Автор Тема: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ  (Прочитано 19158 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн s_hattabych

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 81
  • > Спасибо: 0
Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« : Январь 29, 2008, 18:39:05 »
 Прошу помочь в вопросе обмена по последовательному каналу ПКЛ 32 с диспетчерским блоком ЛБ 6 "Обь"
Значит имеется лифт ШУЛК (ПКЛ 32) не происходит обмена по последовательному каналу.
а) Пробовал менять плату ПКЛ 32 на резервную
б) Менял лифтовой блок ЛБ 6 "Обь" на другой (новый)
в) Менял кабель подключения по последовательному каналу
- результат нулевой.
 Подскажите в чем может быть причина?
Колесо изобрёл тот кто первым перегнул палку.

Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 511
  • > Спасибо: 6
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #1 : Январь 29, 2008, 20:20:07 »
Лифт не парник случайно? Была проблема с ПКЛ17.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #2 : Январь 29, 2008, 21:00:02 »
Параметр П14, при установке его значения «по умолчанию», позволяет ускорить старт контроллера, если для связи с диспетчерской не требуется передача полной статистики     аварий. В противном случае следует задать значение 1.
Может дело в этом?

Оффлайн s_hattabych

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 81
  • > Спасибо: 0
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #3 : Январь 30, 2008, 20:34:55 »
 
Цитировать
Лифт не парник случайно? Была проблема с ПКЛ17
...Нет лифт не парка.
Всем спасибо, за советы попробую с параметром 14.
О результатах и о причине (после устранения ) - отпишусь
Колесо изобрёл тот кто первым перегнул палку.

Оффлайн s_hattabych

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 81
  • > Спасибо: 0
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #4 : Январь 31, 2008, 18:11:11 »
Поменял сегодня плату ПКЛ 32 с рабочего лифта на тот где нет обмена -результат обмена всёравно нет. А плата с которой небыло обмена на другом лифте работает.
   получается что неисправен лифтовой блок ЛБ 6 "Обь"..., но ведь я его тоже менял на новый из упаковки :(
ничего не понимаю
Колесо изобрёл тот кто первым перегнул палку.

Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 511
  • > Спасибо: 6
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #5 : Январь 31, 2008, 19:18:41 »
Свяжись с разработчиками Оби (Андрейченко Олег, если не ошибаюсь),
мне он помог.

Оффлайн Leop

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #6 : Сентябрь 12, 2008, 19:15:08 »
      Есть подобная проблема. Ситуация такая: Имеется станция ШУЛМ с платой ПКЛ32, Подключается Обь 6.0  После монтажа всё работает, в какой-то момент пропадает передача по последовательному каналу и всё, так и живём дальше.
     Менял блок, менял интерфейсный кабель, результата нет. Блок проверил на другом лифте, работает без проблем... Имеется уже 4 таких станции, без передачи данных. Проверял напряжение на микрухе DD39, напруга есть, как проверить её работоспособность не знаю, и куда искать глубже - тоже.  Может кто сталкивался?

Варианты с перегоревшим предохранителем отпадают, Это ШУЛМ, а не ШУЛК, все предохранители проверены...

Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 511
  • > Спасибо: 6
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #7 : Сентябрь 12, 2008, 20:07:48 »
Тоже есть две станции с подобным. Платы без ПЗУ, версии программы
на процессоре 503.01 и 503.02   Пробовал 503.03 - проблем нет.
С Новосибирском не связывался т.к. не связист.

Оффлайн podves

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 76
  • > Спасибо: 0
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #8 : Сентябрь 13, 2008, 21:03:37 »
 У нас тоже самое !!! Смонтировали три лифта ШУЛМ (ЖИЛЬЕ одиночки)и только на одном устоичивая связь с Л.Б-6V- ОБЬ.
 Один временами пропадает ,а один вообще отсутствует -ноль.
 Лифтовые блоки меняли местами - не помогло! Проблема точно в последовательном канале! А это не связано косвенно с БУАДОМ?

Оффлайн Leop

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #9 : Сентябрь 14, 2008, 14:56:42 »
БУАД должен быть не причём, он вешается можно сказать отдельно и связи с контроллером у него вроде нет. Самое интересное что работает парная работа, а передачи данных от станции нету..., точнее ОБЬ не видит.. У кого какие мысли?

Оффлайн Leop

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #10 : Сентябрь 14, 2008, 14:59:42 »
Подключал к обоим выходам, похоже потеря данных еще до DD39

И не понял до конца, замена процессора с прошивкой 503.03 - нет проблем? всё заработало?
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2008, 15:03:49 от Leop »

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #11 : Сентябрь 14, 2008, 15:49:01 »
Подключал к обоим выходам, похоже потеря данных еще до DD39

И не понял до конца, замена процессора с прошивкой 503.03 - нет проблем? всё заработало?
У платы управления ПКЛ-32 каналы неравноправные-один для диспетчеризации второй для сервиса. Несколько раз уШУЛКов было такое что из-за неправильного монтажа на заводе изготовителе не запитывались порты , и соответственно связи с ЛБ не было.
Если танцы с бубном не помогут-прямая дорога к Ишханову, пусть расскажет про сие недомогание, может действительно накосячили в программе.
Мне еще пока ШУЛМы не приходилось к Оби подключать.
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2008, 15:54:42 от Nerevit »

Оффлайн Leop

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #12 : Сентябрь 14, 2008, 17:47:31 »
Так парадокс именно в том, что монтаж нормальный, работало до какой-то прекрасной поры, а потом загадочно пропало...  Кое где еще вдобавок выдает ошибку "Наличие обонентов с одинаковыми номерами"...

Может кто ковырялся в сих платах и может подсказать где можно поработать пояльником, али где поискать напругу?

Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 511
  • > Спасибо: 6
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #13 : Сентябрь 14, 2008, 18:26:38 »
Leop
Всё верно, заработало. Т.к. лифты на гарантии, я просто
проверил предположение (была ранее проблема с версиями),
теперь вопрос связисты будут решать.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Не работает порт ПКЛ-32 с ЛБ6 ОБЬ
« Ответ #14 : Сентябрь 14, 2008, 20:02:14 »
Leop
Всё верно, заработало. Т.к. лифты на гарантии, я просто
проверил предположение (была ранее проблема с версиями),
теперь вопрос связисты будут решать.
Хммм. интересно. Т.е 503.03 -панацея от этой болезни? Странно, но ведь на 502 (шулк) все работало. Это они что опыт Горецкого переняли.. >:(

« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2008, 20:06:29 от Nerevit »