..дин-рейки гнуться пальцами.
Но таких дин-реек я нигде не встречал, чесно. Пока ставишь контактор она гнется....Лучше все таки ставить нормальные, как во всем мире
И пересмотреть материал изоляции трансформатора, имхо.
Недавно подключали пару таких станций, в одной после транспортировки была покоцана изоляция (тоненькая лента) трансформатора. После включения получился БАХ!
Опять при транспортировке развалилось крепление транса (оно хлипкое из тонкого пластика а транс тяжеловат!).
Коллеги РОДОСовцы -обратите внимание на крепления выше описанных элементов!!! Хорошая станция, но до сих пор имеет детские болезни, которые досаждают совсем неподеЦки!!
Будем монтировать одну для пробы, вместо УПла. При транспортировке выявились слабые места, хотя транспортировка была курьерской службой. Так вот когда вскрыл упаковку сразу не мог понять- что же мы получили . Все контакторы , малые платы и трансформатор кучей лежали на боковой стенке, которая была низом при транспортировке.
Отсюда следует-
1. Крепления контакторов очень хлипкие , дин-рейки гнуться пальцами. На одном отломился пластиковый зуб самого контактора.
2. Крепление тороидального трансформатора из плохого пластика-не выдержало веса, сломалось. Изоляционная обмотка трансформатора очень тонкая-повредилась и естественно повредилась изоляция меди. Сам трансформатор не пропитан ни чем.
3. Крепления плат (защелки) не держат вес плат. Платы спадают.
4. Силовые клемы болтаются, не держутся на дин-рейках и также были все в куче.
Вот такие негативные пока моменты. Как работать будет-посмотрим. Думаю что лучше УПЛа
Прошло то 3,5 года . ПОРА БЫ ПРИЗАДУМАТЬСЯ И СДЕЛАТЬ РЕСТАЙЛИНГ.