-06) подается сигнал от датчика замедления вниз, то надо выставить параметр F5-06=17 (если контакт NO) или F5-06=49 (если контакт NC). И так далее. Если вход не используется, то соответствующий параметр F5-__=0.
Но опять же повторюсь: прежде проверь фактическое подключение датчиков. Мое мнение, что у тебя просто перепутаны датчики.
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее