Конкретные рекомендации по заземлению, для исключению помех от работы ПЧ, с завода изготовителя. ПЧ Fuji, система управления MONITOR (Sodimas).
В предыдущем посте я оговорился, начало с вводного устройства (исправил).
Производитель обращает внимание, на то, что левая клемма G для PE провода питания, а правая клемма G для PE провода на электродвигатель.
К слову, иностранный производитель не предлагает монтажнику конструктор "сделай сам": помимо того, что экранированные силовые кабели поставляются вместе с лифтом, предусмотрен и способ подключения экрана этого кабеля (эскиз на приведённой схеме). При монтаже отечественного лифта с ПЧ, одни более добросовестные монтажники используют кислоту и паяльник для припаивания проводника заземления к металл-рукаву. Менее добросовестные немного распускают металл-рукав и зажимают конец под болт. Третьи, которые одно название "монтажники", вовсе не имеют представления о том, что металл-рукав необходимо заземлять, а то и вообще не понимают, зачем он в комплекте лифта.
Только сейчас обратил внимание,
Головняк, на прикреплённых фото не вижу входного фильтра.
Экономия на входном фильтре - полнейшая некомпетентность изготовителя, а потом ломаем голову откуда 70-е ошибки.