И где тут эти слова
"для изменения параметров надо откинуть сигнал "закрытие", приоткрыть дверь кабины"?
4.1.5 Parameter Setting Method
Parameters can be set via the keypad only.
Look at the example below: modifying F005 (low-speed operating speed) from 3Hz to 4Hz.
1. Press PRG key - to enter programming state
The LED on the keypad will display current parameter code (e.g. F000)
Делается.
2. Press ▲, ▼ key or SHIFT key - to search the parameter to be modified (F005)
** Note If there is no continuous display of parameters, please unpack the parameter group.
Делается.
3. Press FUNC/DATA key - to see the settings.
Делается.
4. Press XX key to shift to the bit to be modified
НЕ делается
5. Press ▲ or ▼ key - to change the setting
НЕ делается
6, Press FUNC/DATA key - to save and auto-display next parameter (F006)
НЕ делается, автопоказ след. параметра происходит.
7, Press PRG key - to exit programming state
Делается
При закрытых дверях, опуств кабину на пол-этажа, начинаю просматривать, что там даёт по кнопке "Шифт"-
Учитывая, что в F110 "Parameters displayed by LED during operation:" стоит 267
Т.е. 267=256+8+2+1, что обозначает:
BIT0: operating frequency (Hz) - это единица - тут 2,38 примерно.
BIT1: reference frequency (Hz) - это двойка - тоже есть что-то.
BIT3: output current (A-RMS) - это восьмёрка - тут 0,41 меняется с 0,42
BIT8: low bit of pulse number of door location - это "256" - тут 0000
Даже после полного закрытия получается, что мотор находится под
напряжением и выдаёт вращающий момент?
Попробую контакт CD прозвонить на COM (продолжается-ли подача сигнала CD).
Откинуть провод от контакта CD (изменятся-ли показания приведённые выше).
Перемкнуть COM и OD (сэмулировать приход сигнала Откр.дверей) .
A drive has 4 operating status.
1 Stopping status-The drive is switched on but without any operation.
2 Programming state-Use operation keypad to modify and set function parameters
3 Operating status-The drive's U, V, W terminals have electricity outputs
4 Faults
Пока попробуем перевести в состояние "Останов".