На английском не нашел, вот тут есть эта ошибка на странице 121
Честно попытался перевести:
Тормозное усилие тормоза
Обнаружение аномалий
Обнаружение тормозного усилия
Обнаружено тормозное усилие
Недостаточно времени этой ошибки
● Проверьте тормозной зазор.
Надеюсь поможет. С документацией на китайцев ой не просто...

Отредактирована ссылка url.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2017, 00:14:53 от Lift-man »

Оффлайн start

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 53
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #76 : Декабрь 03, 2017, 13:14:22 »
https://www.youtube.com/watch?v=et4IV_VuZFc
Может поможет.
Прежде запиши старые параметры

спасибо


Оффлайн ra9ust

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 148
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #77 : Декабрь 05, 2017, 15:27:06 »
Здравствуйте! Лифт NICE3000, отработал около месяца, дверной привод GENESIS D-3, два дня назад начались проблемы с приводом, и сегодня встал с ошибкой 80. Ошибка горит всегда ,сразу при включении станции.Все микрики охраны шахты проверили,ни в нормальной ни в ревизии не идет, ни при каких условиях, дверной привод вко и вкз выдает нормально на кабинную плату,проем измеряет правильно, а вот с выхода платы постоянно горит светодиод ЗАКРЫТИЕ на дверной привод. Впечатление что плата не понимает полученное вкз от привода. От F-6 со станции привод дверей не реагирует ни на закрытие ни на открытие.
Кто что подскажет?

Оффлайн vakhter

  • -> Спасибо: 39
  • **
  • 180
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #78 : Декабрь 06, 2017, 10:24:26 »
Попробуй откинуть СAN-шину этажных дисплеев. Возможно одна из плат не видит сигнала охраны шахты. Если после откидывания ошибка пропадет, проверяй по-очереди путем откидывания каждую этажную плату в отдельности.
Техническая поддержка по продукции ARKEL

Оффлайн ra9ust

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 148
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #79 : Декабрь 06, 2017, 14:14:21 »
Вопрос снят. Механик оказывается не проверял микрики охраны, когда откинули MOD шину лифт поехал в ревизии, и на 4 этаже неисправный микрик был.

Оффлайн Толик

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #80 : Январь 22, 2018, 08:22:18 »
часто бывает

Оффлайн apu4

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #81 : Январь 29, 2018, 10:54:03 »
Добрый день!
Имеются 2 лифта на 5 остановок с контроллером NICE 3000. Периодически лифты останавливаются с error 30 (потеря местоположения), раз в день, или 2 раза в день (один чаще, другой 1 раз в 3 дня). Лифт на 15-20 см. переезжает зону ТО. После сброса ошибки работает. Что можете посоветовать, с чего лучше начать?

Оффлайн Fylin

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #82 : Февраль 16, 2018, 20:30:10 »
Лифты RH6000, 6 остановок. Лифты сейчас в наладке, с самого начала запуска на двух лифтах ошибка 51 ( Ошибка Can связи). Провода целые, питание 24 вольта в норме, распиновка проводов правильная. Заменили кабель Can на новый, ошибка не проходит. Наше предположение, что платы не совместимы по программному обеспечению, или не в рабочем состоянии.
При запуске станции начинают моргать светодиоды Сop и Hop, потом гаснут и выскакивает ошибка 51. После этого на MCB светодиод Cop и Hop не светятся, а
светодиод Reset на плате CTB моргает,
Платы стоят
1. MCTC-MCB-C2 (ver:C00 1527 02010448)
2. MCTC-CTB-A-SRH
3. MCTC-HCB-H-ZJLH-Russia (ver.J.01 1635 02010095)

Оффлайн baks1519

  • -> Спасибо: 18
  • **
  • 153
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #83 : Март 02, 2018, 14:34:52 »
Добрый день !!! Тут попался лифт SJEC системой NICE 3000 на две остановки. После сканирования шахты F1-11=3
не хочет работать в нормальной работе. Параметр F4-05=00000 не могу понять что ему надо :(
Параметры F5-1=33, F5-2=0, F5-2=34, F6-00=2, F6-01=01. F4-03 Правильно работает, нажимаем кнопку вниз уменьшается кнопку вверх увеличиваться
Лифт в зоне дверей светодиоды X1 X3 тухнут вне зоны горят, датчик один нормально замкнутый
Датчик замедления вверху и внизу срабатывает
Ну что же ему С..... надо ???
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн GROSS

  • -> Спасибо: 26
  • ****
  • 672
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #84 : Март 02, 2018, 22:57:49 »
F1-11 это автотюнинг,а для изучения шахты нужно  установить параметр F7=1 на панели контроллера MCB в левом верхнем углу платы и нажать Enter.Кабина при этом должна быть на нижнем концевом.

Оффлайн baks1519

  • -> Спасибо: 18
  • **
  • 153
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #85 : Март 03, 2018, 03:58:49 »
F5-11=3 ИЛИ 4 это сканирования шахты
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн ViktorVL

  • -> Спасибо: 28
  • ****
  • 633
  • Инженегр-наладчик
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #86 : Март 03, 2018, 13:13:44 »
Попробуйте, как вам советуют, через кнопки на контроллере.

Оффлайн baks1519

  • -> Спасибо: 18
  • **
  • 153
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #87 : Март 03, 2018, 13:37:15 »
Уже пробовали не помогает. Короче запустили сегодня :) там по другому надо проводить обучение. Главное не в одной инструкцией нету этого. И плюс ко всему есть еще секретные параметры вот с....И главное молчат
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн ViktorVL

  • -> Спасибо: 28
  • ****
  • 633
  • Инженегр-наладчик
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #88 : Март 03, 2018, 18:13:05 »
Секретные параметры похоже, есть только на вашем лифте. Остальным, для измерения шахты хватает инструкции. С вводом в нормальную работу, изредка бывают заморочки, но китайцы помогают их решать.
Запустил в общей сложности более полутора десятка SJEC, плюс около десятка других лифтов на 3000 и 3000+.

Всего встречалось:
нерабочая плата кнопок приказов;
отсутствие перемычки люка или неправильное подключение, её же;
нерабочие все платы вызовов, кроме 2х точно таких же из зипа;
неправильные настройки эвакуации, пожарки и функции кэн шины вызовов;
плохой контакт в цепях контроля контактора тормоза;
неправильная работа или сильные вибрации привода, из за соответствующих ошибок во введённых параметрах привода.
глюки в парной работе лифтов, изначально заказанных для независимой работы, для чего пришлось менять прошивку контроллера;
Приходилось даже вводить функцию эвакуации от бесперебойника, в станцию, по ошибке, заказанную без данной опции. Китайцы досылали всё, что нужно, почти не ошибившись с составом комплекта. ;D
У некоторых фирм запаролены параметры контроллера или привода дверей.
Вообще, монарховская система, вполне надёжна и понятна, без атавизмов, как на сигме или отисе и прочих круппах.
Конкретно у SJEC слабое место - охрана шахты, особенно на ферматоровских дверях. На больших этажностях - "рвите волосы на жопе". На всех других лифтах с данной системой управления, с которыми сталкивался, охраны шахты не было, соответственно и проблема отсутствовала.

Оффлайн baks1519

  • -> Спасибо: 18
  • **
  • 153
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #89 : Март 03, 2018, 18:19:04 »
Ну тогда жду описание запуска на две остановки. И еще за что отвечают параметры А26,А27, А28 ????? Жду пояснений.
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.