Контроль времени нахождения кабины на этаже с открытыми дверьми. Код ошибки А2.
В режимах «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА», «ВЕЧЕРНИЙ» и «ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЛИФТА», устройство управления контролирует время, в течение которого кабина находится на этаже с открытыми дверьми шахты и кабины. Если это время превышает 30 секунд, на индикаторе платы МПУ периодически (наряду с местоположением кабины) высвечивается код ошибки А2.
При появлении А2 зарегистрированные приказы и вызовы сбрасываются. (Лифт выходит из режима группового управления.) Выключается реле К2 («ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ»). Реле К1 («АВАРИЯ») не выключается. Код ошибки А2 заносится в память ошибок.
Возможными причинами появления кода ошибки А2 являются:
• срабатывание механического либо оптического датчика реверса дверей;
• постоянно нажатая (залипшая) кнопка «◄||►»в посту приказов;
• постоянно нажатая (залипшая) кнопка «ОТМЕНА»;
• перегрузка кабины лифта, или неисправность датчика перегрузки кабины;
• перегрев главного электродвигателя (при перегреве главного электродвигателя, двери шах-ты и кабины лифта оказались открытыми).
Лифт возвращается в рабочее состояние после полного закрытия дверей шахты и кабины.