Добрый день,
Всем руководящим коллективом ознакомились с трудами уважаемого
titanic, появились некоторые уточнения относительно нашей системы управления:
п. 6 - больничный, грузовой, внутреннее, наружное управление, ППП
п. 11 - отклонение напряжения питающей сети: +-15%
п. 16 или 17 - монтажный режим - реализован с помощью разъема с перемычками, более конкретно:
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=873.45п. 17 - 3-х фазный, AT25, Fermator, Prisma, БУАД, MRDS, Hydra Plus, отводка
п. 22 - последовательный интерфейс, для подключения: кабины, шахты (или группы), прибора сервисного обслуживания. Протокол обмена данными между основными контроллерами- собственной разработки.
п. 27 - переназначение входов/выходов - нет
п. 28 - каскадирование входов/выходов - нет
п. 30 - гальваническая изоляция шины - нет
п. 31 - гальв. изоляция этажных контроллеров - да
п. 32 - гальв. изоляция цепей управления - да
п. 36 - различное количество остановок в группе - есть
п. 45 - диспетчеризация - Последовательный канал RS-485. Передается полная информация о состоянии лифта.
п. 49 - самообучение - нет
п. 51 - обновление ПО - замена плат.
Мне кажется, имеет смысл добавить два пункта в таблицу:
1) качество применяемых комплектующих - в МСУ "ОЛИМП" 80% импортных комплектующих, пускорегулирующая аппаратура российского производства - класс износостойкости - А.
2) Простота и надежность контактных соединений - в МСУ "ОЛИМП" все соединения реализованы с помощью разъемов и клемм WAGO.