Лифт Kleemann c платой Lisa 10-10 не принимается пожарными из-за невыполнения пункта 5.6.2 ГОСТа 2010 г.
е) При закрытых дверях перевод ключа в кабине из положения "1" в положение "0"
должен перевести лифт в режим "Пожарная опасность";
Только что с объекта.
Сымитировал сигнал "Пож.опасность", лифт приехал на 1-ый и встал с откр. дверями.
Ключ на пос.площадке в "1", режим сменился на ППП.
Ключ в кабине в "1", Ключ на пос.площадке в "0", закрытие дверей,
удерживая кнопку закрытия, приказ верхнего этажа.
Движусь по приказу, поворачиваю ключ в кабине в положение "0",
лифт доезжает до ближайшего этажа, останавливается, двери закрыты,
на индикаторе показывает "Firemen-Mode".
Ключ на посадочной площадке в положении "0". Прошла минута, режим не сменился.
Так происходит на всех этажах, кроме 1-го, на нём условие ГОСТа выполняется,
т.е. лифт переходит в режим "Пож.опасность".
Где подкрутить, чтобы требования выполнялись везде?
Пробегусь по параметрам:
005*
Landing key switch - firemen mode: КСЭ – пожарный режим
Адрес I/O для функции «КСЭ - пожарный режим». Выставлен с завода, равен 96
Car key - firemen mode: КСК – перевозка пожарных подразделений П.П.П.
Адрес I/O для функции «П.П.П. - кабина». Выставлен с завода, равен 902
Может-ли помочь изменение следующих параметров:
1) Standard (EN81 / TRA / otherEn81): Стандарт Выбор соответствия определённому стандарту управления. Сейчас равен 0.
2) Fireman mode - Spezial (norm/ N.Y / Switzerland/ Gonkong/...) - сейчас равен 0.