Автор Тема: OTIS - Проблемы с GEN 2  (Прочитано 151123 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Иван Иванов

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1155 : Декабря 05, 2017, 23:28:42 »
Всем привет, запускаю два лифта Gen 2, 17 этажей, жильё. При прогоне считает до L16. Запускаешь прогон по дверям и на верхнем крайнем этаже не открывает дверь и говорит что все хорошо и катит на 16 этаж, приказы работают до 16. Захожу естественно в маски а  масок всего 16 и все прописаны правильно, на втором лифте 32 маски. Вопрос: как добавить маску 17 этажа?

Оффлайн эл механик

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 64
  • > Спасибо: 2
    • наладчик
    • Россия
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1156 : Декабря 06, 2017, 06:08:11 »
Параметр EN-CRT установить 1

спасибо


Оффлайн vladimir122

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 14
  • > Спасибо: 0
    • электромеханик
    • Москва
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1157 : Декабря 14, 2017, 23:18:48 »
Добрый вечер!
Не нашел ответ.GEN2 без машинки привод DCSS5. Работает целый день нормально, постоит 2 часа  просто "засыпает". Придет на этаж,не открывает двери и стоит не реагирует ни на что. Выводишь из этого состояния только пере сбросом питания. Ошибок не показывает на SVT. Параметры проверяешь, все в норме. Из-за чего может быть такое? 





Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4244
  • > Спасибо: 401
    • инженер-наладчик
    • Москва
    • Лифтфорум
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1158 : Декабря 15, 2017, 00:33:14 »
И в самом приводе нет ошибок?  Тест интерфейса? Открыть/ закрыть с СВТ?


Онлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2143
  • > Спасибо: 26
    • много чего. и не уместить
    • Москва
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1159 : Декабря 15, 2017, 14:56:41 »
А когда он «заснул» - засунуть в него сервистул? И посмотреть в каком режиме стоит.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн vladimir122

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 14
  • > Спасибо: 0
    • электромеханик
    • Москва
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1160 : Декабря 16, 2017, 18:33:13 »
Сделали тест 3-4-2. Ошибок нет.Постоит без работы приоткрывает ДК и ДШ. Приходится переключать. Переключили работает к вечеру опять.

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 583
  • > Спасибо: 10
  • Истина где то в документации ;)
    • прораб
    • Кыргызстан Бишкек
    • Лифт Мастер
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1161 : Декабря 22, 2017, 18:48:21 »
Ребят подскажите почему не правильно работает кнопка вызова второго этажа? Суть вопроса: Лифт Gen2Regen питерский, вид управления собирательный при движении вниз. На RSке второго этажа прописан адрес 97 (HB/HTTL1), при нажатии на кнопку по SVT видно что сигнал проходит, при этом кнопка кратковременно подсвечивается и тухнет естественно двери не открывает и на вызов лифт не идет. Изменил маску второго этажа с 1010 на 1110 разрешил работу кнопки вызова верх и кнопка начала работать, в чем прикол так и не понял кто может подсказать что я сделал не так?


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн Мишаня

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 254
  • > Спасибо: 70
    • Инженер-электроник
    • Минск
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1162 : Декабря 22, 2017, 19:10:57 »
Так все правильно работает. Маска для второго этажа и должна быть 1110, 1010 ставится для крайнего верхнего этажа. Читайте документ GP330782_FSD "Описание установки параметров".

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 583
  • > Спасибо: 10
  • Истина где то в документации ;)
    • прораб
    • Кыргызстан Бишкек
    • Лифт Мастер
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1163 : Декабря 22, 2017, 19:35:52 »
У меня физически стоит одна кнопка на этаже, кнопка попутного вызова вниз, так что не совсем верно ваше предложение. Самое интересное что остальные этажи работают нормально с установкой 1010, проблема только на втором этаже.


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн Призрак

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 233
  • > Спасибо: 19
    • Инженер-наладчик, обслуга
    • Москва и область
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1164 : Декабря 22, 2017, 20:07:14 »
Проверьте параметр LOBBY, если основным стоит 2этаж, то так и будет неправильно работать

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 583
  • > Спасибо: 10
  • Истина где то в документации ;)
    • прораб
    • Кыргызстан Бишкек
    • Лифт Мастер
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1165 : Декабря 23, 2017, 11:05:36 »
Понял спасибо гляну. Да точно стоит второй этаж, получается нужно установить на первый этаж тобиш установить 0.
И еще один вопрос в кабине установлен речевой информатор, частенько вместо "Кабина двигается в верх" говорит что кабина двигается вниз, в чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2017, 12:10:09 от Leo »


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн kurbat2400

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
    • механик
    • СФО
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1166 : Декабря 29, 2017, 14:46:28 »
Добрый вечер!
Не нашел ответ.GEN2 без машинки привод DCSS5. Работает целый день нормально, постоит 2 часа  просто "засыпает". Придет на этаж,не открывает двери и стоит не реагирует ни на что. Выводишь из этого состояния только пере сбросом питания. Ошибок не показывает на SVT. Параметры проверяешь, все в норме. Из-за чего может быть такое?
vladimir122,

Автоматическое объединение сообщений.

На Клеманне была такая бяда. Отработал год без проблем потом стал периодически останавливаться приоткроит двери и стоит. Долго копали пока не убрали режим энергосбережения после 10 минутного бездействия.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1081
  • > Спасибо: 40
    • Электромеханик по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1167 : Января 10, 2018, 14:06:43 »
Коллеги,такой вот у меня вопрос возник:GEN2(RX2),административка,лифт на стадии пусконаладки.На каждом этаже установлено табло УЛ(Стазовской): на 1 этаже со стрелкой и этажностью;на остальных просто стрелка.В параметрах
забито следующее

Но,все,кроме 1этажа не работают..Вытаскиваю все джампера адресации:стрелки начинают постоянно указывать,куда движется кабина.Мне же требуется,чтобы стрелка загоралась на этаже только,когда кабина приехала на этаж.С параметрами вроде всё норм.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Андрей Юрин

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1168 : Января 12, 2018, 00:24:44 »
Здравствуйте. Имеется питерский джен2 после наладки. При сдаче возник вопрос, почему нет индикации регенерации. 1238 забит на 16/3 как в документации, кабина с одним пассажиром при движении вверх все равно не "вырабатывает". Теперь уже и самому интересно стало. Подскажите, куда копать. Провода от индикатора в копе до 16 удаленки идут, удаленку сервистул видит. Спасибо.

Оффлайн эл механик

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 64
  • > Спасибо: 2
    • наладчик
    • Россия
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #1169 : Января 12, 2018, 06:46:47 »
установите RGEN-TYP-1 и RGEN-LVL - 1