Лифт или платформа для уличного перехода

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Иванов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 14
Здравствуйте. Проектируем надземный пешеходный переход, Заказчик хочет: 1 - предусмотреть лифт/вертикальный подъемник - приоритет - меньшая стоимость; 2- работоспособность при минус 40 градусов. Высота подъема 6м. Придется проходить ГГЭ. Подскажите возможно ли использовать вертикальный подъемник при такой высоте или однозначно - лифт?

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Лифт для уличного надземного перехода
« Ответ #1 : Февраль 22, 2018, 15:40:38 »
Подъемник для пешеходов (людей) называется лифтом.
-40 это условия эксплуатации шахтного оборудования или всего оборудования лифта (в т.ч электроники)?

Оффлайн Сергей Иванов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 14
Re: Лифт для уличного надземного перехода
« Ответ #2 : Февраль 23, 2018, 09:44:17 »
Подъемник для пешеходов (людей) называется лифтом.
-40 это условия эксплуатации шахтного оборудования или всего оборудования лифта (в т.ч электроники)?
Я имел ввиду подъемные платформы Инвапром А1, либо брянские БК 110-113. Пешеходник должен быть построен в Тюмени.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Лифт для уличного надземного перехода
« Ответ #3 : Февраль 23, 2018, 10:32:00 »
У этого подъемника условия эксплуатации от -20 . У лифтов вряд-ли найдется что-то ниже +5 до ещё и не дорогое.

Оффлайн Сергей Иванов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 14
Re: Лифт для уличного надземного перехода
« Ответ #4 : Февраль 23, 2018, 11:00:06 »
У этого подъемника условия эксплуатации от -20 . У лифтов вряд-ли найдется что-то ниже +5 до ещё и не дорогое.
Спасибо! Но возможно ли использовать вертикальные подъемники на высоту по нормам 6м в принципе? И какой-же тогда выход из положения по использованию оборудования (лифты это или вертикальные платформы) для условий низких температур?

Оффлайн Сергей Иванов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 14
Лифт или платформа с вертикальным перемещением
« Ответ #5 : Февраль 23, 2018, 14:17:17 »
Проектируем сооружение в г. Тюмень. Возникает ряд проблем с необходимостью учета требований СП для МГН, требующих решения, предстоит пройти ГГЭ. Высота подъема 6м, размещение уличное. Вроде бы напрашивается применение платформ с вертикальным перемещением, в шахте, однако п. 5.3 ПБ 10-403-01 указывает на то что максимальная высота подъема платформ 4м. С другой стороны есть заключение экспертизы промбезопасности ООО "Лифтсервис" для платформы Инвапром А1, письмо Ростехнадзора для платформы БК а110-113 где тоже разрешается использование подобным платформ на высоту подъема 10м. ГОСТ 55555-2013 п. 1.3 также устанавливает требования для "платформы, установленные в огражденной шахте высотой подъема до 4,0 м". Получается при высоте подъема выше 4м возможно использовать только лифт, в любом ином случает возникает противоречие и ПБ 10-403-01 и ГОСТ 55555-2013, на что явно укажет эксперт ГГЭ?

Оффлайн ampelos

  • -> Спасибо: 52
  • **
  • 196
Думаю, нужно решить вопрос о использовании системы подогревы шахты и места размещения шкафа управления. Гидравлические платформы и лифты точно не подойдут. Электрические, с которыми доводилось сталкиваться, были ограничены температурой -20 градусов С.

Оффлайн Сергей Иванов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 14
Думаю, нужно решить вопрос о использовании системы подогревы шахты и места размещения шкафа управления. Гидравлические платформы и лифты точно не подойдут. Электрические, с которыми доводилось сталкиваться, были ограничены температурой -20 градусов С.
Спасибо! У платформы Инвапром А1 имеется комплектация с тепловентилятором. "Нагреватель размещается в нижней части вала. Нагреватель мощностью 2000 Вт должен быть подключен к внешнему разъему питания."

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Интересно кто будет оплачивать круглосуточный подогрев этих платформ?

Оффлайн Сергей Иванов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 14
Заказчик будет оплачивать... А какие варианты еще есть?) Согласно СП на МГН при высоте подъема более 3 м необходимо предусматривать либо платформы либо лифты, без вариантов, никаких пандусов.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Лифт для уличного надземного перехода
« Ответ #10 : Февраль 23, 2018, 20:02:06 »
Те же БК, например идут со своей шахтой, достаточно герметичной. Ставите хороший электрический обогрев внутрь шахты и должен работать... Что касаемо лифтов, то тоже решаемо -  В своё время запускал METRON в переходах, МП с подогревом, бак со своим подогревом, потолок кабины тоже с подогревом.  Исходить надо из того что любая электроника работает устойчиво до +5, то есть табло, платы, привода дверей и т.д.  В общем греть придётся всё - влетит сие в копеечку при температурах окружающей среды -40...

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
А я думал бюджет..... Понавыдумывают же...
Забота об инвалидах при минус 40....  Выехал инвалид на коляске , поднялся , переехал через переход, и поехал по городу кататься...

Оффлайн MBC

  • -> Спасибо: 42
  • *****
  • 2355
Re: Лифт для уличного надземного перехода
« Ответ #12 : Февраль 23, 2018, 23:24:09 »
Кстати, встречаются даже лифты с электрическим подогревом порогов ДШ.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Сергей Иванов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 14
А я думал бюджет..... Понавыдумывают же...
Забота об инвалидах при минус 40....  Выехал инвалид на коляске , поднялся , переехал через переход, и поехал по городу кататься...
Ну да) Все нужно предусмотреть, в т.ч. и это...

Оффлайн MBC

  • -> Спасибо: 42
  • *****
  • 2355
У меня у магазина инвалидная платформа работает. А вчера было -15.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская