УЛ, пассажир на ПУ-3 не регулируемый привод, без БУАДа. Сначала вставал с превышением времени на закрытие из-за выбитого малого автомата, теперь автоматы вырубаются оба и одновременно. После посещения этого лифта именитыми и не очень механиками начальник бросил в бой нас, электронщиков. Заметив что на автомате нет отсечки которая срабатывает при размыкании аппаратов безопасности, был сделан вывод что автомат срабатывает по току! А теперь оба по току! Предположив что причиной того перекос фаз, ведь дело происходит в общаге и все готовят кушать на электроприборах, тем более после 17:00 отключения заметно чаще. Как поймать перекос и доказать руководству? Решено было поставить 3 мультиметра, по штуке на фазу и видеорегистратор для фиксации ибо отключается довольно редко. На следующий день мы обнаружили убитый средней фазой прибор (на видео заснято как вся наша конструкция подпрыгнула, поржали). На приборах регистрировались скачки напряжения, но это наверняка ничего общего с перекосом не имеет, скорее это результат снятия с обмоток пускателей напряжения. Да и частота обновления показаний не позволяет точно отследить эти скачки.
Теперь вопросы:
Можно ли судить по убиенному мультиметру об поставке не качественного сетевого напряжения?
Что ещё может быть причиной отключения автоматов?
И если это всё же перекос как эго поймать, чем? Предлагать дорогое оборудование для этого не стоит.
На понедельник начальник запасся вазелином, ему держать ответ перед гл. инженером, но всё равно просит нас попробовать найти причину не в электро сетях а в лифте