Здравствуйте, L1000A 11кВ, Ланкоровская лебедка на 6.5кВ и 190 оборотов. Суть вопроса: не получается избавиться от помех по сигнальным линиям - при движении, а особенно при торможении, подсвечиваются светодиоды не активных входов (скорость, направление). Заземление проверено в первую очередь, были вопросы по поводу подключения экрана сигнальных проводов - в книжке обозначено, что с обеих сторон заземляется только "сила" идущая к двигателю, а экран сигнального кабеля только со стороны ПЧ, причем подводимое напряжение 3р и сигналы идущие с контактов реле 014, 016 изображены без экрана. В общем, если сделать по книжке, а именно не заземлив экран сигнального кабеля с обеих сторон, то ситуация ухудшается, светодиоды не то что подсвечиваются, а горят в полный накал. Сейчас все экраны заземлены с обеих сторон и свечение есть, но не такое интенсивное. Самое не понятно и что сильнее вводит в заблуждение то, что рядом стоит такой же безмашинник, с таким же ПЧ и работает с проблемным в паре без каких либо помех. Пробовали с исправного кинуть "землю" - ни к чему не привело.
Вопрос - даст ли использование внутреннего источника питания положительный результат в данном случае? (3 - 3р, -L - (-Lp) объедены) и как правильно это сделать? (да и можно ли ) В соседней теме указан метод с пайкой к одному из джамперов, но в L1000A они немного иначе идут.