Автор Тема: Вопросы по УЭЛ  (Прочитано 239453 раз)

0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Арсений

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 76
  • > Спасибо: 1
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #705 : Октябрь 05, 2021, 15:30:09 »
Привод лд-180. При приезде на этаж вкз пропадает и идет команда  на закрытие после появляется вкз жмём повтор и дк открываются

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2021, 16:53:36 от Мишаня »

Оффлайн chelovek

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 1
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #706 : Октябрь 05, 2021, 15:33:05 »
Добрый день!
УЭЛ 063, при включении режима ППП (504-605) уходит в 44 ошибку. Подкод А9 (такого подкода нет для данного процессора) и больше ничего. Если откинуть ключ ППП в кабине (ППП, перемычка люка и связь) и включить дидом прямо в матрице, то ошибка та же. Происходит через раз. ЦПУ меняли. В норме лифт работает нормально. Не сталкивался никто с такой проблемой?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #707 : Октябрь 05, 2021, 16:07:29 »
При приезде на этаж вкз пропадает
Без команды на открытие дверей ВКЗ пропадать не должно, если это происходит - вопросы к работе привода дверей.

УЭЛ 063, при включении режима ППП (504-605) уходит в 44 ошибку. Подкод А9
9º=A9 - Вставлен ключ «ППП» без режима «ПО».


Оффлайн Арсений

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 76
  • > Спасибо: 1
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #708 : Октябрь 05, 2021, 16:13:26 »
Без команды на открытие дверей ВКЗ пропадать не должно, если это происходит - вопросы к работе привода дверей.
забыл  уточнить привод менял с соседним подъездом. Проблема осталась

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #709 : Октябрь 05, 2021, 18:50:24 »
ДТО работает чётко? При наводке на ДТО может не открыть. Так же и при переходе ДТО. При ложном ВКО открывать не будет.

Оффлайн chelovek

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 1
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #710 : Октябрь 05, 2021, 19:05:12 »
9º=A9 - Вставлен ключ «ППП» без режима «ПО».
Это понятно. Почему возникает ошибка 44 и единственный подкод это А9? При включении "ППП" без "ПО" он показывать должен 9º, а при выключении "ППП" возвращается в норму. Так в инструкции написано и другие лифты так работают. Что может вызвать такой набор ошибок [А9,44]?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #711 : Октябрь 05, 2021, 19:31:11 »
Если лифт переведен в режим "ППП" не из режима "ПО", то на индикаторе на плате ЦПУ будет высвечиваться код ошибки "9º"->"44" в памяти "A9". Такой алгоритм заложен в программном обеспечении.

спасибо


Оффлайн chelovek

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 1
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #712 : Октябрь 05, 2021, 19:43:56 »
Спасибо за разъяснения.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2021, 20:11:18 от Мишаня »

Оффлайн PoLiftam73

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #713 : Ноябрь 03, 2021, 12:06:02 »
Привет всем , есть проблема, при сбросе питания отключается вызов и приказ 7 этажа . Не могу понять почему

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #714 : Ноябрь 03, 2021, 13:09:32 »
PoLiftam73, а каким образом вызов/ приказ 7-го этажа возвращается в работу? Проверили список отключенных приказов/ вызовов?

Оффлайн PoLiftam73

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #715 : Ноябрь 03, 2021, 14:13:42 »
Чере FA заходим в приказы , там стоит значение off, переключатель на on и этаж работает , ровно до того момента , как не сбросят питание .после сброса питания значение меняется на off

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 14:45:48 от Мишаня »

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #716 : Ноябрь 03, 2021, 15:04:12 »
Версия какая? В совсем старых версиях настройки параметров хранятся в EPROM на плате ЦПУ, в новых в энергонезависимой памяти процессора. Выходите как, одновременно кнопки вверх и вниз нажимаете? 

спасибо


Оффлайн PoLiftam73

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #717 : Ноябрь 04, 2021, 15:08:48 »
Все верно

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 15:30:26 от Мишаня »

Оффлайн tolstyk

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 5
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #718 : Ноябрь 23, 2021, 23:12:53 »
Как обрабатывается сигнал фотореверса в прошивке 085 в5?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #719 : Ноябрь 24, 2021, 09:48:17 »
Если при открытых дверях сигнал фото-реверса поступает более 15 секунд - он игнорируется, лифт закрывает двери и работает без  фото-реверса. После снятия сигнала фото-реверса возвращается в обычный режим работы. В память ошибок записывается код AA.