У нас вопрос. Два лифта в парной работе на 17э и 16э. Станции ШУЛМ-Р2. Плата ПКЛ-32. Версии LWC 5.0.3.01Е и LWC 5. 0.3.02.Е соответственно. Вторые этажи отсутствуют ( заложенные проёмы ). Суть вопроса : в парной работе , ведущий лифт 17э переключается на 16э при этом исключая из работы кнопки вызова и приказа 17э, а также смещает приказы и вызовы у ведущего лифта на единицу вверх. Если переключиться в режим «КОНТРОЛЬ», а затем, обратно – «Н.Р», работа ведущего восстанавливается до сброса
питания платы у него. В одиночной работе этой проблемы нет. Главные приводы с частотниками-ЕМОТРОН ,дверные-БУАДы. Скорость 1.6м\с Вторые этажи-экспресс зоны.
Расключка вызовов и приказов.
этаж останов. вызов 268 269 271 приказ 272В 273А
1 1 384 х 284 х
3 2 385 х 285 х
4 3 386 х 286 х
5 4 387 х 287 х
6 5 388 х 288 х
7 6 389 х 289 х
8 7 390 х 290 х
9 8 391 х 291 х
10 9 384 х 284 х
11 10 385 х 285 х
12 11 386 х 286 х
13 12 387 х 287 х
14 13 388 х 288 х
15 14 389 х 289 х
16 15 390 х 290 х
17 16 391 х 291 х
Набор изменённых параметров.
П4: С0-1, С1-0, С2-1, С3-1, С4-0, С5-0, С6-1.
П7-0
П11-1
П12: (ведущий-17, ведомый-16)
П13-1
П51-66 (51-1, 52-3, …,66-17)
2 ВОПРОС:
У лифта на 16э при входе шунта в ДТО происходит перезапуск контроллера (периодически).
Просьба-поделится мыслями. Торопимся.