VACON NXP

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн sodnei

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 19
VACON NXP
« : Апрель 28, 2020, 17:05:27 »
Доброго времени суток. Преобразователь частоты (ЧП) NXP00315-G2H1SSV-A1B5A4B100+FL26+APFIQ180+DNOT. Редукторная лебёдка с асинхронным двигателем с энкодером. Станция управления ШУЛМ. Вводил параметры двигателя из таблички, а остальные согласно инструкции по запуску лифта. Данный ЧП не проходит режим идентификации эл. двигателя и отключается по ошибке 63 (Сбой идентификации). На панели горит светодиод READY, а потом загорается FAULT. Светодиод RUN не включается. Соединение ЧП с эл. двигателем надёжное (замкнут контактор двигателя). По опыту запуска других ЧП в этом режиме должен издаваться характерный гул на эл. двигателе, чего то же нет.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 833
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5228
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: VACON NXP
« Ответ #1 : Апрель 28, 2020, 18:24:44 »
Проверили поступление команд и сигнала разрешения на ПЧ?

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: VACON NXP
« Ответ #2 : Апрель 29, 2020, 00:18:04 »
Все джампики на всех картах расширение проверили?

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1022
Re: VACON NXP
« Ответ #3 : Апрель 29, 2020, 10:00:55 »
1) Установить на время тюнинга режим вольт-частотного управления
п. 2.5.1 = 0/УправлЧастот
2) Установить п. 3.1 = 2/ЗаданиеПанел
3) Зажать контактор
4) Выбрать в п. 2.1.8 = 1/Идент без вр.
5) На панели ПЧ нажать пуск (не позднее 15 с после выбора режима идентификации).
Дождаться окончания тюнинга, вернуть 3.1 и 2.5.1 в нужные значения.

Оффлайн Стиг

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: VACON NXP
« Ответ #4 : Июнь 16, 2020, 20:54:30 »
Добрый вечер. Вот столкнулся с не знакомым  мне аппаратом Vacon Danfos NXP Lift. Не могли бы подсказать какими параметрами нужно монипулировать чтобы установить точность остановки лифта. Станция щулм лебёдка редукторная,двигатель асинхронный с энкодером  Частотный Преобразователь Vacon Danfos NXP Lift. Нет ни одной сопроводительной документации с агрегатом. Лифт ездит ускоряется все нормально а при замедлении в начале замедления и в конце присутствуют рывки но до точной вверх и вниз не дотягивает 25 мм.как лифт пустили 2месяца назад так и не доезжал.кто запускал не ясно. Help
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2020, 22:07:52 от Стиг »

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1022
Re: VACON NXP
« Ответ #5 : Июнь 17, 2020, 06:05:56 »
Стиг,
Как обычно: скорость дотягивания и параметры кривой останова (если она включена).
Руководство Vacon NXP с ШУЛМ

Оффлайн vlat

  • -> Спасибо: 9
  • **
  • 71
Re: VACON NXP
« Ответ #6 : Июнь 17, 2020, 18:27:17 »
Малой скоростью

Оффлайн Стиг

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: VACON NXP
« Ответ #7 : Июнь 18, 2020, 21:09:20 »
Спасибо. Причина была не в частотном преобразователе а в станции количество импульсов на один оборот диска было 24 а должно быть 16. Сейчас все норм. Спасибо за помощь.

Автоматическое объединение сообщений.

Когда не верное количество импульсов на один оборот диска  то не получится  установить точность остановки малой скоростью в ЧП.Просто искал проблему не в станции а в  Частотном преобразователе а нужно было смотреть внимательнее. Всем спасибо за помощ

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: VACON NXP
« Ответ #8 : Июнь 19, 2020, 07:57:32 »
Стиг, а где это в ШУЛМ производится изменение количества импульсов на 1 оборот диска?
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1022
Re: VACON NXP
« Ответ #9 : Июнь 19, 2020, 08:38:53 »
Спасибо. Причина была не в частотном преобразователе а в станции количество импульсов на один оборот диска было 24 а должно быть 16. Сейчас все норм. Спасибо за помощь.
Причина была в том, что вы даже нормально продиагностировать и описать не можете...
Количество импульсов могло повлиять только на расчет дистанции замедления.
При замедлении не было "полки" на скорости дотягивания. Скорее всего он вообще не успевал снизить скорость до дотягивания. Если параметры в частотнике выставлены как надо, то он вообще мог останавливаться по другой рампе.
В любом случае, факт не правильного замедления достаточно просто проверяется и это первое что надо смотреть.
Чтобы иметь стабильную точность останова надо всегда команду на останов выдавать на одной и той же скорости. Чтобы это гарантированно выполнялось, требуется чтобы на установившейся скорости дотягивания движение было минимум 1-2с. Ибо по окончании замедления возможны просадки по скорости в зависимости от загрузки кабины, плюс точность позиционирования у станции не слишком высокая и дистанция на разных этажах может отличаться.
Это верно для любого частотника...

Оффлайн Стиг

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: VACON NXP
« Ответ #10 : Июнь 25, 2020, 12:22:57 »
О чем точность. Если пришёл на объект.механики передали что с частотником проблемы.пришел увидел и ушёл. Частотный преобразователь без документации. Доказывать тут не чего буду. тут все зависит от обстоятельств.

Автоматическое объединение сообщений.

Стиг, а где это в ШУЛМ производится изменение количества импульсов на 1 оборот диска?
версии
Стиг, а где это в ШУЛМ производится изменение количества импульсов на 1 оборот диска?
Версия «lw С.5.0.6» - «lw С.5.0.6.7» 10.02.15 параметр функции ПНЗ параметр Г5. количество импульсов на один оборот диска.
Версия «lw С.5.0.6.7» 06.10.16 - «lw С.5.0.9»все также
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2020, 12:38:10 от Стиг »

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1022
Re: VACON NXP
« Ответ #11 : Февраль 17, 2021, 10:20:27 »
Руководство по подключению и настройке ПЧ Vacon NXP со станцией управления НКУ МППЛ С6
Ссылка

Оффлайн sodnei

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 19
Re: VACON NXP
« Ответ #12 : Май 12, 2021, 15:31:07 »
В ШУЛМ убрал резистор с клеммника XT16. На плате OPT-A1 джамперы Х1 и Х2 установил на токовый вход. В меню 7.1.11 установил входы в токовый режим 0-20 мА. Соединение кабеля управления с платой OPT-A1 было не надёжным.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1022
Re: VACON NXP
« Ответ #13 : Май 13, 2021, 06:07:22 »
sodnei,
А поподробней можно?
Что за резистор на клеммнике и причем здесь режимы аналоговых входов? Они же не используются...