Автор Тема: Контрольные точки в дверной цепи безопасности.  (Прочитано 5513 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

electroni

  • Гость
Народ, че-то запамятовал, в УЛ, ШУЛК или где-то еще, кроме УПЛ/УЛЖ присутствуют  отводки/контрольные проводники в МП от дверной цепи безопасности, чтобы быстро определить место разрыва дверной цепи из МП или от выключателей охраны шахты для той-же функции?
« Последнее редактирование: Январь 13, 2008, 11:58:22 от Lift-man »

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Несколько отводов на шахту.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
для ул,умл, укл- после1,5,9,13,17,21 этажей.

electroni

  • Гость
А как это индицируется?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
В смысле наглядной проверки? Ну вообщето предосмотрен контрольный провод которым можно проверять цепи 110V при наличии напряжения загорается светодиот на птз если я не ошибаюсь, а по жизни-берёш тестер и вперёд по клемнику искать место пропажи ;D ;D ;D В этом смысле УЛЖ ещё никто не переплюнул-там об этом подумали основательно... На Шул1нп и Шул2рс тоже есть такие отводки, но индикация показывает лиш наличие цепи целиком.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Сорри светодиод на ПКТС2 (для УМЛ,УЛ)и ПТ (для УКЛ) для контроля 110V цепей-просто никогда не пользовался...