Автор Тема: Вопросы по ПЧ Starvert iv5  (Прочитано 18020 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Motus

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 49
  • > Спасибо: 1
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #15 : Октябрь 09, 2013, 15:11:16 »

Укажите плиз еще значения всех параметров PAR_26 - PAR_30 для обоих лифтов.
И номер прошивки частотника (В DIS_01 выставить S/W Version или посмотреть что он пишет при включении питания).


Версия прошивки ЧП  Ver 2.71   Рабоч. лифт: PAR_26 - 8, PAR_27 - 277, PAR_28 - 90.30, PAR_29 - 11.95, PAR_30 -  0.798
                                                  Аварий. лифт:  PAR_26 - 3.9, PAR_27 - 250, PAR_28 - 107.40, PAR_29 - 9.10, PAR_30 -  0.939
После установки PAR_26 на 8A, пусковой ток упал на 4А, ну я и пред. моменты поднял до 200%. Будем наблюдать.

Всем большое спасибо.


                                                   
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2013, 16:47:09 от Motus »

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #16 : Октябрь 10, 2013, 06:27:41 »
Спасибо за информацию.

Еще несколько вопросов, чтобы все таки попытаться локализовать проблему и понять куда копать, чтобы такого больше не было:
1) Автотестирование двигателя на обеих лебедках и частотниках проводился? Или эти уставки с завода были?
2) Номер прошивки рабочего частотника
Если эти значения автотестирование выдает на обоих машинах, то в идеале бы конечно еще хотелось бы чтобы частотники местами поменяли и снова сделали автотестирование и переписали все параметры... Чтобы понять какова роль конкретного частотника и конкретной лебедки в сем процессе. Но на такое боюсь Вы уже не пойдете.
:)

Ну и еще немного.
Если хочется понять за что отвечают те или иные параметры, то можете посмотреть мануал:
http://pes-rus.ru/files/documents/catalog/02%20inverters/manuals/manual-iV5-RUS-2013.pdf

Если хотите перетащить все настройки полностью один в один без заморочек, то панель можно снимать (частотник и без нее работать может), можно менять между частотниками.
Настройки конкретного частотника хранятся в самом частотнике. Их можно скопировать в панель управления и потом скопировать из нее в частотник обратно (не обязательно тот же - главное чтобы номера прошивок совпадали).
Скопировать настройки из частотника в панель PAR_02
Из панели в частотник PAR_03
Страница 6-26 инструкции (по ссылке выше).
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2013, 09:53:48 от Ural_2009 »

Оффлайн Motus

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 49
  • > Спасибо: 1
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #17 : Октябрь 10, 2013, 08:17:10 »
SVKan,
Премного благодарен за информацию. Мануал хорош. Ну а на эксперименты вряд ли кто решится, т.к. таких лифтов в городе пока всего 2 пусть притираются), у меня и своих хватает по обслуживанию.

Оффлайн Головняк

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 299
  • > Спасибо: 12
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #18 : Декабрь 05, 2015, 09:33:58 »
Парни, всем привет! Имеется проблема с омским лифтом НКУ-МППЛ (100),16эт., г/п 630кг, корейская лебёдка, ПЧ Starvert iv5, на двигателе энкодер. Трогается и останавливается с рычанием в двигателе. При начале движения рык появляется в основном при движении вверх, хотя иногда бывает вниз. При останове в основном при движении вверх. Балансировка кабина-противовес проверена, кабина в направляющих везде свободна, копировал параметры ПЧ и станции с такого-же нормально работающего лифта. Может у кого было такое? Как справились?
Умный в гору не пойдет, умный лифт изобретет.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #19 : Декабрь 05, 2015, 12:40:35 »
Асинхронник?
CON10 в ноль поставь пропадет.
Если появится откат то надо будет включить обратно, но подрегулировать CON6-9...
CON9 поставить примерно 400-500 это уберет на останове.
Ну а далее уменьшить con06 и добавить con07. Если напишешь все параметры con03-10 можно будет предложить точнее.
В целом если вопросы есть звони +79237002027

Автоматическое объединение сообщений.

Попробуй
Con06 150
Con07 40-50
Con08 0
Con09 400
Con10 15
Скорее всего будет достаточно чтобы избавиться от рыка и не получить откат....
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2015, 21:39:26 от SVKan »

спасибо


Оффлайн Головняк

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 299
  • > Спасибо: 12
Re: Вопросы по ПЧ iV5L
« Ответ #20 : Апрель 02, 2016, 18:27:49 »
Всем привет! Благодаря господину  SVKan удалось победить рычащий лифт. Всё дело было в параметре CON 10. Изначально он был 20. Когда поставил 0, рычание прекратилось полностью, но появился небольшой откат при старте 1,5 - 2 см. Поставил 1   откат сократился до 1 см, установил 2 и нет отката, и нет рычания. Жаль конечно, что некоторые параметры в инструкции кто-то поленился перевести с англицкого.
Умный в гору не пойдет, умный лифт изобретет.

Оффлайн Motus

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 49
  • > Спасибо: 1
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #21 : Апрель 22, 2018, 08:51:21 »
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Лифт со станцией НКУ-МППЛ БПШ-2М, ПЧ Starvert SV075iV5-4DB. Вопрос вот в чём. Вылетел один кулер из двух на ПЧ. Можно ли заменить на другой по креплениям и напряжению подходящий, но по току нет? Родной кулер F6025X24B.
Спасибо.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #22 : Апрель 22, 2018, 09:00:35 »
Серийный номер пч дайте.
И на какой кулер вы его хотите поменять. Включая его технические характеристики.

Оффлайн Motus

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 49
  • > Спасибо: 1
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #23 : Апрель 23, 2018, 16:49:39 »
Серийный номер ПЧ (наклейка на передней панели) SVO75iv5-4DB 11111840504.
Кулер на замену предлагает комболифт RQD5010MS 24VDC 0,08A, крепёжные отверстия подходят. У родного кулера 0.250А  ток потребления.
Спасибо.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #24 : Апрель 23, 2018, 23:19:07 »
Motus, Вам не приходила в голову светлая мысль что вентилятор с током потребления в три раза меньше номинала обеспечивает меньшую производительность? Ну хотя бы элементарно мощность посчитать по формуле P=IxU.
Что за сложность то такая подобрать вентилятор ? 1) Габаритный размер; 2) напряжение питания и ток; 3) трёхпроводный с датчиком скорости вращения или двухпроводный без него Вентиляторы DC в Чип и Дип

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #25 : Апрель 24, 2018, 04:24:10 »
1. Когда полезете внутрь, то проверьте на всякий случай.
Доработка блока питания iV5
По номеру ваш частотник не должен попадать в группу риска, но лучше проверить. Последствия очень неприятные.

2. Плюньте в глаза тому кто вам сказал, что он туда встанет.
В маркировке вентиляторов первые две цифры это размер квадрата, вторые две цифры его толщина/глубина.
То есть родной вентилятор 6025 имеет размеры 60х60мм и толщину 25мм.
Указанный вами 5010: квадрат 50х50мм и 10мм в толщину. Как он может подходить по крепежу? Расстояние между крепежными отверстиями 55мм. Это больше габаритов указанного вами вентилятора...

Оффлайн liftgeneer

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 267
  • > Спасибо: 12
  • За нетбуком с IMS
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #26 : Май 15, 2019, 13:49:39 »
Реально-ли использовать какой-либо из Starvert-ов (или ЧП других марок)
в качестве блока управления дверями лифта?
Подаваемое питание - 220В.
Нагрузка - трёхфазный асинхронный двигатель мощностью 0,25 - 0,5 кВт.
Естественно, надо прикрутить какой-то энкодер на вал двигателя.
Выхода - ВКО,ВКЗ. Входа - "Откр", "Закр", реверс.
Обязательна встроенная панель управления ЧП с возможностью настройки параметров.А-ля Яскава.
УПДКЛ 1.0 заказчику показался дороговат(уже делали замену - всё чётко, встал как родной),
Starvert - в 2,5 раза дешевле.
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #27 : Май 16, 2019, 09:46:19 »
В таком варианте как вы спрашиваете - нет.
Энкодер используется для позиционирования. Плюс надо заложить программу под это. Вы слишком много хотите от частотника. Тем более в бюджетном варианте и на 220В. Это в их функции не входит.
Если без позиционирования, на уровне сделать плавный разгон/замедление (чтобы двери не хлопали), то любой бюджетный частотник. При этом команды на него должны подаваться с внешнего устройства. Можно наверное и контроллер какой простенький прикрутить с панелькой, который будет и позиционирование делать и команды частотнику выдавать. Но, не уверен, что это получится сильно бюджетно. Тем более, что его еще программировать надо будет.
Специализированный дверной контроллер заточенный под одну единственную функцию (как аппаратно, так и программно) должен быть дешевле. Правда ценами на них я не интересовался...

Оффлайн HzzzZ

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 137
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #28 : Январь 22, 2020, 08:07:37 »
Здравствуйте.
Для совмещения частотника с контроллером ребуется подавать импульсы с энкодера.
Не получается разобраться с настройкой выхода энкодера. Нет описания при подключении типа комплементарная пара LD.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2020, 08:35:35 от HzzzZ »
Γνώθι σ 'αυτόν

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #29 : Январь 22, 2020, 11:52:28 »
iV5?
Импульсы подавать кому? Частотнику или контроллеру?