Вводное устройство ВУ-1

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн dkflbvbh

  • -> Спасибо: 9
  • ***
  • 231
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #15 : Октябрь 24, 2006, 19:08:06 »
Устройство вводное серии ВУ-1. Руководство по эксплуатации. 0411.00.01.000 РЭ, п.1.2.2 номинальный ток 80А,  номинальное напряжение 380 V.    
п.1.3.4 -Контактные зажимы устройства допускают присоединение проводников сечением от 4 до 35 кв. мм.
Устройство вводное изготавливается по ТУ16-0240581-44-92
Теперь Вы вооружены паспортными данными- решение за Вами

Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4605
  • Кина не будет
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #16 : Октябрь 24, 2006, 22:22:58 »
Спасибо.

Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4605
  • Кина не будет
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #17 : Октябрь 25, 2006, 21:05:07 »
Цитировать
Устройство вводное серии ВУ-1. Руководство по эксплуатации. 0411.00.01.000 РЭ,

Перерыл у себя все, а 0411.00.01.000 РЭ не нашел. Чье это руководство и какого года выпуска? В той документации которая сейчас поставляется с лифтами ЩЛЗ и МЛЗ ничего подобного про ВУ-1 не нашел.

Оффлайн Григорий ОТИС

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #18 : Май 12, 2016, 16:29:53 »
Подскажите пожалуйста количество включений/выключений рассчитанных на ВУ-1!

Оффлайн fgbc24

  • -> Спасибо: 4
  • **
  • 61
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #19 : Май 12, 2016, 21:31:28 »
Паспорт на рубильник смотрите.
У ВР-32 25000 циклов ВО

спасибо


Оффлайн dkflbvbh

  • -> Спасибо: 9
  • ***
  • 231
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #20 : Май 13, 2016, 06:21:19 »
не забывайте ВУ смазывать, как написано в паспорте -подвижные части, на ножах меньше схватывание металла, легче включается и не будет ломаться пластиковый поворотный привод.

Оффлайн лучший

  • -> Спасибо: 102
  • ****
  • 764
  • Все врут!
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #21 : Май 13, 2016, 06:26:20 »
Давая советы уточняйте нюансы.
Если он смажет ножи с губками, да еще Литолом, то вскорости будет менять ЧП, а он не дешев.

Оффлайн Григорий ОТИС

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #22 : Май 13, 2016, 10:17:21 »
Помогите с паспортом на ВУ-1 пожалуйста, не могу найти.

Оффлайн dkflbvbh

  • -> Спасибо: 9
  • ***
  • 231
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #23 : Май 13, 2016, 12:47:00 »
Объясните почему от смазки ЧП откачет. на моей практике более 10 лет работают по настоящее время, губки смазаны!

паспорт ВУ:   https://cloud.mail.ru/public/9Gmf/dzxYKs6b2

спасибо


Оффлайн лучший

  • -> Спасибо: 102
  • ****
  • 764
  • Все врут!
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #24 : Май 14, 2016, 13:57:11 »
Потому что почти все масла - диэлектрики.
Согласно тем же ГОСТам, указанным в паспорте, в смазке не допускается наличие влаги и металлических примесей, т.е. диэлектрик.
На релейных лифтах не критично.
А с частотником, беда может приключится

Оффлайн gromyko_a

  • -> Спасибо: 32
  • **
  • 106
    • Вектор технологий
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #25 : Май 14, 2016, 21:41:42 »
А можно разъеснити, какая беда и почему может приключится с частотников если смазать губки ВУ?  В чем заключается физика процесса?
Всю жизнь и вовсе века разъединяющие устройства смазывали Циатимом (нечто похожее на литой только с другими эксплуатационно температурными характеристиками) и все работает!
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн Olimp

  • -> Спасибо: 0
  • **
  • 78
Re: Вводное устройство ВУ-1
« Ответ #26 : Февраль 20, 2018, 19:52:49 »
А такая смазка насколько хорошо годится для ВУ-1?
Тыц