Автор Тема: Вопросы по ШК6000  (Прочитано 119622 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Вопросы по ШК6000
« : Декабрь 08, 2010, 15:27:36 »
Я так понимаю это новая станция ШК6000 с турецким контроллером, о которой говорил LGV.
У кого нибудь есть такое на обслуживании уже?
« Последнее редактирование: Март 27, 2016, 11:51:30 от Lift-man »

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #1 : Декабрь 08, 2014, 22:10:31 »
Цитировать
Система управления (СУ) ШК6000 с микропроцессорной системой управления обеспечивает движение лифта со скоростью до 2 м/с, с числом остановок до 40 и предназначен для жилых и общественных зданий, в том числе для зданий без машинного помещения, грузоподъемностью до1000 кг, а также грузовыми (до 5000 кг) и больничными лифтами с автоматическими, распашными и складчатыми дверями, в том числе и с проходной кабиной.

СУ ШК6000 соответствует требованиям «Технического регламента о безопасности лифтов», «ГОСТ Р 53780-2010 - Лифты, общие требования безопасности к устройству и установке», «ГОСТ Р-52382-2010 -Лифты пассажирские, лифты для пожарных», «ГОСТ Р 51631-2008 – Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения». СУ ШК6000 освоена в серийном производстве и изготавливается ООО «Электро-Импульс». Она применяется для лифтов лифтостроительными предприятиями: ОАО «ЩЛЗ» (г. Щербинка), ООО «СЛЗ» (г. Серпухов).
http://el-im.ru/products/lift-equipment/control-system-shk6000

Кто-нибудь сталкивался? Что за зверь такой? Кто разработчик?


Оффлайн Герасимов Анатолий

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 6
  • > Спасибо: 13
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #2 : Декабрь 15, 2014, 16:28:15 »
Система управления ШК6272 предназначена для лифтов без МП.
Вся документация есть на сайте www.el-im.ru.
Мне можно задать вопросы по anatoly-gerasimov@rambler.ru

спасибо


Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #3 : Март 27, 2015, 19:54:09 »
Запустили 4 лифта в монтажном режиме.
Впечатление хорошее. Как там в нормальной будет посмотрим.
Сделано с умом и для людей.
Полный комплект качественной документации в свободном доступе на сайте Электроимпульса.
Возможность сохранения и запси настроек на SD карточку (4 Гб в комплекте с заводскими установками).
Обновление ПО по запросу присылают на эл. почту и через карточку можно обновить версию.
4-х строчный ЖКИ индикатор. Простота программирования и много настраиваемых параметров.
Можно, например задать номинал резистора на ОШ. Сопротивление позистора тоже.
Раздельная коррекция пути замедления для поэтажного и черезэтажного замедления etc.
Сейчас лебёдки идут просто с термоконтактом, так и ставим сопротивление ноль.
Маркировка как на УКЛ_УЛ_УЭЛ. (Болтают наш друг LGV постарался, за что ему спасибо.)
Индикатор. (Это не всё. В разных режимах разная индикация.)
Уж сколько лет общаясь с разработчиками задавал вопрос "доколе" мы будем жить с АЛС324.
И вот свершилось. Спасибо.

Мне пока нравиться.
Монтажникам тоже нравиться. Всё на разъёмах. Только ДШ  заклипсовать и всё.
« Последнее редактирование: Март 27, 2015, 20:19:32 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #4 : Март 27, 2015, 23:08:42 »
Сейчас лебёдки идут просто с термоконтактом, так и ставим сопротивление ноль.

Ты меня озадачил.

Цитировать
3* 2* 2   UF_T     УСТАВКА ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАЩИТЫ  (1 ÷1500 Ом)

Цитировать
Уставка по воздействующей величине — Заданное значение величины срабатывания или несрабатывания, на которое отрегулирован аппарат
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9_%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2

Если исходить из значения термина УСТАВКА, то в данном случае это значение сопротивления термодатчика, при котором срабатывает температурная защита. Если ты ставишь ноль, то у тебя сразу должна срабатывать температурная защита.
У меня виттуровская лебедка, сопротивление термодатчика не мерил, уставку оставил в заводской настройке 800 Ом, всё фурыкает.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #5 : Март 27, 2015, 23:25:16 »
Поскольку позисторы канули в прошлое, то в современной станции логично ориентироваться на то, что есть.
Это термоконтакт. И я так подозреваю, что до 1 кОма воспринимается как замкнутый контакт, больше - разомкнутый.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #6 : Март 27, 2015, 23:35:24 »
Вообще-то я где-то читал, что порог срабатывания термозащиты для лифтовых двигателей при значении сопротивления позисторов 2100+-400 Ом. Термоконтакты видел только в отисных лебедках.

Автоматическое объединение сообщений.

Нашел в советской книжке про температурную защиту электродвигателей



Если посмотреть технические характеристики позистора СТ14-1Б, картина становится понятной.

Странно, что у тебя при уставке 0 не срабатывает защита. Всяко, сопротивление цепи от станции до замкнутого термоконтакта лебедки больше нуля, да и термоконтакт какое-то сопротивление имеет, следовательно, защита должна сработать.
« Последнее редактирование: Март 28, 2015, 12:01:01 от vlad »

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #7 : Март 26, 2016, 16:30:42 »
Придётся вспомнить времена освоения ШУЛМ-ов и приобретать опыт по решению проблем, теперь уже с ШК-6000.

О, сколько нам открытий чудных…

 

Цитировать
Для каждого из лифтов группы, в программируемых настройках лифта (окно 3* 1* 9) задаётся се-
тевой адрес - параметр “addr”. Сетевой адрес лифта должен совпадать с номером лифта в группе.

4.2.3  Если  этажные посты  в секции подключены  к лифту 2 (см. рис 15), то на этажных табло
следует задать перекрестный вывод на индикацию, для корректного отображения информации, устано-
вив в настройках окна 3*1*10 (см. приложение A)  флаг “f_ind=1”. 

Фраза «Сетевой адрес лифта должен совпадать с номером лифта в группе» убивает. А от чего зависит номер лифта в группе?
С перекрестным вызовом информации на табло тоже не понятно. Способ вывода информации зависит от того к какому лифту подключены кнопки вызова, или от способа подключения табло?
Вариант №2 на рисунке 14 полный бред. Если отказывает линия вызовов на первом лифте, на втором лифте не будет индикации. Более того, ни один лифт работать не будет. По-хорошему, при отказе линии вызовов лифты следовало бы перевести в режим погрузки, но с этими станциями лифты в режим погрузки переводятся только из кабины, а при отсутствии вызовов в кабину не попасть. Приплыли.
ЩЛЗ поимеет хорошие приключения на свою попу.

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #8 : Март 26, 2016, 22:31:58 »
Адресация периферийных устройств в ШК6000 это же смерть шпионам.



В разных модулях одинаковое положение джамперов соответствует разным адресам, причем ни одно из них не имеет никакого отношения к двоичному коду числа. Адрес табло первого этажа зависит от того, является ли лифт ведомым или ведущим в паре. Страшно даже представить, что будет в группе из трех и более лифтов.

И ЩЛЗ хочет полностью перейти на такую станцию?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #9 : Март 26, 2016, 22:40:18 »
Да ладно тебе - нормальная станция. Кстати такая же фишка у Вестнера, одна линия по шахта у 2-х лифтов, к ней же подключаются оба табло на первом этаже - только они имеют разные номера. В целом интересное решение.

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #10 : Март 26, 2016, 23:49:08 »
Да ладно тебе - нормальная станция.

Простой вопрос: а зачем такие сложности?
Сначала нужно чесать репу кокой из лифтов назначить первым, а какой вторым.
Затем нужно смотреть куда подключены вызова и вспоминать какой при этом получился вывод на табло: прямой или перекрестный
Затем нужно вспоминать какому табло какой адрес присвоить
Затем нужно вспоминать как кодируются эти адреса

И это нормально?

А если две нитки вызовов? А если три и больше лифтов в группе и разное количество ниток вызовов?
Это называется создать проблемы на пустом месте. При таком раскладе о ШУЛМах сожалеть будем.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #11 : Март 27, 2016, 00:00:44 »
Тут надо просто внести порядок в схемы, взял таблицу и по ней выставил все адреса не задумываясь. Да конечно есть ещё вопросы и проблемы, но все же просили внести порядок - выбрать одну систему, двигаться вперёд - ну вот и огребите как говориться. Оговорюсь сразу я только одиночки безмашинники запускал -тут в принципе вопросов практически нет к системе.

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #12 : Март 27, 2016, 00:27:04 »
Оговорюсь сразу я только одиночки безмашинники запускал

Ну так бы сразу и сказал, что устриц ты не пробовал  :)

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #13 : Март 27, 2016, 00:52:24 »
Наладчик, кому надо? "Очки н-надо-о?" Написано было конкретно про группу. Вот когда группу запустишь, которая в принципе не допилена, а напильник выбросили, скажешь: "Кто молодец - я молодец!".

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Вопросы по ШК6000
« Ответ #14 : Март 27, 2016, 00:54:43 »
А в чём существенная разница? Мне довелось группу из 3-х ШЛ-Р по 24 этажа запускать - вот это весело было. СУЛ, СПУЛ, ШУЛ-2РС. Поверь мне - ШК6000 это вполне работоспособный экземпляр распределёнки.

Олег, пока не запускал группу ШК6000 каюсь.
« Последнее редактирование: Март 27, 2016, 01:13:34 от Наладчик »